3 miesiąc 1 tydzień temu #11918 przez mikolaj
Witam pytanie do serwisu.
-czy wzrost temp spalin powoduje wieksze spalanie w kotlach pellletowych 5klasy?
- o ile zawirowacze podnosza sprawnosc kotla?
- w sterowniku 900touch mozna podpiac czujnik temp spalin ? pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 dni temu #11936 przez SERWIS1
Witam

Sprawność kotła zależy od indywidualnych cech kotła. Zazwyczaj wzrost temperatury spalin obniża sprawność więc może wzrosnąć również spalanie paliwa - pytanie co rozumiesz pod pojęciem "wzrost temperatury spalin" - jak jest to realizowane, do jakiej wartości.
Sama temperatura spalin nic nie mówi o sprawności kotła - możemy mieć niską temperaturę i sprawność bardzo niską i wysoką temperaturę ze sprawności wysoką. Bardzo ważna jest jakość spalania paliwa - dlatego regulacja kotła wyłącznie poprzez dostosowanie parametrów temperatury spalin nie gwarantuje sukcesu.

Zawirowywacze zazwyczaj podnoszą sprawność kotła. O ile? Zależy od modelu kotła - to nie jest uniwersalne rozwiązanie podnoszące sprawność, cały kocioł musi "współpracować", aby osiągnąć wzrost sprawności.

W sterowniku HT 900 nie ma możliwości podpięcia czujnika temperatury spalin.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik