Kocioł DASPELL LuxGL 15kW

Strona główna Forum Pomoc techniczna Kocioł DASPELL LuxGL 15kW

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63827
      Artur1971
      Uczestnik

      Witam serdecznie.
      Posiadam kocioł DASPELL LuxGL 15kW ze sterownikiem HT Tronic 850 Touch i bardzo prosiłbym o sugerowane nastawy do tego kociołka.
      Dom 130 m2 częściowo ocieplony na dzień dzisiejszy spalanie peletu 6mm około 35kg. na dobę przy temperaturze zewnętrznej +1 do +5 stopni.Wydaje mi się że to spora ilość jak na taką temperaturę zewnętrzną.
      Kocioł podgrzewa również CWU
      Pracuje na sterowaniu pogodowym,czy sugerujecie założenie sterownika pokojowego?
      Moje aktualne ustawienia:
      Temperatura zadana kotła 70 stopni
      Modulacja Mocy:
      Moc maksymalna-nadmuch 38%
      Moc maxymalna-praca podajnika 7,0sek.
      Moc pośrednia-histereza H2 8stC.
      Moc pośrednia-nadmuch 33%
      Moc pośrednia-praca podajnika 4,5sek.
      Moc mninmalna=histereza H1 4st.C.
      Moc minimalna-nadmuch 28%
      Moc minimalna-praca podajnika 2.0se
      Histereza kotła 15st.C.
      Minimalna moc kotła FL 30%
      Maksymalna moc kotła FL 75%
      Rozpalanie:
      Czas testu zapłonu 60 sek.
      Czas podawania paliwa 40 sek.
      Detekcja płomienia 25%
      Nadmuch rozpalania 1 40%
      Czas rozpalania 6 min.
      Nadmuch po rozpaleniu 35$
      Czas nadmuchu po rozpaleniu 38 sek.
      Czas rozgrzewania 30 sek.
      Czas pracy z mocą minimalną 4 min.
      Praca:
      Tryb termostat OFF
      Czas cyklu w trybie praca 20 sek.
      Wydajność podajnika 7,5 kg/h
      Kaloryczność paliwa 4,7kWh/kg
      Pojemnosć zbiornika 133 kg.
      Minimalny czas pracy podajnika 5 sek.
      Wygaszanie:
      Maksymalny czas wygaszania 12 min.
      Minimalny czas wygaszania 3 min.
      Moc przedmuchu 85%
      Czas przedmuchu 40 sek.
      Przerwa przedmuchu 15 sek.
      Start przedmuchu 50%
      Stop przedmuchu 3%
      Minimalna moc nadmuchu25%
      Czas detekcji braku paliwa 1min.
      Maksymalna temperatura palnika90st.C.
      Ustawienia kotła:
      Wybór termostatu Wyl.
      Minimalna temperatura zadana kotła 55st.C
      Maksymalna temperatura zadana kotła 85st.C
      Temperatura schładzania kotła 90st.C
      Wyłączenie pompy od termostatu OFF
      Ustawienie mieszacza 1:
      Obsługa mieszacza 1 Wyłączona CO
      Wybór termostatu Wyłączony
      Minimalna temp.mieszacza1 35st.C
      Maksymalna temp.mieszacza 1 85st.C
      Czas otwarcia zaworu 120 sec.
      Wyłączenie pompy od termostatu NIE
      Nieczułość mieszacza 1 2,0st.C

      Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.

    • #63833
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Niestety nie ma magicznego sposobu na duże oszczędności.

      Co miałeś na myśli pisząc o częściowym ociepleniu?
      Który to jest sezon korzystania z pieca?
      Jakiego paliwa używasz. Spełnia jakieś normy na przykład DIN Plus lub EN Plus?
      Czy wykonałeś przeważenie podawania?

      Jaką masz instalację?
      Masz termostaty na kaloryferach?
      Masz może siłownik na mieszaczu?

      Pracuje na sterowaniu pogodowym,czy sugerujecie założenie sterownika pokojowego?

      Zalecane są oba rozwiązania.

      Pozdrawiam

    • #63832
      Artur1971
      Uczestnik

      Witam Mateusz.
      Jest to dom w zabudowie bliżniaczej z początku lat 80-tych,ocieplone sciany zachodnia,południowa,północna z sąsiadami,nieocieplona wschodnia.Styropian 10 cm.Jest to pierwszy sezon tego kotła.Pellet Olimp ze Stelmetu EN Pplus{PL001} DIN plus{ 7A247}
      Monter przeważał pellet.
      Są termostaty na grzejnikach.
      Siłownik zaworu mieszającego Afriso.

    • #63831
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam Mateusz.
      Jest to dom w zabudowie bliżniaczej z początku lat 80-tych,ocieplone sciany zachodnia,południowa,północna z sąsiadami,nieocieplona wschodnia.Styropian 10 cm.Jest to pierwszy sezon tego kotła.Pellet Olimp ze Stelmetu EN Pplus{PL001} DIN plus{ 7A247}
      Monter przeważał pellet.
      Są termostaty na grzejnikach.
      Siłownik zaworu mieszającego Afriso.

      To faktycznie dużo ci pali.
      Możesz zamontować jeszcze pogodówkę i od niej sterować temperaturą w układzie.
      Teraz puszczasz pewnie z 45 lub więcej na kaloryfery mimo, że nie koniecznie ci tyle trzeba.

      Ogólnie jest tak, że jak tylko nie masz jakoś strasznie przewymiarowanego pieca to będzie ci palił mniej więcej tyle ile potrzeba na wypełnienie zapotrzebowania domu na ciepło.

      Możesz dorzucić jeszcze RCK aby kontrolować ciąg komina.
      Jeżeli masz stary komin 200×200 mm to jest on za duży i należy wyregulować jego ciąg za pomocą RCK.
      Zawirowywacze spalin powinieneśjuż mieć.

      Inna sprawa to nie ocieplona ściana wschodnia. Tam na pewno cieka ci ciepło. Tą ścianę trzeba by ocieplić.
      Dach zakładam, że masz ocieplony.
      Obecnie mamy taką pogodę, że wieje i sam wiatr wpływa na zauważalnie większe spalanie gdyż zwiększa wychładzanie domu a jeszcze nasz ścianę, która dość dobrze oddaje ciepło.

      W sumie jeżeli piec jest dobrze skonfigurowany, przeważono podawanie pelletu, ustawiono podawanie i nawiewy, to nie bardzo jest jak po stronie pieca ograniczyć spalania.
      Piec podaje ci tyle ciepła ile jest potrzebne aby utrzymać odpowiednią temperaturę w domu I nie ma tu większego znaczenia czy to ciepło idzie z pieca na pellet, węgiel czy gaz. KW jest to samo.
      Różnica jest w koszcie wytworzenia KW i sprawności pieca.

      Co bym zrobił na twoim miejscu.
      1) przewarzenie podawania oraz dostosowanie podawania do nowych wyników. Niestety wielu forumowiczów miało różne przejścia z instalatorami i wiele rzeczy musieli sobie robić sami. Także musiałem poprawiać montaż swojego pieca.
      2) dodał bym sterowanie pogodowe.
      3) zamontował bym RCK, jeżeli go jeszcze nie masz

      Niestety to nie zrobi efektu wow ale powinno choć trochę ograniczyć spalanie.
      Oczywiście dokończenie ocieplania domu. Tego nie unikniesz.

      A i założyłem, że masz poprawnie napowietrzoną kotłownię.
      Rury doprowadzające ciepło do kaloryferów pewnie nie masz zaizolowane, dom z lat 80-tych, więc tu pewnie też tracisz sporo ciepła grzejąc podłogę lub ściany.
      Podłoga też pewnie niezbyt ocieplona.

      Koszt ogrzewania piecem na pellet coraz bardziej zbliża się do kosztów ogrzewania gazem. Głównie ceny paliwa to powodują.

      Wiem, trochę to chaotycznie napisane

    • #63830
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam posiadam identyczny kociolek, co prawda mam nowy dom 105m2 ocieplony itp Zrob raz jeszcze przewazanie pelletu, i ustaw w trybie Fuzzy logic u mnie sprawuje sie swietnie, spala miedzye 13-17kg na dobe przy 5 osobowe rodzinie w domu ustawione 23C . Prponuje troche zmniejszyc moc max FL na 70 . Jesli masz komin o duzej srednicy i wysoki obowiazkowo RCK bo idzie z 30% w komin , pozdrawiam jak mozesz wstaw fote z instalacji.

    • #63829
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam posiadam identyczny kociolek, co prawda mam nowy dom 105m2 ocieplony itp Zrob raz jeszcze przewazanie pelletu, i ustaw w trybie Fuzzy logic u mnie sprawuje sie swietnie, spala miedzye 13-17kg na dobe przy 5 osobowe rodzinie w domu ustawione 23C . Prponuje troche zmniejszyc moc max FL na 70 . Jesli masz komin o duzej srednicy i wysoki obowiazkowo RCK bo idzie z 30% w komin , pozdrawiam jak mozesz wstaw fote z instalacji.

      Może być jak piszesz ale samo RCK nie rozwiąże wszystkich problemów.
      To głównie działa jak wieje i oczywiście jak masz wysoki komin.

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.