3 miesiąc 1 tydzień temu #11917 przez tgrobi
Witam,

Użytkuje kocioł już 8 lat. Ostatnio mam problem z notorycznie pękającą śrubą ślimaka. Zakupiłem węgiel wysokiej jakości. Początkowe nastawy to:
Czas podawania 15s
Czas postoju 30s
Dmuchawa 45%

Przeczytałem że może być za dużo powietrza i puchnących wianek powoduje podskakiwanie i blokowanie. Zmieniłem nastawy:
Czas podawania 10s
Czas postoju 25s
Dmuchawa 30%

Chciałem osiągnąć wypchnięcie żaru i zmniejszenie dopływu powietrza. Klapka na wentylatorze praktycznie zamknięta. Mimo tego śrubą nadal pęka z częstotliwością 30 minut.

Dodam że ślimak bez uszkodzeń i dobrze wpasowany. Przewód czysty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 dni temu #11935 przez SERWIS1
Witam

Nie wiem jaki masz sterownik więc podam kilka możliwości:
1) Czas podawania - 10s
2) Czas przerwy - 50s
3) Nadmuch - 28% (EcoMax 600-700-800) - przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 dni temu #11941 przez tgrobi
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj podoba. Sterownik EcoMax 800R.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.