14 marca 2021 o 14:28 #62177Marcin Z.Uczestnik
Mam problem z częstym rozpalaniem kotła na pelet Heiztechnik One 11kw.
Kocioł rozpala mi się 20-30razy na dobe
Ustawienia pieca
Max temp. kotła 70 stopni
powrót 55stopni
Temperatura CWu 45stopni
Maksymalna moc kotła 9,9kw
Histereza -15
Dodam ze mam w częsci domu ogrzewanie domu a w drugiej częsci grzejniki
Ustawienie zawor mieszającego-normalny podłogowy
-
14 marca 2021 o 17:32 #62196Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Jaką temperaturę puszczasz na podłogę i grzejniki.
Ten pięć ma bardzo mało wody co sprawia, że nie będzie stał zbyt długo a zarazem ma za dużo mocy aby pracować ciągle.
Piec pewnie szybko osiąga temperaturę zadana i szybko się wychładza.
Standardowo zawsze trzeba wykonać przeważenie podawania.
Następnie będziesz musiał zbic moc minimalna pieca tak aby pracował ciągle lub przejść na pracę z podtrzymaniem.
Polecam kontakt z serwisem. Podadzą Ci szczegóły jak to skonfigurować.
Jeszcze możesz zwiększyć zadana pieca n a75 stopni i histerezę na 20 stopni.
To wydłuży czas nagrzewania pieca oraz czas postoju ale na pewno nie będzie to duża różnica.
Pozdrawiam.
-
14 marca 2021 o 21:12 #62195SERWIS1Opiekun forum
Witam
Obniż moc maksymalną do 9 kW i nadmuch zmniejsz o 7%.
Sprawdź w serwisie czy zakres modulacji jest ustawiony na 15 stopni.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
15 marca 2021 o 16:14 #62194Marcin Z.Uczestnik
Na mieszaczu ustawiam na około 28 stopni.Mam rotametry( ustawione 1,5 na podziałce)..nie mam siłowników w rozdzielaczu.Na grzejnikach termostat ręczny ustawiany zazwyczaj miedzy 3 a 4.
Przeważenie było zrobione.
Zwiększałem zadaną pieca na 75stopni i histereze na 20 ale za bardzo nie było rezultatów.
Właśnie tak wygląda że szybko dochodzi do tej temp zadanej pieca 70 stopni i sie rozpala ewentualnie postój.
Zakres modulacji mam ustawione na 15 stopni.
Kombinowalem juz ze zmniejszeniem mocy do 9kw tylko nadmuch ustawiałem na 50% a fabrycznie jest 60%.Zobaczę jak się zachowuje na 53%
-
15 marca 2021 o 17:08 #62193Mateusz ŻurekUczestnik
A jaka dajesz temperaturę na kaloryfery?
Tak czy inaczej zmniejszanie mocy maksymalnej wiele ci nie da.
W tym momencie masz za małe zapotrzebowanie na moc aby pięć pracował ciągle. Czyli moc minimalna jest I tak za duża.
Ogólnie ilość rozpaleń to nie jest duży problem. Trochę katujesz grzałkę ale ona kosztuje okolo 120zl i przewidziana jest na 10k rozpaleń.
Możesz jeszcze ustawić modulacji na 17 – 19 stopni.
Piec krótko będzie na mocy maksymalnej i powinien się mniej rozpędzić.
Ustawienie termostatow na grzejnikach między 3 – 4 to cos koło 22 – 24 stopnie. Prawie cały czas otwarte. Nie piszesz jaka temperaturę puszczasz na grzejniki więc zakładam, że idzie ta sama co pieca więc szybko się wychłodzi. Tam jest coś koło 32 litrów wody więc nie ma z czym szaleć.
Jakbys miał mieszacz I ograniczył temperaturę idącą na kaloryfery to piec postal by z 30 minut. I także mógłbyś zastosować sterowanie pogodowe.
Zadzwoń do serwisu i zapytaj o pracę w podtrzymanie. Piec będzie cały czas pracował ale z bardzo niska mocą i jak będzie trzeba to się rozpali bez grzałki.
-
16 marca 2021 o 16:21 #62192Marcin Z.Uczestnik
Mateusz Żurek termostat pokojowy zaworu pierwszego mam wyłączony(tam gdzie sa grzejniki).
Tryb pracy zaworu mieszającego mam ustawiony na normalny podłogowy na około 28stopni.Nie mam przewodu do czujnika pogodowego.Wlasnie zmiejszenie mocy maksymalnej nic nie daje.Jeszcze jak dochodzi temeperatura palnika do 60-61 stopni to wtedy przechodzi w stan rozpalania wiej stopni nie osiaga pomimo ze temperatura palnika max jest ustawione na 80 stopni.Bym musial przełączyć na mieszaczu na normalany grzejnikowy tak?kwestia na ile stopni
-
16 marca 2021 o 19:20 #62191Mateusz ŻurekUczestnik
Czekaj,
Jak ty masz rozwiązany układ co.
