AutorWpisy
-
-
12 grudnia 2023 o 08:58 #81726
Adam
UczestnikCześć. Piec mam piec HIT 15kW.
Generalnie piec pracuje prawidłowo i osiąga zadane temperatury, ale od kilku tygodni popiół w palniku jest spieczony i dmuchawa nie jest w stanie go w całości wydmuchać do kotła i część zostaje. Gdybym go codziennie nie czyścił po dwóch trzech dniach zapchałby się a płomień stopiłby węża elastycznego podajnika.Od dwóch lat używam ten sam pellet: Biomasa Excelent Selection (iglasty), każda nowa paleta jest przeważanana.
Co powonieniem zmienić w ustawieniach żeby popiół w palniku był prawidłowy i dmuchawa była w stanie go „zdmuchnąć”.
Próbowałem na podstawie wpisów na forum zmieniać wartość dmuchawy ale nic to nie daje. Piec jest regularnie czyszczony i nie dymi przy rozpalaniu.W tej chwili mam takie ustawienia:
Pośrednia moc palnika – 13kW
Moc maksymalna dmuchawy -18%
Pośrednia moc palnika – 10kW
Moc pośrednia dmuchawy -13%
Minimalna moc palnika – 6kW
Moc pośrednia dmuchawy -12%-
Ten temat został zmodyfikowany 1 rok, 2 miesiące temu przez
Adam.
-
Ten temat został zmodyfikowany 1 rok, 2 miesiące temu przez
Adam.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
Ten temat został zmodyfikowany 1 rok, 2 miesiące temu przez
-
12 grudnia 2023 o 19:44 #81737
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Który masz palnik?
Pellet na palniku wygląda na nie odpalony choć mogę źle widzieć.
Jak masz palnik Pellhard plus to zgarniacz powinien sobie z tym poradzić. Jak masz bez zgarniacze to spróbowałbym zmieniać nadmuchy. Twoje są jakieś dziwnie niskie, ale to może być specyficzne dla twojego pieca i sterownika.
Na początek spróbowałbym podnieść nadmuch o 2%. Jak będzie większy spiek to spróbuj obniżyć nadmuch. Jak się zmniejszy to podnieś jeszcze trochę.
-
14 grudnia 2023 o 09:31 #81745
Adam
UczestnikCześć. Palnik to HT Pellhard+ 20 kW BRAGER. Temperaturę nadmuchu obniżełem testowo, bo ktoś na forum napisał, że spieki tworzą się właśnie przez zbyt wysoki nadmuch a co za tym idzie zbyt wysoką temperaturę spalania. Grneranie ustawienie nadmuchu +- 2-3% nie powoduje żednych zmian.
-
14 grudnia 2023 o 09:52 #81746
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Skoro masz Pellhard plus to zgarniacz powinien sobie poradzić ze spodkiem.
A jaki masz ten spiek? Twardy jak skała czy raczej miękki.
Na zdjęciach widać bardziej niedopalony i czarny pellet co by sugerowało za mało powietrza.
Ja mam ciągle syf na palniku i nic z tym nie zrobię bo sam pellet ma coś w sobie, że zostawia taki syf. Wydaje mi się, że jest trochę luźnej trociny.
Pokręć jeszcze trochę nadmuchem i jak nie pomoże to możesz i powoduje to jakieś problemy to możesz zwiększyć częstotliwość wysuwania zgarniacza i powinien wyrzucać ten syf z palnika.
-
14 grudnia 2023 o 15:52 #81748
Adam
UczestnikSpiek jest miękki, kruszy się w reku na popiół ale jest na tyle ciężki, że dmuchawa nie wszystko jest w stanie „zdumchąć”. Zmieniałem częstotliwość zgarniania (niec to nie poprawiło), natomiast nie wiem ile powinien zgarniacz się wysuwać bo u mnie wysywa się tylko ok 3,5 cm.
-
14 grudnia 2023 o 19:08 #81749
Mateusz Żurek
UczestnikNiestety nie wiem.
3,5 cm powinno wystarczyć na zrobienie miejsca na nowe palenie, choć jak ten spiek jest miękki to zgarniacz może go nie przesunąć.
Jak zmieniała ustawienia i to nic nie daje to jest jeszcze opcja, że wina jest sam pellet. Tu możesz spróbować reklamować paliwo. U mnie taka akcja kończyła się wymiana paliwa na mowę lub rabatem na następne zamówienie.
Zadzwoń do serwisu, na pewno wyjaśnia jak to powinno wyglądać.
-
-