3 miesiąc 3 tygodni temu - 3 miesiąc 3 tygodni temu #10824 przez Robimal123
Witam wszystkich serdecznie

Jestem posiadaczem kotła Eko GL 15kW.
Od 2 miesięcy poznaje tajniki związane z obsługą urządzenia i całej armatury kotłowej.
Posiadam sterownik HT700 v2.00 2017. Chciałbym dowiedzieć się czy w trybie pracy standardowej odbywa się modulacja mocą kotła jeśli tak to w jaki sposób jest to realizowane? Zauważyłem, że gdy zadana jest temperatura 650C to w trybie odbudowania temperatury przy 630C dmuchawa zwalnia. Czy powiązane jest to z opcją w sterowniku "Histereza mocy minimalnej". Czy w trybie HT Logic zmienia się Czas przerwy w podawaniu oraz ilość powietrza w zależności od temp. kotła i szybkości zbliżania się do niej?
Ustawienia:
Temperatura kotła 650C (czy warto podnieść do 700C?)
Przerwa w podawaniu 60 sek.
Wentylator 7% (WPA 07)
Szczelina na dmuchawie 1cm.
Przerwa podawania w podtrzymaniu 10min.
Komin Schiedel 200mm. (stąd przydławienie na dmuchawie ponieważ wyciągało żar w podtrzymaniu)
Temperatura przy tych ustawieniach przeregulowuje 10C.
Przy próbie sukcesywnego obniżania ilości powietrza (1%/dobę) przy 2% pojawiły się w czopuchu skropliny.

Pozdrawiam
Robimal

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 tygodni temu #10848 przez SERWIS1
Witam

Kocioł po rozpaleniu pracuje w mocy nominalnej i kilka stopni od temperatury zadanej (Histereza mocy minimalnej) przechodzi na moc minimalną. Kocioł pracuje podobnie w trybie standardowym i HT Logic. Tryb HT logic zapewnia prostszy sposób regulacji - nie regulujemy czasem przerwy podawania i nadmuchem tylko poprawiamy nadmuch korektą.

Komin jest stanowczo zbyt duży do tego kotła i w gruncie rzeczy powinien być stalowy, ponieważ każdy kocioł 5 klasy musi być podłączony do komina stalowego ze względu na niską temperaturę spalin.

Powstawanie skroplin w kominie wynika z bardzo znacznego wychłodzenia już i tak zimnych spalin z kotła (poniżej 120 stopni C przy mocy nominalnej).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 tygodni temu #10850 przez Robimal123
Czy podniesienie temperatury kotła przełoży sie na wyższą temperaturę spalin? Sam komin jest suchy i czysty. Skropliny powstały w tej części czopucha przypominającego sześcian tuz za kotłem i wykapywaly przez uszczelnienie. Po zwiększeniu ilości powietrza jest sucho, dodatkowo czopuch oblozylem wełną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 tygodni temu #10853 przez SERWIS1
Witam

Wyższa temperatura kotła poprawi spalanie, wydłuży żywotność kotła i podniesie temperaturę spalin.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 tygodni temu #10854 przez Robimal123
Miałbym jeszcze gorącą prośbę o ocenę spalania po tym jak wyglądają poszczególne części kotła po tygodniowej pracy.
Dziś kocioł wyczyszczono. Popiołu wychodzi wagowo ok. 8%.

Pozdrawiam



Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #10885 przez SERWIS1
Witam

Węgiel jest spalany prawidłowo lecz widać w nim dużo kamienia (białe bryły).
Czy kotłownia ma zapewnione napowietrzenie z zewnątrz - wymiennik jest bardzo zarośnięty sadzą?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu - 3 miesiąc 2 tygodni temu #10888 przez Robimal123
Witam

Oczywiście istnieje napowietrzenie kotłowni zgodnie z wymogami.
Podniosłem temperaturę kotła do 700C.
Jak mogę zmniejszyć ilość sadzy na wymienniku, wydawałoby się że zwiększyć ilość powietrza ale skoro popiół jest nie najgorszy, to może szukać przyczyny zarastania w stanie podtrzymania?
Iść w kierunku zmniejszania szczeliny a dołożyć wentylatorowi?
To jest sypka sadza, wystarczy dmuchnąć i odpada ze ścianek.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #10911 przez SERWIS1
Witam

Szczelina na wentylatorze max 1 cm.

Jakiej wielkości jest to napowietrzenie - średnica kanału, czy jest zetka?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #10914 przez Robimal123
Witam

Jest "zetka" w kotłowni. Średnica kanału napowietrzającego 125mm. Jest to nowo budowany dom, jeszcze bez drzwi wewnętrznych. Kotłownia sąsiaduje z garażem, który również ma wykonaną "zetkę".

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #10915 przez SERWIS1
Witam

Przerwa podawania w podtrzymaniu 10 min jest za krótka - warto ją ustawić minimalnie na 15 min.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.