HT Daspell LuxGL - pomoc w wyborze

2 miesiąc 4 tygodni temu - 2 miesiąc 3 tygodni temu #10027 przez HOUK
Witam.
Jest to mój pierwszy post wiec chciałbym Wszystkich forumowiczów przywitać .
Jestem na etapie wyboru kotła , zastanawiam się nad HT Daspell LuxGL 12kw lub 15 kw.
Projekt chmielniki małe 15 z antresolą.
W projekcie podali kocioł na paliwo stałe 24 kw , z cieplowlasciwie.pl/wynik/4eul wyszło 12kw , instalator radzi 15 kw i można moc zmniejszyć .
Bedzie kocioł HT , bufor 500 l , bojler 220 l , sonda lambda i regulator ciągu, dodatkowo żona chce sterowanie w każdym pomieszczeniu osobno (tech)
Ogrzewanie piwnica - podłogówka, parter- podłogówka , piętro 3 grzejniki reszta podłogówka.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #10030 przez SERWIS1
Witam

Moc wyliczona opiera się na teoretycznych danych - czy budynek będzie wykonany tak dokładnie jak w teorii?
W przypadku budynku energooszczędnego dla kotła na paliwo stałe (pompę i kocioł gazowy dobierany jest inaczej) zazwyczaj przyjmuje się 0,6-0,8 kW/ 10 m2 plus kilka kW na podgrzewanie CWU.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #10031 przez HOUK
Witam.
Dom ocieplany bedzie materiałami o lepszych współczynnikach przenikalności niż w projekcie.
Przeczytałem prawie całe forum i nie chciałbym kupować kotła przewymiarowanego , czym więcej czytam tym mniej wiem , stąd moje zapytanie.
Każdy kocioł ma najlepszą sprawność przy swojej mocy nominalnej (wydaje mi się że dobrze zrozumiałem) to jak kupie o większej mocy i zmniejsze mu moc to jego sprawność spadnie. Dlatego też zdecydowałem się na bufor 500 l ponieważ kocioł moze go ładować z maksymalną swoją mocą . Doczytałem że kocioł 12 kw ma palnik 14 kw a kocioł 15 kw ma palnik 20 kw.Czy ten zapas mocy jest możliwy do wykorzystania ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 3 tygodni temu #10033 przez SERWIS1
Witam

Sprawność większości naszych kotłów na mocy nominalnej to 90-94%, a na mocy 30% 88-90% - czyli w rzeczywistości prawie niezauważalna różnica.
Kotły mają większe palniki ze względu na sprawność kotła - do uzyskania 12 kW na kotle potrzebujemy (przy sprawności 91%) 13,2 kW z palnika.
Rozsądnie jest jak firma instalacyjna dobierze kocioł po oględzinach budynku (najlepiej kamerą termowizyjną) - najważniejsza jest jakość wykonania, która nie zawsze idzie w parze z założeniami. Po wykonaniu wizji lokalnej firma dokonująca doboru bierze za to odpowiedzialność.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10049 przez HOUK
Witam.
Większość osób z którymi rozmawiałem (wraz z moim instalatorem) przekonują mnie do kotła 15 kW. I tak też chyba zostanie, chociaż cały czas po głowie chodzi 12 kW.
Teraz zadam inne pytanie odnośnie bufora.
Czy (przypuśćmy) jak kocioł naładuje bufor do zadanej temperatury 80 stopni i się wyłączy na dłuższy czas tak że temperatura na kotle spadnie poniżej 50 stopni , a nawet do 20. Czy takie użytkowanie będzie miało negatywny wpływ na kocioł.
Wiem że w kotle HT LUX GL 15 kW jest palnik 20 kW. Czyli po przeliczeniu pelletu będę ustawiał wszystko do mocy 15 czy 20 kW.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10052 przez SERWIS1
Witam

Sterownik kotła nie pozwoli na spadek temperatury na kotle poniżej minimalnej temperatury (nastawa - histereza kotła).
Bardzo ważne znaczenie ma wielkość zbiornika buforowego (500, 1000, 2000 l?).
Nastawy w kotle są już ustawione (ustawiona moc) na 15 kW. Wielkość palnika wynika ze sprawności kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10064 przez HOUK
SERWIS 1 dziekiza odp.
Popraw mnie jak źle zrozumiałem , czyli jak kocioł naładuje bufor do powiedzmy 80 stopni , to kocioł i tak będzie się rozpalał aby jego temperatura nie spadła poniżej np : 50 stopni. Bo myślałem że jak kocioł naładuje bufor to podłogówka ( w zależności od temp.) bedzie pobierała sobie wodę z bufora np: przez 1 dobę (przy odpowiedniej temp), a kocioł bedzie czekał i może dojść do wystudzenia.
Bufor ma być 500 l - proszę o podpowiedź w tym temacie.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10067 przez SERWIS1
Witam

Kocioł będzie utrzymywał temperaturę powyżej minimalnej będąc w gotowości do ładowania bufora.

Przy 500 l wody w buforze ładowanie będzie częstsze niż raz na dobę - zależnie od zapotrzebowania ciepła przez budynek.

W przypadku, gdyby kocioł w okresie zimowym będzie wystudzał się do niskiej temperatury po ładowaniu bufora to każde nagrzewanie od niskiej temperatury może inicjować korozję niskotemperaturową wymiennika.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik