6 dni 18 godzin temu #13995 przez Kamil123
Witam,

Jak i czym czyścicie palnik w red one ? Chodzi o to, że po jakimś czasie robi sie na nagar na "szufladzie" samoczyszczącej i wtedy zdarza sie , że się ona zacina i jest nieudane rozpalanie. Czy sa do tego jakieś specjalne narzędzia bądź środki ktore rozpuszczają taki nagar ? Na ta chwile używam szpachelki i zeskrobuje to.


Przy okazji, żeby utrzymać 5-letnią gwarancje pieca to jest wymagana wizyta serwisanta w celu przeglądu raz do roku ?

Z góry dzięki za odpowiedź

Pozdrawiam
Kamil

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 18 godzin temu #13997 przez SERWIS1
Witam

Nagar na palniku może powstawać z dwóch powodów.

1) Pellet niskiej jakości - mieszanka trocin z drewna i odpadów z mdf. Plastik, lakiery i kleje zawarte w takim paliwie spalają się w sposób niekontrolowany co może spowodować powstawanie nagarów, uszkodzić i wypalić palnik. Należy stosować paliwa o potwierdzonej jakości - oznaczone worki (czasem nawet taki pellet jest niskiej jakości ale łatwo można go zareklamować.

2) Zbyt duży ciąg kominowy może powodować bardzo duży przepływ powietrza przez palnik i tym samym go wychładzać. Warto delikatnie zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej (-5%).

Do uzyskania gwarancji nie są wymagane coroczne przeglądy jednakże jak każde urządzenie zalecane jest wykonywanie okresowych przeglądów.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 9 godzin temu #13999 przez Kamil123

SERWIS1 napisał: Witam

Nagar na palniku może powstawać z dwóch powodów.

1) Pellet niskiej jakości - mieszanka trocin z drewna i odpadów z mdf. Plastik, lakiery i kleje zawarte w takim paliwie spalają się w sposób niekontrolowany co może spowodować powstawanie nagarów, uszkodzić i wypalić palnik. Należy stosować paliwa o potwierdzonej jakości - oznaczone worki (czasem nawet taki pellet jest niskiej jakości ale łatwo można go zareklamować.

2) Zbyt duży ciąg kominowy może powodować bardzo duży przepływ powietrza przez palnik i tym samym go wychładzać. Warto delikatnie zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej (-5%).



Pellet jest certyfikowany lava więc myslę, że to nie problem. Nadmuch mocy maksymalnej w tej chwili zmieniłem z 23% na 20%. W załączniku jak wyglądałą dzisiaj szuflada

Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 dni 21 godzin temu #14000 przez SERWIS1
Witam

Praktycznie to wszystko jest certyfikowane. Każdy produkt może być niskiej jakości - nawet certyfikowany pellet (mieliśmy już przypadku problemów z różnymi paliwami - z tym także). Warto zauważyć, że szlaka (niepalne pozostałości po spalaniu pelletu) nie powstają z drewna tylko z dodatków zawartych w pellecie - drewno wypala się prawie do zera (0,2-0,3% popiołu).

Jak masz możliwość to spróbuj spalić kilka worków innego pelletu - np. pellet Olimp też ze Stelmetu (na tym pellecie są wykonywane badania).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik