HT One Basic 15kw

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT One Basic 15kw

Oglądasz 36 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #60992
      lonsen140
      Uczestnik

      Witam, jestem nowy na forum, jak w tytule posiadam kocioł ht one basic 15kw, problem polega na ciągłym blokowaniu się podłogi palnika w ok 80% zamknięcia, przez co pellet spada do popielnika i wyskakuje błąd nieudanego rozpalania. Problem występuje średnio co 2 dni, na podłodze zbiera się czarny nagar który który blokuje podłogę, po wyczyszczeniu chodzi 1-2 dni i znowu nagar, głównie w pobliżu zapalarki. Próbowałem różnych pelletow i nic nie pomaga, obecnie parametry pieca:

      Wydajność podajnika 14.4 kg tyle wyszło z przewazenia

      Moc max 11 kw, nadmuch max 65proc , moc min 3.8, nadmuch min 18 proc

      Zmiana nadmuchu na 55 proc lub 80 nie pomaga, kaloryczność paliwa 4.9 lub 4.8 zgodnie z opisem na worku. Pellet Bioenergy, regulator ciągu kominowego ustawiony na 10pa, nadmuch kotłowni przez zetke.

      Ma może ktoś jakiś pomysł ?

    • #61029
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Jaki tlen na mocy maksymalnej pokazuje sonda lambda?

    • #61028
      lonsen140
      Uczestnik

      Obecnie z racji że moc jest ograniczona do 11 kw zmniejszyłem podawanie z 14.4 jakie wyszło do 13. Zaobserwuje tlen, obecnie przy pracy na ok 6kw sonda pokazuje od 16 do 18 proc tlenu w spalinach

    • #61027
      lonsen140
      Uczestnik

      Przy podawaniu 13 kg (14.4 z przewazenia) moc max 11 kw, nadmuch max 65 proc podłoga zablokowała się po 3 dniach.

      Przy mocy max 11 kw nadmuch/tlen w spalinach: 71/15, 65/14-15, 63/14, 62/15, 61/15

      Po zejściu do 9.9 kw nadmuch 60, spaliny 13-14, potem 9.7 kw nadmuch 50, spaliny 15.4

    • #61026
      lonsen140
      Uczestnik

      Przy mocy minimalnej 3.8kw nadmuch 13 proc, zawartość tlenu 17.4

    • #61025
      lonsen140
      Uczestnik

      Podloga

    • #61024
      lonsen140
      Uczestnik

      Załączam zdjęcia komory po 1.5 tygodnia po czyszczeniu oraz podłogi po 3 dniach od czyszczenia

      Załączniki:
    • #61023
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Nigdy nie wolno ustawiać wydajności podawania innej niż wychodzi z przeważenia – na jej podstawie sterownik oblicza dawki podawani i przerwy w pracy oraz dawkę do rozpalania.

      Wpisując 13 kg/h zamiast rzeczywistego 14,4 kg/h spowodowałeś ze sterownik podaje więcej paliwa a nie mniej (mniejsza wydajność to większe dawki).

      Tlen jest bardzo wysoki co świadczy o nadmiarze powietrza.

      Wstępnie obniż nadmuch mocy maksymalnej o 5%.

      Na mocy maksymalnej tlen musi spaść do 11-12%.

    • #61022
      lonsen140
      Uczestnik

      Obnizyjem podawanie na próbę aby zaobserwować czy pomoże, co dziwne okres między blokadami podłogi nieco się wydłużył, dzisiaj ponownie wpisze 14.4 i będę obniżał nadmuch do uzyskania 11-12 procent tlenu w spalinach

    • #61021
      lonsen140
      Uczestnik

      Zmieniłem max moc nadmuchu na 60 proc

      Moc palnika max 11kw: nadmuch/tlen: 71/15.6, 70/14.6, 69/13.8, 68/13.9

      Moc palnika 10 kw: 64/14.6 63/13.7 62/14.6.

