HT-One nie grzeje podłogówki

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT-One nie grzeje podłogówki

Oglądasz 10 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #81782
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      Dobry wieczór wszystkim Forumowiczom.

      Wystąpił u mnie problem z odpaleniem ogrzewania podłogowego. Przez dwa lata wykorzystywałem tylko obieg grzejnikowy. Teraz zalałem dwa pomieszczenia z obiegiem podłogowym. Odpowietrzyłem układ i przestawiłem na sterowniku  HT-tronic 900 touch z trybu „normalny grzejnikowy” na „normalny podłogowy”. Niestety podłogówka pozostała zimna. Regulacja zadanej temperatury nic nie daje.

      Dodam, że kaloryfery i c.w.u. działają bez zarzutu i na razie nie mam podpiętych żadnych termostatów. Sprawdzenie wyjść raczej działa, bo słychać jakieś uruchomienia pomp. W menu serwisowym ustawiłem aktywację modułów na „zawór 1 – załączony”. Zaworem steruje Womix MP 10-230/140 i na taki czas otwarcia jest wybrana opcja w sterowniku. Przeczytałem, że czasami te zawory lubią się zapiekać, ale czy ręczny tryb pracy jest je w stanie odblokować? Boję się ruszać, aby nie stracić ogrzewania reszty domu…

      Może ktoś przerabiał już taką sytuację? Pozdrawiam świątecznie i proszę o radę.

    • #81784
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Sprawdzałeś czy w sterowaniu ręcznym da się otworzyć zawór mieszający?

      Możesz też zdjąć siłownik z zaworu i spróbować go ręcznie otworzyć. Pamiętaj aby potem poprawnie go ustawić zanim założysz go na zawór.

       

    • #81797
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      Jednak to nie zawór. Zaobserwowałem, że zmienia nastawy w trybie automatycznym. Pomimo tego instalacja podłogowa wciąż zimna. Zmiana ustawienia na panelu sterowania zadanej temperatury układu, nie wywołuje żadnej reakcji…czyli zawór nie osiąga zadanej temperatury. I jeszcze jedna dziwna sprawa. Mianowicie w menu serwisowym są następujące tryby pracy zaworu mieszającego:

      1. Wyłączony, 2. Normalny podłogowy, 3. Pogodowy podłogowy, 4. Normalny grzejnikowy, 5. Pogodowy grzejnikowy

      Jak zatem wybrać tryb ręczny grzejnikowy i podłogowy jednocześnie?

    • #81799
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Te tryby tyczą się tylko mieszacza i zmieniają zachowanie układu jak przekroczysz żądaną temperaturę na mieszaczu.

      Tryb normalny to stała temperatura układu. Dodatkowo w trybie podłogowym pompa obiegu zostanie wyłączona jak temperatura mieszacza przekroczy zadano o bodajże 5 stopni a wznowi pracę jak spadnie o 5 stopni poniżej zadanej.

      W trybie pogodowym dodatkowo temperatura żądaną jest ustawiana według wskazań czujnika temperatury zewnętrznej i ustawień temperatury dla -10 i +10 stopni lub krzywej grzewczej.

      Jak masz dwa obiegi CO to jeden, podłogowy powinien być podpięty pod mieszacz i tu ustawiasz tryb podłogowy a drugi, grzejnikowe, powinien być podpięty pod obieg kotła, ten bez mieszacza i tu chyba nie ustawiasz trybu pracy. Tu masz tylko pompę a temperatura na kaloryfery idzie ta sama co jest obecnie na piecu.

      W trybie ręcznym możesz sprawdzić czy wszystkie elementy działają poprawnie.

       

    • #81800
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      Dziękuję Mateuszu za wyjaśnienia. Istotnie w moim kotle są dwa obiegi c.o. Jeden bez pompy (dołożyłem zewnętrzną) i ta zasila kaloryfery, oraz drugi z wewnętrzną pompą podłączoną do zaworu 3-drożnego. Właśnie ten drugi obieg podłączyłem do podłogówki. Gdy nie miałem jeszcze orurowania na podłogach, to pod jedno z wyjść rozdzielacza obwodów był podłączony kaloryfer. Ot tak, aby coś  grzało dół. Oczywiście był on ledwo letni, ale trochę dawał ciepła. Teraz ani on, ani podłączone obwody pomieszczeń nie grzeją. Zastanawiam się nad przyczyną.

       

    • #81807
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czekaj, ty masz piec HT One czy HT One Basic?

      Jak masz HT One to on ma dwie pompy obiegowe CO i trzecia ochrony powrotu.

      Ten piec posiada także wbudowany mieszacz.

      W tym przypadku nie są potrzebne pompy zewnętrzne czy mieszacz. Tu podłączasz obiegi CO i ustawiasz zadane temperatury.

      Jak masz HT One Basic to musisz go podpiąć do pełnej zestawu pomp i mieszacza.

      Według mnie trzeba sprawdzić czy wszystkie elementy działają. Test w sterowaniu ręcznym. Posprawdzać czy wszystkie zawory są otwarte i czy zawory zwrotne są w dobrą stronę.

      Sprawdzić czy nie ma włączonej ochrony powrotu za pomocą mieszacza.

      Wyjście bez mieszacza powinno dawać wodę o temperaturze pieca. Tu nie powinno być nic co ja blokuje, chyba, że wbudowana pompa nie działa.

      Obieg dla podłogowki powinien mieć temperaturę żądaną na mieszaczu. Może masz ustawiona niską temperaturę i nie czujesz tego na rurach. Możesz na chwilę podnieść żądaną mieszacza i sprawdzić czy temperatura na wyjściu się zmieni.

      Przeglądanie konfigurację z instrukcją. Może coś nie jest aktywowane lub załączone

       

    • #81810
      Patrol
      Uczestnik

      @Robert Chrobak jakbyś wrzucił szkic instalacji to by ułatwiło do sprawę</p>

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 4 miesiące temu przez Patrol.
    • #81812
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      Na stronie 7 instrukcji obsługi obok powyższej fotografii pieca jest zamieszczony schemat. Niestety nie potrafię go tu przenieść. Nie mogę też  załączyć całej instrukcji, bo plik jest za duży. Istotnie są trzy pompy (1. do podłogówki i zaworu 3 drożnego, 2. do c.wu. 3. do ochrony powrotu), dlatego do grzejników jest dołożona zewnętrzna. Regulacja temperatury nic nie daje, tzn. temperatura c.w.u. i grzejników działa, a podłogówki nie. Zawory są otwarte.

    • #81813
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Faktycznie, zapomniałem o CWU.

      Spróbuj zrobić test mieszacza i obserwuj czy się rusza.

      Zadzwoń na serwis może coś podpowiedza.

    • #81862
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      W teście wyjść, mieszacz działa a pompa się włącza. Czy istotnie pompuje, tego nie wiem, ale słychać że się uruchamia. Schemat obiegu z instrukcji

       

      Załączniki:
    • #82273
      Robert Chrobak
      Uczestnik

      Okazało się że nie były założone odpowietrzniki automatyczne i układ miał tendencję do zapowietrzania się. Producent listwy wyposażył ją tylko w ręczne odpowietrzniki. Teraz wszystko grzeje. Zamykam temat.