teraz po dwukrotnym przeważeniu wyszło 13.2 ( muszę kupić nową wagę :) ) moc mam ustawioną na 11 kw . wczoraj zmieniłem ustawienia i sprawdzę jak będzie. Pozdrawiam .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 6 dni temu #13795 przez SERWIS1
Witam

Kwestia rzeczywistej mocy jest kluczowa więc temperatura mogła być wyższa niż 100 stopni C.

Drugą kwestią jest sama rura - grubość ścianki, materiał - w praktyce różne materiały o różnych grubościach różnie reagują na temperaturę.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #13797 przez Patrol
to jeszcze taka uwaga - jak wydajność podajnika była 15kg/h, a teraz będzie wbite 13.2 to sterownik poda więcej paliwa, żeby uzyskać moc 11kW

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #13803 przez ARNI
witam to lepiej zmienić na te 15 żeby mniej pobierał paliwa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #13806 przez SERWIS1
Witam

Zawsze należy wpisać wartość rzeczywistą. Wpisanie wartości zawyżonej niczego nie poprawi - nadmiar powietrza rozrzedzi spaliny.
Nie warto oceniać temperatury spalin bez wykonania jej pomiaru.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik