Heiztechnik - Producent kotłów

Jak zwazyc pelet

3 tygodni 1 dzień temu #13846 przez Markus

mex25 napisał: Tak przewazyłem .Wyszło 1300gr - 10 min * 6 =7800 akurat od czasu włączenia trybu recznego podajnik chodzi 10 min i sie sam wył.
HTtronic850 ecoMAX850P2-H.
Moc max palnika nie wiem gdzie tego szukać
Moce pośrednie i ich histerezy to czarna magia - tez nie wiem gdzie szukać.
Jakaś podpowiedż ? to podam


Te parametry są w regulatorze HT Tronic 900, natomiast Ty masz HtTrronic 850, więc ustawiasz czasy podawania dla poszczególnych stopni mocy (100%,50% i 30%)
W parametrach Użytkownika, zdaje sie w ustawieniach kotła (albo obok) masz modulacje mocy.
I tu są trzy parametry czas podawania przy mocy 100% (potem 50% i 30%).
I tymi czasami ustawia się moc dla poszczególnych poziomów .

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #13853 przez mex25
Czyli rozumie że czym mniejsze podawanie na progu tym mniejsza moc?
a płomien reguluje nadmuchem?
Płomienia nie mam , jak otworze środkowe drzwi to wygłada jak palnik
ustawienia mialem
max-8,8s
śr - 5s
min 2,4s

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #13854 przez mex25
Witam
Popatrze w instrukcje , zobaczymy.
Dzieki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.