      Moc palnika 8.7 kw: 52/14, 51/15

      Moc palnika 7.3kw: 42/15.7

    • #61020
      lonsen140
      Uczestnik

      Podloga właśnie stanęła 2,5 dnia od czyszczenia, zszedłem już nadmuchem mocy max do 50 proc:

      Moc max 11kw: nadmuch/tlen 58/15.9, 57/14.9, 56/15.2, 55/14.7, 50/14.4, 49/14.2, 48/13.9, 47/13.9, 46/14.2, 45/15.4, 44/13.8, 43/14.2, 43/14.3, 42/15.2, 41/14.6, 40/14.3, 36/14.2, 35/13.8, 35/13.2, 35/12.2

      I pytanie czy to normalne że nadmuch utrzymuje się powyżej zadanego max.

    • #61019
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Nadmuch może być wyższy w przypadku, gdy jest zbyt mały tlen – poniżej zadanego dla danej mocy.

      Czy ktoś czasem w serwisie nie przestawiał progów tlenu na poszczególnych mocach?

    • #61018
      lonsen140
      Uczestnik

      Piec był ustawiany na początku przez serwisanta, ja osobiście nie zmieniałem nic dotyczącego tlenu, proszę o informację jakie informacje i gdzie powinienem zweryfikować.

    • #61017
      lonsen140
      Uczestnik

      Znalazłem ustawienia sondy lambda,

      Korekta tlenu załączona,

      Poziom tlenu moc minimum 14 proc,

      Poziom tlenu moc maximum 12 proc,

      Zakres korekty nadmuch 30 proc,

      pomiar co 20 sekund

      Kalibracja czujnika: nie

       

    • #61016
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ustaw poziom tlenu na mocy maksymalnej na 11%.

    • #61015
      lonsen140
      Uczestnik

      Przestawiłem, zmniejszyłem również nadmuch mocy minimalnej na 16 proc, obecnie przy mocy palnika 4-5 kw poziom tlenu utrzymuje się w przedziale 16.4-17.8

    • #61014
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Na mocy minimalnej obniż nawet do 12%. Dziwne że był powyżej 16%.

    • #61013
      lonsen140
      Uczestnik

      Dzisiaj po 2 dniach znowu podłoga stanęła, zmieniłem pellet na inny po przewazenia wyszło 15.4, wpisane 15.8, nadmuch moc max 50 proc, moc min 16 proc. Zawartość tlenu na mocy minimum obniżyłem do 13 proc bo niżej sterownik nie pozwala. Na mocy max 11kw nadmuch na poziomie 35 proc , tlen w przedziale 12.5-13.8.

    • #61012
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Zawartości tlenu na mocy min nie musisz obniżać bo nadmuch mocy min jest wysoki. Obniż nadmuch mocy min. do 12%.

      Ważne jest tylko aby obserwować wartości tlenu w momencie, gdy moc jest ustabilizowana na danym progu i pracuje tak około 5-10 min. Chwilowe odczyty zaraz po zmianie mocy są niemiarodajne, ponieważ złoże paliwa na palenisku musi się ustabilizować.

    • #61011
      lonsen140
      Uczestnik

      Zmiany nic nie dały, piec pracuje na mocy palnika 6kw nadmuch ok 20 % a zawartość tlenu nadal między 16-17.8 %, może wrócić mocą max na 15 kw?, Choć to dużo zwłaszcza że zaraz za piecem obniżam temp na zawożę 3d do 45 stopni bo więcej nie potrzeba

    • #61010
      lonsen140
      Uczestnik

      Na mocy minimalnej 3.8kw i nadmuchu między 12-17% zawartość tlenu dochodzi nawet do 20%

    • #61009
      lonsen140
      Uczestnik

      Pytanie też jaka powinna być moc minimalna mam wpisane 3.8kw a wg danych technicznych zakres mocy tego kotła to 5-15kw

    • #61008
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ustaw moc minimalną 4,5 kW, a moc maksymalną na 14 kW.

      Nadmuch na mocy maksymalnej obniż jeszcze o 5 %.

      Moc maksymalna nie jest tożsama z temperaturą oddawaną na instalację – może być sytuacja, że temperatura na instalację będzie ustawiona na 45 a kocioł nie będzie osiągał temperatury wyższej niż 55 stopni bo instalacja będzie odbierała moc wyższą niż kocioł generuje w danej chwili.

