Heiztechnik - Producent kotłów

HT ONE 15Kw - nadmiar popiołu w komorze spalania

1 tydzień 1 dzień temu #13905 przez Lukasz_Polak
Witam

Martwi mnie znaczna ilość popiołu ,który osadza się w komorze spalania. Nie mogę zrozumieć dlaczego popiół nie jest usuwany do popielnika tylko pozostaje na naruszcie palnika. Jest to irytujące gdyż po otwarciu drzwiczek cały ten syf rozsypuje się po podłodze i unosi się w pomieszczeniu. Martwi mnie również wygląd komory spalania po tygodniu pracy tj. czarny nalot wręcz spalenizna i dużo sadzy . Doprowadzenie kotła do jako takiego stanu zajmuje mi co tydzień 5 h. Może to kwestia złych parametrów spalania już sam nie wiem. W załączeniu podsyłam kilka fotek .

P.S. Czy inni użytkownicy tego modelu kotła mają dziurkę w płycie palnika ( prawy róg przy drzwiczkach)

Pozdrawiam
Łukasz
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 21 godzin temu #13908 przez MateuszZurek

Lukasz_Polak napisał: Witam

Martwi mnie znaczna ilość popiołu ,który osadza się w komorze spalania. Nie mogę zrozumieć dlaczego popiół nie jest usuwany do popielnika tylko pozostaje na naruszcie palnika. Jest to irytujące gdyż po otwarciu drzwiczek cały ten syf rozsypuje się po podłodze i unosi się w pomieszczeniu. Martwi mnie również wygląd komory spalania po tygodniu pracy tj. czarny nalot wręcz spalenizna i dużo sadzy . Doprowadzenie kotła do jako takiego stanu zajmuje mi co tydzień 5 h. Może to kwestia złych parametrów spalania już sam nie wiem. W załączeniu podsyłam kilka fotek .

P.S. Czy inni użytkownicy tego modelu kotła mają dziurkę w płycie palnika ( prawy róg przy drzwiczkach)

Pozdrawiam
Łukasz

Cześć,
Piec wygląda jakby pracował że zbyt małym nadmuchem.
Spróbuj zwiększyć nadmuch o parę procent.
Duza ilość popiołu plus spieki mogą być powodowane niskiej jakości paliwem.

Czym palisz?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 17 godzin temu #13910 przez Lukasz_Polak
Moc nadmuchu mam ustawione na 68% + 5% wzrost obrotów dmuchawy czyli na mocy max. mam 71%. To chyba sporo?
Pellet Maximer, którego na pewno nikomu bym nie polecił. W workach dużo pyłu i różnych śmieci.
Martwi mnie ta dziura na płycie przy rogu drzwiczek przez która przesypuje się popiół za popielnik.
pozdrawiam
Łukasz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 11 godzin temu #13911 przez MateuszZurek

Lukasz_Polak napisał: Moc nadmuchu mam ustawione na 68% + 5% wzrost obrotów dmuchawy czyli na mocy max. mam 71%. To chyba sporo?
Pellet Maximer, którego na pewno nikomu bym nie polecił. W workach dużo pyłu i różnych śmieci.
Martwi mnie ta dziura na płycie przy rogu drzwiczek przez która przesypuje się popiół za popielnik.
pozdrawiam
Łukasz

Cześć,
71%? Serio.
Jak masz zrealizowane napowietrzenie kotłowni?
Masz ztke czy inna dziurę w ścianie doprowadzająca świeże powietrze dla pieca?
Jaki masz komin I czy masz regulator ciągu RCK?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 godzin temu #13916 przez bastizg
Wygląda to fatalnie....
1. Jak było już pisane, w tych kotałach popiół zostaje w komorze spalania, taki jego urok, nie wiem z jakiej ilości paliwa jest ten popiół, ale u mnie ze spalenia zasypu ( ca. 75 kg ) jest jakaś 1/3 tego , odkurzacz w dłoń, 3 minuty i po sprzataniu
2. Komora spalania wskazuje na za małą ilosć powietrza do spalania, z dośwaidczenia z tym piecem, bez "Z" nic z tego nie będzie , u mnie nawet umieszczenie kratki na "Z" powodowało pogorszenie spalania. Z drugiej strony wielkosc spieków sugeruje nadmiar powietrza, chyba że jak sam piszesz pellet jest podły....
3. Co do nadmuchu, ten piec ma wentylator wyciągowy, a nie nadmuchowy , dlatego ta twoja nastawa nie jest taka duża.
Ja u siebie dobre spalanie osiągnęłem przy przy nastawach wentylatora ( jak dobrze pamiętam ) min = 33%,
max =81%.
4. Ja bym najpierw wymienił pellet, tak z 6 worków, na jeden zasyp po wyczyszczeniu od sprawdzonego producenta, i sprawdził czy sytuacja się powtarza, potem zwiekszałbym nadmóch , aż do osiągnięcia szarego nalotu w komorze spalania, zamist tej smoły.
I koniecznie 'Z" w kotłowni, bez tego może sie nie udać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 godzinę temu #13917 przez Lukasz_Polak
Serio mam moc maks. nadmuchu ustawioną przez serwisanta na wartość 68% przy osiągnięciu mocy maksymalnej tj 13,5 KW następuje wzrost obrotów dmuchamy o 5% do wartości 71% . Trwa to kilka minut.
Napowietrzenia kotłowni jeszcze nie posiadam. Póki co powietrze pobiera z wnętrza chałupy gdyż nie mam obsadzonych otworów (drzwi wewnętrznych ) . Ponadto jak wracam z pracy wietrze kotłownie uchylając okno. Komin mam ceramiczny i założoną nasadę kominową RCK firmy Polmar model smartflow.

pozdrawiam
Łukasz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 godzinę temu #13918 przez Lukasz_Polak

bastizg napisał: Wygląda to fatalnie....
1. Jak było już pisane, w tych kotałach popiół zostaje w komorze spalania, taki jego urok, nie wiem z jakiej ilości paliwa jest ten popiół, ale u mnie ze spalenia zasypu ( ca. 75 kg ) jest jakaś 1/3 tego , odkurzacz w dłoń, 3 minuty i po sprzataniu
2. Komora spalania wskazuje na za małą ilosć powietrza do spalania, z dośwaidczenia z tym piecem, bez "Z" nic z tego nie będzie , u mnie nawet umieszczenie kratki na "Z" powodowało pogorszenie spalania. Z drugiej strony wielkosc spieków sugeruje nadmiar powietrza, chyba że jak sam piszesz pellet jest podły....
3. Co do nadmuchu, ten piec ma wentylator wyciągowy, a nie nadmuchowy , dlatego ta twoja nastawa nie jest taka duża.
Ja u siebie dobre spalanie osiągnęłem przy przy nastawach wentylatora ( jak dobrze pamiętam ) min = 33%,
max =81%.
4. Ja bym najpierw wymienił pellet, tak z 6 worków, na jeden zasyp po wyczyszczeniu od sprawdzonego producenta, i sprawdził czy sytuacja się powtarza, potem zwiekszałbym nadmóch , aż do osiągnięcia szarego nalotu w komorze spalania, zamist tej smoły.
I koniecznie 'Z" w kotłowni, bez tego może sie nie udać.



odp.1 W moim przypadku ładuje na raz jakieś 90 kg = 6 worków. Odkurzacz zakupiłem już po pierwszym czyszczeniu kotła i uważam że bez niego mógłbym załamać tylko ręce.
odp.2 Niestety nie zdążyłem wykonać napowietrzenia kotłowni przed sezonem grzewczym ale zdaje sobie sprawę, że jest to warunek konieczny.
odp.3 czyli jakie nastawy proponujesz wprowadzić. Moc minimalna nadmuchu na 33% a maksymalna na 81%? a co z wartością nadmuchu po rozpaleniu bo ja mam aktualnie ustawione na 26% a moc nadmuchu min. na 16%. Takie ustawienia wprowadził serwisant z Heiztechnika podczas wizyty serwisowej.
odp.4 Wsypywałem już pellet Lava, Olczyk, Wood Pellet i znaczącej poprawy nie zaobserwowałem.

pozdrawiam
Łukasz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 godzinę temu #13920 przez MateuszZurek

Lukasz_Polak napisał: Serio mam moc maks. nadmuchu ustawioną przez serwisanta na wartość 68% przy osiągnięciu mocy maksymalnej tj 13,5 KW następuje wzrost obrotów dmuchamy o 5% do wartości 71% . Trwa to kilka minut.
Napowietrzenia kotłowni jeszcze nie posiadam. Póki co powietrze pobiera z wnętrza chałupy gdyż nie mam obsadzonych otworów (drzwi wewnętrznych ) . Ponadto jak wracam z pracy wietrze kotłownie uchylając okno. Komin mam ceramiczny i założoną nasadę kominową RCK firmy Polmar model smartflow.

pozdrawiam
Łukasz

Niestety powietrze w domu na długo nie wystarczy.
Zużyjesz to co się da i dom zacznie zasysać powietrze wszystkimi dostępnymi otworami odwracając ciąg wentylacji.
Musisz jak najszybciej zrobić napowietrzenie kotłowni.
Jak masz okno w kotłowni to uchyl je na stałe.

Twoje bezpieczeństwo jest ważniejsze niż ciepło w kotłowni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.