20 grudnia 2023 o 10:49 #81778
GLpellet
UczestnikDzień dobry,
w kotle GL Pellet 30kw występuje problem dymienia w miejscu łączenia elastycznej rury z obudową palnika. Dym wydobywa się spod metalowego łącznika i ze szczelin nad ślimakiem. Dzieje się tak w momencie podawania pelletu.
Rynna palnika wyczyszczona, piec i komin też. Natomiast rynnę czyszczę codziennie, inaczej spieki zostają i dmuchawa nie potrafi ich przesunąć do popielnika. Kocioł pożera ogromne ilości pelletu – około 50-60 kg na dobę. Dodzwonienie się do serwisu to jakiś kosmos, nikt nie odbiera telefonów…
Kocioł jest nowy, zamontowany miesiąc temu.
Jakieś pomysły?
-
20 grudnia 2023 o 18:20 #81781
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Niezłego masz potwora.
30kwh to 6 – 7 kg/godzinę więc 60 kg/dobę to jakieś 2.5 kg/h to 10 – 12+ kWh więc piec pracuje prawie ciągle w okolicy mocy minimalnej.
Pytanie co tym ogrzewasz?
Na początek trzeba zmierzyć wydajność podajnika i wprowadzić poprawną wartość do sterownika. Wtedy piec będzie pracował z rzeczywistą mocą.
Druga prawa. Dymienie prawdopodobnie wynika z małego ciągu komina. Może masz jakąś nieszczelność albo źle dobrany komin. A i ważne aby mieć poprawne napowietrzenie kotłowni bo bez powietrza nie będzie w stanie poprawnie wypychać spalin przez komin.
Jak sterujesz praca układu co?
Czy masz obieg grawitacyjny czy wymuszany pompą.
Czy masz sterownik pokojowy?
Czy to jest twój pierwszy sezon grzewczy? Jeżeli tak to spalanie będzie wysokie ponieważ trzeba wygrzać cały dom.
Pozdrawiam
-
20 grudnia 2023 o 20:43 #81783
GLpellet
UczestnikCześć,
ogrzewam stary drewniany dom (250m), fakt 0 nieocieplony więc biorę to pod uwagę przy ilości spalanego pelletu ale sąsiad ma warunki podobne a kocioł pali dużo mniej. Nie mam podłogówki i nie grzeję wody użytkowej.
Piwnica z zamontowaną rurą napowietrzającą.
Mam sterownik pokojowy z zadaną temperaturą nocną i dzienną (ze wskazaniem godzinowym) i histerezą 1.
Pompa pracuje w układzie.
To pierwszy sezon grzewczy tego kotła ale montowany był po awarii starego kotła na drewno, dom był ogrzewany cały czas poza 2 dniami przestoju na demontaż i montaż.
-
20 grudnia 2023 o 22:05 #81785
Mateusz Żurek
UczestnikA pali tym samym pelletem?
Dom domowi nie równy więc będą różnice w spalaniu. Może nie radykalne ale jednak jakieś.
Na początek trzeba piec poprawnie skonfigurować. Wydajność podajnika, nadmuch, moc maksymalna.
Do tego musisz mieć też odpowiedni komin. Skoro miałeś piec na drewno to raczej masz komin ceramiczny 200×200. Masz piec 5 klasy więc temperatura spalin jest niska i może nie osiągać odpowiedniej temperatury przy starcie.
Zrób poprawną konfiguracje podawania i nadmuchów i zmierz zużycie.
Przy ustawianiu nadmuchu staraj się tak ustawić aby płomień delikatnie sięgał przeciwległej ściny pieca, był gładki i żółty w centrum.
-
21 grudnia 2023 o 10:57 #81793
GLpellet
UczestnikCześć,
w porównaniu do sąsiada palę lepszym pelletem. Wkład kominowy jest metalowy 185mm.
-
21 grudnia 2023 o 19:56 #81794
Mateusz Żurek
UczestnikOk,
To musisz prześledzić swoją instalacje.
Czy woda nie krąży w niej grawitacyjnie. Czy któreś kaloryfery nie są ciągle otwarte.
Brak izolacji niestety radykalnie wpływa na spalanie. Zwłaszcza nie ocieplony strop.
Jak masz same kaloryfery to możesz wyłączać pompę mieszacza jak termostat pokojowy osiągnie temperature żądaną.
Pamiętaj, że energia wyprodukowana przez pięć nie znika. Jest odbierana przez układ co a także przez powietrze przepływające przez pięć do komina oraz jest wypromieniowywana do otoczenia. Rury w kotłowni działaj jak kaloryfer itd.
To, że masz lepszy pellet nie oznacza, że ma większą kaloryczność. Na przykład Olczyk i Ikea mają w okolicy 4.5 kwh/kg. Pellet u Ikea schodzi mi dobre 3 kg więcej niż niż na przykład excellent selection.
-
-