Ogrzewanie podłogowe problem

3 tygodni 5 dni temu #12004 przez Robson1916
Witam. Tak jak w temacie. Od 2 dni mam problem z ogrzewaniem podłogowym.. mianowicie pompa nie pompuje mi cieplejszej wody niż 30 stopni. Przed pompa posiadam zawór 3 drogowy... woda przed nim co z pieca idzie jest gorąca a zaraz za zaworem już nie bardzo. Zawór ustawia się manualnie i był ustawiony na mniej wiecej 32 stopnie, tak więc pracował. Wczoraj zauważyłem, że w tym samym ustawieniu puszczał wodę 28 stopni, przekręciłem go aby cieplejsza woda poszła... to baaardzo wolno puscił wodę 30 stopni lecz więcej już nie... ( rozkręcony do oporu bodajże na 43 stopnie). Może to byc problem zaworu???? coś się z nim mogło stac?

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #12005 przez Robson1916
Dobra, problem rozwiązałem... otóż musi być włączona pompa podająca wodę na grzejniki, wtedy automatycznie pompa od podłogówki zaczyna pompować wodę jaką jej ustawię... dwa dni temu ustawiłem ( wyłączenie pompy od termotsatu na TAK ). więc pompa pracowała wedle wskazań termostatu w pokoju... kiedy była wyłączona to pompa od podłogówki nie pompowała wody ciepłej lecz minimalnie. W momencie wyłączonej pompy od termostatu zawór 4d za piecem był zamknięty na grzejniki a otwarty jakby na kocioł na wyjscie i na powrót... i to ten powrót by zabierał tyle wody?

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323