    • #61007
      lonsen140
      Uczestnik

      Po zmianach nadmuch moc max 45%, nadmuch moc min 12%, przy pracy na mocy minimum 4.5kw zawartość tlenu w przedziale 17-18.8%, na mocy 6kw tlen w okolicach 16%. Obniżyć podawanie oraz max nadmuch o kolejne 5 %?

    • #61006
      lonsen140
      Uczestnik

      Przy tych ustawieniach nadmuch na mocy minimum schodzi już nawet na 9%, a tlen nadal na poziomie 18%

    • #61005
      lonsen140
      Uczestnik

      Pytanie jeszcze gdzie jest sonda i czy jest taka opcja że łapie lewe powietrze i pomiar jest błędny

    • #61004
      lonsen140
      Uczestnik

      Obnizyjem juz nadmuchu max na 35% i min na 10%, podawanie 15.6, przy pracy na minimum 4.5kw nadal tlen w przedziale 16-17.5 %

    • #61003
      SERWIS1
      Opiekun forum

      To jest bardzo dziwne, że tlen nie spada pomimo obniżania nadmuchu.

       

      Sonda jest pod palnikiem lun w tylnej części kotła za wentylatorem.

      Jeżeli gdzieś dostaje się lewe powietrze to raczej poprzez drzwi lub górną pokrywę płomieniówek.

    • #61002
      lonsen140
      Uczestnik

      Ok, zatrzymam piec w sobotę i sprawdzę czy gdzieś nie ma ewidentnej nieszczelności, jakiś sposób żeby ją zidentyfikować ?

    • #61001
      lonsen140
      Uczestnik

      Sprawdziłem i wyczyściłem górna pokrywę oraz wypoziomowalem drzwiczki palnika (przy okazji czy drzwiczki powinny być gorące) poprawa jest niewielka na mocy max 14 kw tlen utrzymywał się w przedziale 12-14, natomiast na mocy 6kw tlen lata miedzy 15.8-17.8, nadmuch max ciągle na 35%, podawanie 15.6 z przewazenia wyszlo 15.4, nie mam pomysłu co dalej

    • #61000
      lonsen140
      Uczestnik

      Na mocy minimalnej 4.5kw tlen nadal powyżej 18%

    • #60999
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Obniż jeszcze nadmuch o 5% na mocy max.

       

    • #60998
      lonsen140
      Uczestnik

      Zmniejszyłem nadmuch max do 30 %, na mocy minimalnej 4.5 kw i nadmuchu 7% , tlen w przedziale 17-18%.

    • #60997
      lonsen140
      Uczestnik

      Czy pokrywa płomieniówek ma być mocno dokręcona?

    • #60996
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Pokrywa powinna być dokręcona na tyle mocno aby sznur był dociśnięty do do rantów.

      W przypadku, gdy to nie przyniesie pozytywnego rozwiązania napisz zgłoszenie na serwis – serwisant sprawdzi wszystko, ponieważ nie jest to typowa sytuacja.

    • #60995
      lonsen140
      Uczestnik

      Chyba jest problem z lewym powietrzem, wczoraj znalazłem nieszczelność na sznurku od drzwiczek oraz na rurze od podajnika, po próbach uszczelnienia tlen przy nadmuchu max 30 % spadł do 12%, ale z drzwiczek zaczęlo być słychać regularne pykanie jak by się blacha rozgrzewała, niestety dzisiaj ponownie tlen na poziomie 17% ale nie widzę już nieszczelności. Pytanie czy gwarancja obejmuje usunięcie takiej usterki, piec z dofinansowania z 5 letnia gwarancja. I drugie gdzie zrobić zgłoszenie na serwis.

       

    • #60994
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Warto aby serwis to zobaczył. Jeżeli to kocioł z dofinansowania to powinieneś zgłaszać do gminy. W zgłoszeniu napisz że uzgodniono wizytę gwarancyjną z serwisem Heiztechnik.

Oglądasz 36 odpowiedzi wątku