Możesz go narysować?
Zmiana trybu pracy zaworu mieszającego prawdopodobnie ci nic nie da.
Temperatura palnika jest związana z nadmuchem oraz napowietrzeniem kotłowni i ciągiem komina.
Masz poprawne napowietrzenie?
Czyściłeś ostatnio łącznik komina? To okienko za popielnikiem.
Czyściłeś przewody dymne w piecu?
-
17 marca 2021 o 15:46 #62190Marcin Z.Uczestnik
Łącznik komina przedwczoraj czyściłem.
Nie mam z-tki mam dopiero zrobic.
A gdzie te przewody dymne wyczyscic?
-
17 marca 2021 o 21:49 #62189Mateusz ŻurekUczestnik
Przewody dymne dostępne są gdzieś od góry.
Jest wątek na forum o czyszczeniu tego pieca. Na szybko nie znajdę.
Tylko, że te przewody wraz z zawirowywacz ami czyści rzadko.
Rozumiem, że masz jakieś napowietrzenie kotłowni?
-
18 marca 2021 o 17:23 #62188Marcin Z.Uczestnik
Aha
Mam napowietrzenie kotlowni
Zobacze jak zastosuje podtrzymanie jakie beda efekty.Dziekuje za rady
-
19 kwietnia 2021 o 15:05 #62187Marcin Z.Uczestnik
Jednak probowalem na podtrzymanie i nic nie daje.Nadal rozpala sie co okolo 45 min
-
21 kwietnia 2021 o 06:30 #62186SERWIS1Opiekun forum
Możesz ustawić histerezę kotła na 20 stopni i temperaturę zadaną na 70 stopni. Będzie to skutkowało dłuższymi postojami.
-
21 kwietnia 2021 o 15:42 #62185Marcin Z.Uczestnik
serwis1 ustawie histerezę na 20 stopni i zobacze cczy sie polepszy.
Dodam ze mam mam te pompki co sa razem z piecem i jedna obiegowa Grundfos z tylu pieca na zasilaniu do rozdzielacza obiegów grzejników.Tam jest 5 opcji do wyboru przy pompce i zazwyczaj chodzi na 3 biegu
-
22 kwietnia 2021 o 06:34 #62184SERWIS1Opiekun forum
Większa histereza spowoduje, że czas na spadek temperatury od zadanej do minimalnej będzie dłuższy.
-
22 kwietnia 2021 o 14:52 #62183Marcin Z.Uczestnik
Serwis1 Faktycznie cos pomogło.Jeszcze jakby od temperatury minimalnej do zadanej wolniej temperatura rosla bo strasznie szybko osiąga temperatura zadaną.Jak np zmniejszę moc maksymalna na 8kw i nadmuch kolo 50%?Da sie coś wiecej zrobic?Maksymalna najmiejszą jaka moge ustawic to 7,7kw.Minimalna mam ustawiona na 2,8kw
-
23 kwietnia 2021 o 06:35 #62182SERWIS1Opiekun forum
Ustaw moc maksymalną na 7,7 kW, nadmuch zmniejsz do 47%.
Napisz do serwisu maila (w mailu napisz, że jesteś z naszego forum na stronie), żeby okazyjnie ktoś podjechał i wgrał ci najnowszy soft – można w nim ustawić Zakres modulacji na 20 stopni C (powoduje to jeszcze szybszą redukcję mocy w miarę wzrostu temperatury) – teraz z tego co pamiętam masz ustawione 15 (jeżeli nie to na tyle ustaw).
-
23 kwietnia 2021 o 15:11 #62181Marcin Z.Uczestnik
Serwis1 tak mam ustawione na 15..dziekuje
-
3 maja 2021 o 20:13 #62180Fenr1rUczestnik
Jeśli kocioł podczas pracy przy zmniejszaniu mocy na modulacji nagle przechodzi w rozpalanie, przed osiągnięciem temperatury zadanej, to problem może leżeć w złych ustawieniach podawania, nadmuchu i modulacji, ale nie tylko. Czas detekcji braku płomienia może być nieodpowiedni, przez co sterownik nagle stwierdza, że „wygasło” i zaczyna procedurę czyszczenia i rozpalania.
-
4 maja 2021 o 19:12 #62179SERWIS1Opiekun forum
Czas detekcji określa czy na palniku nadal się pali. Przy prawidłowym podawaniu i nadmuchu jasność płomienia nie spadnie poniżej 10% i czas detekcji nie jest używany.
W przypadku, gdy płomień spada poniżej 10% to znaczy że spalanie nie jest prawidłowe albo coś się dzieje z czujnikiem optycznym.
W pierwszej kolejności należy zweryfikować wydajność podajnika oraz nadmuch (w przypadku, gdy ciąg kominowy jest bardzo silny to trzeba ograniczyć nadmuch – kotły z sondą lambda korygują nadmuch automatycznie).
-
-