Red one – czyszczenie

Strona główna Forum Pomoc techniczna Red one – czyszczenie

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62980
      Kamil
      Uczestnik

      Witam,

      Jak i czym czyścicie palnik w red one ? Chodzi o to, że po jakimś czasie robi sie na nagar na „szufladzie” samoczyszczącej i wtedy zdarza sie , że się ona zacina i jest nieudane rozpalanie. Czy sa do tego jakieś specjalne narzędzia bądź środki ktore rozpuszczają taki nagar ? Na ta chwile używam szpachelki i zeskrobuje to.

      Przy okazji, żeby utrzymać 5-letnią gwarancje pieca to jest wymagana wizyta serwisanta w celu przeglądu raz do roku ?

      Z góry dzięki za odpowiedź

      Pozdrawiam
      Kamil

    • #62984
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nagar na palniku może powstawać z dwóch powodów.

      1) Pellet niskiej jakości – mieszanka trocin z drewna i odpadów z mdf. Plastik, lakiery i kleje zawarte w takim paliwie spalają się w sposób niekontrolowany co może spowodować powstawanie nagarów, uszkodzić i wypalić palnik. Należy stosować paliwa o potwierdzonej jakości – oznaczone worki (czasem nawet taki pellet jest niskiej jakości ale łatwo można go zareklamować.

      2) Zbyt duży ciąg kominowy może powodować bardzo duży przepływ powietrza przez palnik i tym samym go wychładzać. Warto delikatnie zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej (-5%).

      Do uzyskania gwarancji nie są wymagane coroczne przeglądy jednakże jak każde urządzenie zalecane jest wykonywanie okresowych przeglądów.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #62983
      Kamil
      Uczestnik

      Witam

      Nagar na palniku może powstawać z dwóch powodów.

      1) Pellet niskiej jakości – mieszanka trocin z drewna i odpadów z mdf. Plastik, lakiery i kleje zawarte w takim paliwie spalają się w sposób niekontrolowany co może spowodować powstawanie nagarów, uszkodzić i wypalić palnik. Należy stosować paliwa o potwierdzonej jakości – oznaczone worki (czasem nawet taki pellet jest niskiej jakości ale łatwo można go zareklamować.

      2) Zbyt duży ciąg kominowy może powodować bardzo duży przepływ powietrza przez palnik i tym samym go wychładzać. Warto delikatnie zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej (-5%).

      Pellet jest certyfikowany lava więc myslę, że to nie problem. Nadmuch mocy maksymalnej w tej chwili zmieniłem z 23% na 20%. W załączniku jak wyglądałą dzisiaj szuflada

    • #62982
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Praktycznie to wszystko jest certyfikowane. Każdy produkt może być niskiej jakości – nawet certyfikowany pellet (mieliśmy już przypadku problemów z różnymi paliwami – z tym także). Warto zauważyć, że szlaka (niepalne pozostałości po spalaniu pelletu) nie powstają z drewna tylko z dodatków zawartych w pellecie – drewno wypala się prawie do zera (0,2-0,3% popiołu).

      Jak masz możliwość to spróbuj spalić kilka worków innego pelletu – np. pellet Olimp też ze Stelmetu (na tym pellecie są wykonywane badania).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku