Heiztechnik - Producent kotłów

Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca.

1 tydzień 13 godzin temu - 1 tydzień 13 godzin temu #11451 przez mysiul
Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika pokojowego do sterownika pieca HT tronic 900



Na zdjęciu zaznaczyłem możliwe połączenia, ale nie wiem, który jest właściwy.

Na dole jest złącze dedykowane do termostatu, ale czy jest właściwe?

Dzięki, pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 8 godzin temu #11454 przez MateuszZurek

mysiul napisał: Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika pokojowego do sterownika pieca HT tronic 900



Na zdjęciu zaznaczyłem możliwe połączenia, ale nie wiem, który jest właściwy.

Na dole jest złącze dedykowane do termostatu, ale czy jest właściwe?

Dzięki, pozdrawiam.

Według mnie powinieneś się podpiąć do złączy w lewym dolnym rogu załączonego zdjęcia.
Od lewej: wejście 3 i 4 dla termostatu pieca a 5 I 6 dla termostatu zaworu 1.
Chyba mię ma znaczenia kolejność kabelków.

To jest na stronie 18 I 20 instrukcji.
www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%...20ht-900%20V2.01.pdf
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 dni 16 godzin temu #11460 przez SERWIS1
Witam

Czy chcesz podłączyć HT tronic Rooms czy może uniwersalny sterownik pokojowy? Są to dwa różne podłączenia.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

17 godzin 24 minut temu #11489 przez mysiul
Ok należy podłączyć do portu TR2, obok 2 gniazd lan.

Po kilkunastu dniach użytkowania stwierdzam, że sprzęt jest G E N I A L N Y !

W połączeniu z modułem internetowym jest bajka :)



Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.