Jakosc popiolu

Strona główna Forum Pomoc techniczna Jakosc popiolu

Otagowano: 

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79979
      Norbert
      Uczestnik

      Mam piec HT EKo Duo. Pale ekogroszkiem min 28MJ. Mam wrazenie ze ten ekogroszek sie nie dopala. Jakie kodyfikacje wprowadzic jesli faktycznie tak jest? Ponizej zdjecie.

    • #79988
      Norbert
      Uczestnik

      https://postimg.cc/gallery/5XqtdZb

      Nie załączyły się zdjęcia.

       

    • #79989
      Norbert
      Uczestnik

      Podsyłam też nastawy jakie mam obecnie w piecu:

      Wydajnosc dmuchawy 12%
      Przerwa w podawaniu paliwa 45s
      Przerwa podawania w podtrzymaniu 8min
      Wzrost obrotów dmuchawy 4%
      Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 8sec
      Histereza kotła 3*C
      Histereza mocy minimalnej 2*C
      Tryb pracy pompy kotła – Wymiennik ciepła
      Priorytet CWU – Załączony
      Histereza CWU – 4*C
      Tryb pracy CWU – Zima

      Mogę też podesłać dodatkowe info jeśli trzeba

    • #79991
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W popiele jest dużo białego kamienia i trochę niedopalonego węgla.

      Jaki masz czas pracy podajnika: 5 czy 10 sekund?

      Sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni – przed rozpoczęciem regulacji nastaw należy zweryfikować dopływ powietrza do spalania.

    • #79992
      Norbert
      Uczestnik

      Napowietrzenie i ciąg w nim jest w porządku, kanał jest drożny, przed sezonem był oficjalny serwis od Heiztechnik i ocenił, że kanał jest wystarczającego przekroju. Sprwadziłem teraz i ciąg jest taki, że zapałka gaśnie.

      Jeśli chodzi o nastawę palnika, to nie znalazłem Czasu pracy podajnika, znalazłem czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu i jest ustawiony na 8s. Gdzie szukać tego? Mam HT Tronic 700.

      Ponadto ten biały kamien to po prostu wada/słabej jakości paliwo?

       

    • #79993
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Czas pracy podajnika jest opisany w nazwie parametru „Czas pauzy podajnika dla pracy xx s”.

      Stwierdzanie ciągu kominowego zapałką pozostawię bez komentarza.

    • #80024
      Norbert
      Uczestnik

      Mam coś podobnego:
      Przerwa podawania paliwa dla pracy 10s: 45s

      W kwestii napowietrzenia to specjalista, który to sprawdzał powiedział, że jest wystarczający. On nie robił tego „na zapałkę”. Natomiast ja sprawdziłem teraz czy przewód jest drożny. Jego powierzchnia przekroju się nie zmieniła. Więc zakładam, że wciąż jest ok.

    • #80027
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Podnieś czas pauzy podajnika do 50s – dawka paliwa się trochę zmniejszy i będzie mniej czarnych pozostałości w popiele.

      Biały kamień to niestety materiał niepalny zakupiony jako węgiel.