Heiztechnik - Producent kotłów

HT Daspell LuxGL - pomoc w wyborze

6 miesiąc 1 tydzień temu #11814 przez HOUK
Czas podawania mam 100 %.
Czasu pracy zgarniacza nie ustawiłem bo nie mam tych ustawień.
Wieczorem będę na budowie to sprawdzę kod co podał mi Osa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11815 przez Osa
Fotka ślimaka
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11816 przez MateuszZurek

HOUK napisał: Czas podawania mam 100 %.
Czasu pracy zgarniacza nie ustawiłem bo nie mam tych ustawień.
Wieczorem będę na budowie to sprawdzę kod co podał mi Osa.


Wygląda na za dużo paliwa do rozpalania.
Zmniejsz czas podawania do 70 - 80%.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu - 6 miesiąc 1 tydzień temu #11818 przez Markus

Osa napisał: Fotka ślimaka


To dobrze, że nie jest okopcony i widać resztki pyłu z trocin. Czyli nie ma sytuacji, że ogień wracał aż na początek ślimaka.

U kolegi HOUK wyszła na sprawa (wg mnie i Mateusza) chyba zbyt dużej ilości paliwa przy rozpalaniu.
Czy u Ciebie jest podobnie?

W ustawieniach serwisowych ( wg DTR) jest parametr "Czas podawania paliwa przy rozpalaniu"
Nie wiem teraz (mam inny sterownik) czy jest on w sekundach czy procentach.
Jeśli w procentach, to dobrze byłoby zmierzyć znowu stoperem, jaki jest faktyczny czas podawania pelletu.

W moim przypadku czas podawania pelletu mam 32 sek, przy wydajności podajnika 7kg/h daje około 62 gram paliwa.
Pellet zasłania całą grzałkę, ale nie wychodzi w obręb ślimaka.
Dodatkowo wraz z ze ślimakiem obraca się "palec mieszający", który nie pozwala na zbudowanie tuż przy ślimaku górki z pelletem.
Odrzuca lekko pellet od ślimaka.

W palniku PellHard mamy zgarniacz. W menu serwisowym powinny być parametry "pracy i pauzy zgarniacza w trybie PRACA". Zgarniacz powinien co pewien czas odsuwać palący się pellet i ewentualne spieki do podajnika.

Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11819 przez Osa
mam 100% dawka do rozpalenia
zgarniacz tylko pracuje jak jest w postoju ale może niech serwis się wypowie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11821 przez SERWIS1
Witam

W nowych sterownikach ilość podawanego paliwa jest określona w gramach i ukryta w menu. Wraz ze zmianą wydajności podajnika ilość podawanego paliwa jest taka sama. Wartość 100% odpowiada fabrycznej dawce obliczonej według wydajności podajnika.
Użytkownik ma możliwość skorygować dawkę +-50%.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11852 przez HOUK
Tak więc wróciłem z pracy i z budowy.

Dzięki Osa za kod , jest wiecej ustawień.

Zmniejszyłem dawkę na rozpalanie do 80 % po rozpaleniu jeszcze na 70% ale tego już nie sprawdziłem.

Dziś RCK otwierał się nawet jak ustawiłem 30 Pa.

Temperatura urosła do 72-73 stopni.

Zmniejszyłem nadmuch na chwilę i pellet zaczął wypadać z palnika.
Więc ustawiłem na 32%

Kocioł w środku jasno szary.

Zgarniacz pracuje w cyklach podczas pracy kotła :praca i 10 min przerwy , i tego nie można zmienić ( na zdjęciu jest akurat wyłączony).

Tak zostawiłem i jadę do domu.

Po drodze patrze a temp rośnie 75 i za chwilę 76 nie wiem ile to trwało ale na pewno podajnik zbiornika przestał podawać pellet na tyle krótko że ogień nie zgasł ( 54% jasność płomienia) i przy spadku do 75 zaczął podawać i temperatura spadła do 68 pół godziny później 72 stopnie.

Ciekawe jakby się zachowywała temp jak bu był zamontowany palec mieszający (nie było by kopczyka pelletu )
Sam zgarniacz odsuwa szlakę a po wysunięciu się podajnik może nasypać i podczas chowania się zgarniacza może przesuwać pellet w stronę ślimaka.

Czekam na serwis zobaczymy co powiedzą.

Pozdrawiam
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11854 przez Osa
Panowie był u mnie serwis zwalił winę na dorabiany czopuch. Rozwaliłem pół kotłowni zrobiłem tak jak chcieli i dalej grzeje się palnik. Jak tu się nie denerwować po paru konsultacjach z hydraulikami różnymi powiedzieli od razu ze to wina pieca co na to mądry serwis?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11867 przez Osa
Pytanie do serwisu a może sam sterownik ma jakaś wadę to tylko elektronika może źle moduluje lub dobiera dawkę paliwa i palnik ma za duża moc ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #11877 przez SERWIS1
Witam

Sterownik ustala jedynie dawkę paliwa i ilość powietrza. W przypadku zbyt dużej mocy (zbyt duża ilość paliwa na palniku) skutkowałaby przepełnieniem paleniska.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.