Temperatura powrotu - pompka kotłowa

2 miesiąc 2 tygodni temu #10048 przez rafal875
Witam,
Od 2 miesięcy posiadam kocioł Q EKO GL 20kW + sterownik Htronic700.

W tym okresie kocioł pracował wyłącznie w funkcji lato na grzanie wody użytkowej.
Od 4-5 dni pracuje wieczorami w funkcji zima.

Uruchamiając kocioł na ogrzewanie CO zauważyłem problem z temperaturą wody powrotnej.
W momencie większego otwarcia zaworu 4d na instalacje CO (ok 35C) temperatura powrotu wynosi 23-34C.

Instalacja: Instalacja

Po rozmowie z instalatorem zaproponowano 3 rozwiązania:
1. Uruchomienie na stałe pompki CWU. Ochrona powrotu wodą powrotną. To rozwiązanie mi się nie podoba.
2. Zwiększenie temperatury kotła - Nastawa 70C - nie udało się wymusić obiegu.

3. Zabudowa pompki obiegu kotłowego

Moje pytanie: w którym miejscu w instalacji pompka powinna zostać zabudowana aby wszystko sprawnie działało. Czy pompka będzie sterowana przez sterownik? Jeśli tak to czy nie nastąpi sytuacja że pompka przy ogrzewaniu CO będzie się co chwilę włączać i wyłączać ?

Druga sprawa: uzyskiwany popiół:
Dość spora ilość spieków: Popiół
Piec pracuje na orginalnych nastawach sterownika Htronic700
Zostały jedynie zmienione czasy podawania na podtrzymaniu bo nie dopalał węgla.
Którymi parametry najlepiej skorygować ?

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10051 przez SERWIS1
Witam

Instalacji nie wolno uruchamiać wieczorem i wyłączać rano, ponieważ codziennie jest etap wygrzewania co skutkuje niską temperaturą na powrocie.

Lepszym rozwiązaniem jest uruchomienie ogrzewania i ustawienie całodobowo na określoną wartość - utrzymanie stałej temperatury pochłania mniej paliwa nić codzienne dogrzewanie.

Po uruchomienia kotła palenisko i komin będą optymalnie wygrzane i sytuacja spalania powinna się ustabilizować. Włącz tryb HT Logic.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10053 przez rafal875
Kociol pracował kilka dni 24 H w funkcji zima. Sytuacja była analogiczna. Przy otwarciu zaworu 4d powyżej powiedzmy 35 C obieg kotlowy stał w miejscu.
Tak czy inaczej zostawię kociol w funkcji zima umuruchomie w trybie htlogic

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10056 przez SERWIS1
Witam

W przypadku braku ochrony powrotu i dużego odbioru z instalacji powrót będzie zimny.
Warto zastosować chociażby pompę kotła pomiędzy zasilaniem i powrotem.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10065 przez rafal875
W jaki sposob sterownik steruje jej praca ? Czy w przypadku duzego odbioru z instalacji pompka nie będzie się co chwilę włączać i wyłączać ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10068 przez SERWIS1
Witam

Czujnik należy zamontować na powrocie z instalacji (jeszcze przed bypasem od pompy) tak aby czytał temperaturę niezmieszanej wody.
Na sterowniku ustawiamy nastawę powrotu (min 55). Pompa pracuje do osiągnięcia nastawy powrotu +5 stopni C (min 60) i się wyłącza oczekując do spadku temperatury poniżej nastawy.

W przypadku montażu czujnika powrotu na powrocie z instalacji pompa nie będzie taktowała. Sytuacja mogłaby wystąpić w przypadku, gdy zamontujemy czujnik pomiędzy kotłem i bypasem.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10072 przez rafal875
Reasumując w moim przypadku pompka kotlowa pracowalaby praktycznie caly czas. 60c na powrocie udaje mi się uzyskać tylko w przypadku przymknietego zaworu 4d i temp na kotle ok 75c.

Kocioł pracuje dużo lepiej w trybie htlogic. Spieków znacznie mniej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10079 przez SERWIS1
Witam

Zawsze trzeba założyć, że chcąc uzyskać na powrocie 55 stopni C musimy dodać do tego różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem instalacji oraz 5 stopni błędu (55 + 20 +5 = 70) czyli nastawa kotła to 80 stopni C.


Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #10088 przez rafal875
Przemyslalem sprawe i chyba jednak wykorzystam pompke ladowania cwu 120l do ochrony powrotu. Wtedy w trybie zima bede mial zagwarantowany cieply powrot.

Czy w takim przypadku czujnik od temperatury powrotu moge przelozyc w miejsce gdzie laczy sie powrot z cwu z powrotem z instalacjii a na sterowniku wylaczyc funkcje ochrony powrotu ? Zawor 4d sluzylby jedynie do regulowania temp w instalacji

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 1 tydzień temu #10131 przez SERWIS1
Witam

Funkcji ochrony powrotu nie da się wyłączyć. Czujnik powrotu jest powiązany z pompą kotła. Ochrona powrotu pompą CWU to żadna ochrona, ponieważ zbiornik odbiera ciepło, a poza tym pompa pracuje tylko podczas podgrzewania CWU. Musisz zadać sobie pytanie czy chcesz rzeczywiście chronić powrót czy tylko ma to tak wyglądać jakby było chronione.

Brak ochrony powrotu zawsze skutkuje skróceniem żywotności kotła. Pozornie mała oszczędność przyspieszy zakup nowego kotła w przyszłości.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik