Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Proplem z rozpaleniem kotła Daspell.Revo
- Ten temat ma 23 odpowiedzi, 5 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 11 miesięcy temu przez
marku.
-
AutorWpisy
-
-
17 marca 2017 o 01:51 #65788
marku
UczestnikWitam, od pewnego czasu mam poważny problem z rozpalaniem kotła. Piec wygasza się , odpala a co 3 lub 4x potem pojawia się ” nieudana próba rozpalenia” i tak cyklicznie.
Dzwoniąc do serwisu zasugerowano ,że rura podajnika możne być przez trociny zapchana- rozkręciłem wyczyściłem- dalej to samo.
Grzałka grzeje ,podajnik dobrze podaje w palniku jest pellet- sam już nie wiem co jest przyczyną .
Doszedłem do tego ,ze jak przy otworzonych drzwiczkach z planikiem szczoteczką przycisnę pellet w kierunku grzałki ( w trakcie rozpalania ) odpala w od razu.
Proszę o Wasze sugestie. -
17 marca 2017 o 11:18 #65812
Patrol
Uczestniksprawdź otwory wlotu powietrza, być może są niedrożne:
najlepiej z odkurzaczem podejść
-
17 marca 2017 o 13:23 #65811
laptop
UczestnikU mnie wygląda obecnie tak i pali od strzała. Napiszcie przy okazji czy komorę spalania da się wyjąć w jakiś w miarę bezkolizyjny sposób? Na prezentacji palników KIPI wskazują aby tą zewnętrzną część przekręcić w prawo i mamy dostęp do strumienic powietrza.
https://www.youtube.com/watch?v=fdET8ZD6fn8
-
17 marca 2017 o 19:50 #65810
marku
UczestnikDzięki Patrol za wsparcie , ale to była pierwsza rzecz która wykonałem po pierwszym alarmie a było ich juz ok 25 🙁 .Nawet rozebrałem od przodu palnik z osłony i odkurzyłem od tyłu grzałkę i nic. Szczerze to jestem załamany , rozbierałem podajnik, rozebrałem osłony palnika i ten czarny tunel osłaniający przestrzeń przy grzałce, sprawdziłem markowy pellet lava i dalej nic alarm za alarmem, Odpalam recznzie czyli otwieram drzwiczki, uruchamiam rozpalanie i przegarniam pellet dopychając do grzałki .
Może z grzałką coś nie tak ?? Ewentualnie mam w tej partii pelletu b.dużo pyłu, luźnej trociny ale nie wiem czy może to być przyczyną. -
17 marca 2017 o 20:13 #65809
laptop
UczestnikMarek czyli zaglądałeś do palnika za osłony plastikowe? A jak włączysz w trybie ręcznym nadmuch to wieje normalnie? Albo włącz mu kalibracje podajnika ze zdjętą rurą, wtedy wpina się na maxa. Może to słabe podpowiedzi ale od czegoś trzeba zacząć, a nie zwierzałeś się co już robiłeś 😉 albo zapodaj mu ten proces z pelletem i zobacz czy wiatr ma siłę zrzucić z paleniska… Gdybyś był bliżej to byśmy grzałkę podmienili do sprawdzenia;)
-
17 marca 2017 o 20:53 #65808
Patrol
UczestnikZ grzalka (sprawna) moglby byc taki problem, gdyby byla za bardzo odsunieta od paleniska, a inny ewentualny powod to zabrudzony czujnik plomienia, wiec nawet profilaktycznie nie zaszkodzi przeczyscic. W przypadku zmiany paliwa tez bywa koniecznosc zmiany czasu podawania przy rozpalaniu i/lub czasu pracy grzalki, jednak przewaznie drugie rozpalanie konczy sie juz sukcesem. Z wentylatorem zakladam, ze problemu nie ma.
-
18 marca 2017 o 11:11 #65807
laptop
UczestnikMarek
jak sytuacja z palnikiem? Udało się rozwiązać Twój problem? Patrol dobrze kombinuje bo w sumie skoro do rozpalenia dochodzi gdy pellet zostanie ręcznie zbliżony do grzałki… Tylko czy jest taka możliwość aby sama wysunęła się ze swojego miejsca? -
18 marca 2017 o 11:33 #65806
Patrol
Uczestnikno właśnie musiałaby być ingerencja z zewnątrz;
wygląda na to, że po prostu sprawność zapalarki spadła, jeszcze coś tam daje, ale zaraz zdechnie;
(a to też dziwne, bo żywotność ceramicznych jest długa – marku ile cykli ma już nabite?) -
19 marca 2017 o 01:39 #65805
marku
UczestnikPanowie dzisiaj moj piec tak mnie zmęczył iż usunąłem na palecie w kotłowni . Jak się obudziłem czułem wszystkie kości ha ha . Próbowałem wykrecic dzisiaj grzałke ale niestety dysponuje be.skromnym narzędziami i gdy musiałem użyć d.siły i dalej nie poszło zrezygnowałem. Zastanawia mnie dość spory dystans grzałki od tylnej ściany. Możecie mi podać jak daleko cofnięta jest wasza grzałka.
Obecnie po wydłużeniu czasu rozgrzewania grzałki do 45sek i zmniejszeniu dawki poczatkowej do -26 odpalił 2x po rząd co nie miało miejsca od tygodnia .
Na liczniku mam 2750 odpalen.
Teraz czekam czy odpala czy tylko były to przypadkowe odpalenia. -
19 marca 2017 o 13:43 #65804
Patrol
Uczestnikjak nikt nie grzebał wcześniej przy palniku to znaczy, że jej mocowanie jest „fabryczne” , a to wskazuje na koniec żywotności zapalarki – tylko 2750 to baaardzo mało jak na ceramikę
-
19 marca 2017 o 23:23 #65803
laptop
UczestnikTeraz dopiero zobaczyłem Twój wpis. Czyściłem dziś kocioł oraz palnik także chętnie bym podrzucił odległość :-/ Ewentualnie jak będziesz jeszcze zainteresowany to zerknę jutro po pracy i podam. Z ciekawości podejrzę również ilość odpaleń na moim liczniku. Za długo to Ty chyba nie użytkujesz tego palnika? Rok już minął? Jak co roku będziemy grzałki wymieniać nooo to super inwestycja.
-
20 marca 2017 o 00:10 #65802
Jacek JJJ
UczestnikCześć Marku
znalazłem taki film:https://www.youtube.com/watch?v=pBVnZxGyh9A
na nim cała komora wraz z „dnem” zamykającym walec w REVO od strony grzałki się obraca czyli grzałka podgrzewa pellet przez przemieszczające się dziurki no bo chyba w tym dnie ruchomym jej nie zamontowali….w mojej ocenie grzałka powinna być dość blisko tej ścianki która oddziela ją od pelletu ale na tyle blisko żeby ruchoma komora jej nie mogła ocierać bo ją szalg trafi po jednym obrocie jak źle ustawisz – tylko jeden mały szkopuł działało teraz nie działa co się zmieniło???
Puść w ręcznym i po obserwuj podajnik nr 2 może ma jakieś przerwy w sypaniu….jak podajnik nr 1 podaje ???
zamów 2 grzałkę jak nie będzie to ona problemem to będziesz maił na zapasie żadna strata……
byłem w kotłowni może Ci coś pomoże
U mnie w X mini odległość od tej po dziurkowanej ścianki co u Ciebie się obraca a u mnie nie do grzałki ceramicznej jest 12mm mierząc głębokościomierzem suwmiarki
Grzałka u mnie pracuje 2 sezon i ma ponad 3800 odpaleń ale mam 2 gą na zapasie za radą Patrola – złe nie śpi ……kosztowała ponad 100zł gdzieś na forum pisałem ….. -
20 marca 2017 o 12:37 #65801
Patrol
Uczestnikjackjj albo marku: jakbyście wymieniali to dajcie znać, interesują mnie fotki z wnętrza (mocowanie zapalarki / wymiary), bo chciałem ocenić możliwości wstawienia ceramicznej grzałki zamiast stalówki
-
20 marca 2017 o 13:04 #65800
laptop
UczestnikA więc informuję, że się nacieszyłem bezawaryjną pracą.
O 1.30 rano alarm nr 6 – nieudana próba rozpalenia. W ustawieniach ręcznych po wybraniu zapalarka „on” pobór prądu na wskaźniku to około 4W, tyle co wyświetlacz i przekaźnik załączający… czyli padła grzałka. -
20 marca 2017 o 13:37 #65799
Patrol
Uczestnika ile cykli ma za sobą?
-
20 marca 2017 o 13:49 #65798
laptop
UczestnikPodstawowe pytanie brzmi, czy po aktualizacji softu licznik zostaje wyzerowany?
Bo jeśli nie, to podaję ilość moich cykli rozpaleń: 1450. Dodam, że nic nie było zmieniane w menu jeśli chodzi o czas pracy grzałki itd.
Fajna cena…
http://kotly-pellet.pl/grzalki-zapalarki/40-grzalka-ceramiczna-200-w-230-v.html -
20 marca 2017 o 15:27 #65797
Patrol
Uczestnikpo aktualizacji gubi liczniki i nastawy;
ad ceny to podskoczyły niestety,
tu jeszcze w miarę się trzyma:
http://sklep.rostam.pl/617-Zapalarka-do-peletu-ceramiczna-grzalka-200W-230V.html -
20 marca 2017 o 15:40 #65796
laptop
UczestnikFaktycznie, zapomniałem o nich. Mam „rzut kamieniem”, dzięki 🙂
Orientujecie się jaka jest oporność takiej grzałki? -
20 marca 2017 o 18:01 #65795
marku
UczestnikU mnie zmiana peletu z 6mm na 8mm spowodowała takie zamieszanie. Zwiększenie czasu rozgrzewania zapalarki z 30 sek na 45sek rozwiązało problem.Patrol na zdjęcie musisz poczekać ale obiecuje że zrobię oby jak najpóźniej.
-
20 marca 2017 o 18:28 #65794
Jacek JJJ
UczestnikMarku
Czyli ten Revo jakiś musi inaczej mieć bo u mnie jest 20sekundSerwis1
Czy grzałkę stalową można wymienić na ceramiczna w Daspel?Attachments: -
21 marca 2017 o 02:16 #65793
marku
UczestnikYasek
w Revo mam możliwość regulacji rozgrzewania grzałki aż do 120 sek zapewne taka wartość szybko by ” zabiła” grzałkę. Jak pisałem wyżej u mnie zmiana wartości z 30 sek na 45 rozwiązała problem z ciagłymi nieudanymi rozpaleniami na nowym pellecie 8mm. -
21 marca 2017 o 12:27 #65792
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Nie ma możliwości zmiany grzałki rurkowej na ceramiczną ze względu na konstrukcję mocowania.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
21 marca 2017 o 13:52 #65791
laptop
UczestnikA więc mnie pierwszego spotkała ta przyjemność związana z wymianą zapalarki. Zamieszczam więc krótką instrukcję:)
Na początek proponuję odłączyć zasilanie aby nie narobić większego bałaganu.
Narzędzia potrzebne do wymiany zapalarki to:
– imbus 3
– imbus 4
– klucz 8 oczko lub płaski
– mały, płaski śrubokręt
Do dzieła. Luzujemy 4 śruby imbusowe „trójki” znajdujące się po obu stronach obudowy i ściągamy ją.
Odkręcamy przewód zasilający grzałkę jak zaznaczono na zdjęciu.
Demontujemy obudowę wentylatora wciskając dwa zaczepy znajdujące się również po obu stronach i naszym oczom ukazuje się zapalarka. Zapamiętujemy położenie, tzn wysunięcie z metalowej obudowy.
Teraz pozostaje użyć imbusa 4 oraz klucza 8 aby poluzować uchwyt zapalarki i delikatnie wysuwamy.
Proponuję również wciągnąć odkurzaczem popiół, który w niewielkiej ilości ale jednak znajduje się w dolnej części naszego palnika.
Montażu opisywać chyba nie muszę. Zwrócić uwagę aby nie wepchnąć nowej zapalarki za daleko w stronę paleniska!
-
23 marca 2017 o 10:33 #65790
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.