Heiztechnik - Producent kotłów

HT EKO DUO 17KW PARE PYTAN PRZED ZAKUPEM

3 lata 9 miesiąc temu #4913 przez SERWIS1
Witam

Kotły Eko Duo wyposażone są w ruszt wodny (rury nad palnikiem. Nie montuje się tam rusztu żeliwnego.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9021 przez mawer102
witam

Minimalna optymalna temperatura pracy kotła jest około 65 stopni a jaka jest dopuszczalna max temperatura pracy pieca?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9023 przez SERWIS1
Witam

Maksymalna temperatura możliwa do ustawienia przez użytkownika to 85 stopni C. W szczególnych przypadkach, gdy jest taka potrzeba można ustawić nawet 90 stopni C (w przypadku, gdy instalacja została zaprojektowana na wysoki czynnik).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9024 przez Markus
To tak przy okazji pytanie do SERWIS1.

Jaka jest przez producenta zalecana (polecana) ustawienia temp kotła i histereza kotła :

Temp Kotła 75 , HK 15 czy tez 80 HK 20 , czy też inne ustawienie.

Chodzi mi o parametry z punktu widzenia żywotności kotła.

Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9025 przez SERWIS1
Witam

Zazwyczaj zalecamy minimalna nastawę do kotłów na pellet 70 stopni C. W rzeczywistości warto ustawić 75 stopni C i Histerezę kotła na 15 stopni C. Takie ustawienie powoduje, że kocioł, który się wyłączy przy 75 odpali się przy 55-60 stopniach - kocioł zawsze będzie miał zapas energii do grzania instalacji.
Ustawienie 80-85 stopni C jest potrzebne zazwyczaj w dużych instalacjach.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9026 przez Markus
W moim przypadku (dom ponad 220 m2) mam jeszcze niestety stare rury (grube, przewidziane do grawitacji) oraz grzejniki żeliwne.
Wydaje mi się że lepiej chodzi z wyższą temperaturą . Tylko czy ustawić 80 i HK 20 , teraz mam 78 i HK 15

Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9027 przez SERWIS1
Witam

78 i 15 jest ok.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9046 przez mawer102
rozumie ale bardziej mi chodziło czy temp pracy kotła 70 -80 stopni nie jest szkodliwa dla kotła czy wręcz przeciwnie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9047 przez Markus
Wg danych producenta temperatura maksymalna pracy kotła to 85 stopni.
Przy zadanej 78 stopni u mnie kocioł pelletowy przy wygaszaniu dochodzi do 80 - 81 stopni,
Natomiast przy histerezie 15 stopni rozpoczyna rozpalanie przy 63 i schodzi w zależności od rozbioru do około 60 stopni.
Czyli mniej więcej pracuje w zakresie 60 -80 stopni. Na ścinach kotła nie mam żadnych smolistych nalotów, jest sam pył, który schodzi gdy się go zmiata szczotką.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 2 tygodni temu #9049 przez SERWIS1
Witam

Temperatura rzędu 80-85 stopni C nie jest szkodliwa dla kotła. Jedynym mankamentem może być kamień który będzie narastał w wymienniku w przypadku, gdy kocioł i instalacja są zalane woda o wysokim stopniu twardości.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.