8 lutego 2021 o 10:56 #62331Magdalena MaciejakUczestnik
Witam, proszę o pomoc w nastawię kotła, ostatnio trochę się bawiłam w nastawach i ppopsulo się ????piec w środku jest strasznie ookocony wręcz czarny. Zrobilam pprzeważanie peletu wyszko 10. 44kg. Moje aktualne nastawy to moc kotła 65stopni tu jest problem bo nigdy nie chce ddobić do tej temperatury. Po wygaszeniu spada nawet do 35 stopni. Mamy jeden sterownik pokojowy nim sterujemy temperaturę w domu i rozpalenia kotła. Cwu ustawione na 50 stopni z obniżeniem nocnym. Średnio załącza się 3-4 razy na dobe.moc max nadmuch 39%, max praca podajnika 7.4sek. Średnia histereza 8,średnia moc nadmuchu 30%, średnia praca podajnika 5.0 sek. Minimalna histereza 3°C, min moc nadmuchu 27%,mini. praca podajnika 3 sek., histereza kotła 10°C . ogrzewany 220 metrów podłogówka i grzejniki na piętrze.
Proszę o pomoc
Mamy zamontowany od niedawna RCK ustawiony na 10, czy to ok?
-
8 lutego 2021 o 10:59 #62356Magdalena MaciejakUczestnik
Sterownik ht tronic 850
-
8 lutego 2021 o 12:17 #62355MarkusUczestnik
Przy tych czasach podawania i wydajności podajnika 10,44 kg/h kocioł pracuje następująco:
100% mocy – 19.3 kW
50% mocy – 13.1 kW
30% mocy – 7,8 kW
Można ustawić czasy odpowiedni 7,6s 3,8s i 1,8s – oczywiście przy założeniu wydajności podajnika 10,4 kg/h
Ale nie tu jest pies pogrzebany. Czy kocioł chodzi w zakresie temperatur 55C- 65C, ( bo histereza 10C) czy też jak Pani napisała przy wygaszaniu spada do 35C . Czy praca kotła jest też sterowana sterownikiem pokojowym ? Czy oznacza to że kocioł mimo, że temperatura spadnie poniżej 55C stoi i czeka na sygnał o obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Praca z niską temperaturą kotła to przyczyna okopconego, mokrego kotła, a później jego awarii związanej z korozją niskotemperaturową.
Kocioł powinien chodzić np w zakresie 55-70 albo i 60-75 ( przy histerezie kotła 15) ale co najważniejszy przy spadku temperatury kotła poniżej 60 (lub odpowiednio 55) powinien się ponownie załączać. Nie ma możliwości aby w obecnych warunkach (pomijając pracę ciągłą bez wyłączania kotła) załączał się tylko kilka razy na dobę.
Pozdrawiam
Markus
-
8 lutego 2021 o 14:24 #62354PatrolUczestnik
Tu trzeba wiedzieć jak jest instalacja zrobiona, żeby nie przesadzić z temp.kotla (o ile na podłogówce będzie mieszacz to na grzejniki na 99% leci temp. kotla i 70C ysusza już oczy). Kończy się to wtedy niższa temp. zadana i niższa histereza kotla. Okopcenie, jak już wyżej pisał kolega, będzie wynikiem pracy na niskich parametrach /niskiej temp powrotu
-
8 lutego 2021 o 22:44 #62353MarkusUczestnik
Przydałby się opis instalacji, lub chociaż kilka zdjęć, które pokazują przebieg rur i zainstalowane pompy i ewentualnie inne urządzenia takie jak zawory 3D/4D itd. I przydałby się klika zdań jak pracuje kocioł, bo nie do końca rozumiem zdanie „Moje aktualne nastawy to moc kotła 65stopni tu jest problem bo nigdy nie chce dobić do tej temperatury. Po wygaszeniu spada nawet do 35 stopni.” Jak kocioł nie dochodzi do zadanej temperatury, to co powoduje, że się wygasza. Jak długo pracuje w jednym takim cyklu. Pozdrawiam
-
11 lutego 2021 o 15:53 #62352Magdalena MaciejakUczestnik
Piec sterujemy sterownikiem pokojowym
Jeśli temperatura wody bądź w pimieszeniu spanie poniżej zadanej to się załącza.
Wodę aktualnie grzeje bez piorytetu.
Zastanawia mnie to że jeśli grzeje się woda i temperatura na pokojowym zostanie osiągnięta to pompa się nie rozłącza tylko dalej grzeje, pompa od grzejników i podłogówki.
Dzwoniłam do serwisanta zasugerował znienic podawanie peletu na wiesze czyli
Max. 7.7 sekund
Średnie 5.7sekund
Minimalne 3.4
Piec dalej kopci się w środku.
Wiekszosc czasu pracuje na max nastawię.
Wczoraj rano obserwowałam to miał mega mały płomień nawer 8, 11 % na wyświetlaczu ale w piecu był normalny. serwisant zasugerował wyczyszczenie czujnika, jeszcze tego nie zrobiłam.
Wieczorwm tylko wyczyściłam palnik i płomień jakby wrócił do normalnosci.
Tak jak wspomniałam w piecu dalej się kopci, nie wiem czym to może być spowodowane bo kiedy tak nie było.
Rck ustawiony na 10, serwisant powiedział że ok. Gdyby piec się przegrzewał można go zwiększyć podobno.
Dziękuję za wszystkie rady.
Zdjęcia w załączniku.
-
11 lutego 2021 o 15:58 #62351Magdalena MaciejakUczestnik
Jak mogę zmniejszyć zdjęcia w telefonie bo pokazuje mi że za duże pliki??
-
11 lutego 2021 o 18:22 #62350PatrolUczestnik
Na starcie obowiązkowo czyszczenie, a dalej trochę po omacku, bo nie ma wszystkich informacji, ale możesz przetestowac: rck dałbym na min 15 i nadmuchy odpowednio moc min 30, średnia 33 i max 36. Jeśli instalacja pozwala to temp zadana kotla 70-75 i histereza 15-20. Żadnego trybu nadzoru nie włączaj. Termostat powinien sterować tylko obiegiem mieszacza, obniżając lub podwyższając temp. (nie ma sterować pracą kotla/ bez wyłączania pomp bo dla poglogowki to nie ma sensu). Przed jakimikolwiek zmianami proponuję zapisywać poprzednie nastawy., żeby było wiadomo do czego wrócić. Daj znać czy dalej kopci i opisz płomień albo wstaw fotki (na telefonie możesz edytować i poprzycinać)
-
11 lutego 2021 o 19:01 #62349Mateusz ŻurekUczestnik
Według informacji na tej stronie https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl/ minimalny ciąg dla pieca 20 kW to 18 Pa więc 10 Pa na pewno było za mało.
Ustaw 15 PA jak Patrol proponował a jak będzie dalej kopcił to ustaw 18 Pa.
Jak chcesz pokombinować z ustawieniami to proponuję zacząć od mocy maksymalnej.
Możesz spokojnie zmniejszyć moc maksymalną o 20 – 30% I względem nowego maksimum obliczyć moce pośrednie. Pamiętaj tylko o nie schodzeniu poniżej mocy minimalnej palnika. U ciebie to będzie coś koło 6 kW.
Pozdrawiam
-
11 lutego 2021 o 20:58 #62348Magdalena MaciejakUczestnik
Fotki
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
12 lutego 2021 o 08:03 #62347Magdalena MaciejakUczestnik
Płomień
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
12 lutego 2021 o 09:14 #62346PatrolUczestnik
Na mocy max nadmuch 39% jest wg mnie za duży (stąd białe naloty), a dla mocy min i pośredniej za niski co może powodować kopcenie. Sprawdź te nastawy, o których pisałem wyżej (nadmuchy: moc min 30, średnia 33 i max 36 / ewent. doregulowanie ze skokiem 1%)
ps. do czyszczenia ściany kotła
-
12 lutego 2021 o 17:47 #62345Magdalena MaciejakUczestnik
Nastawy już zmieniłam, jutro biorę się za czyszczenie kotła.
Czy te boki najlepiej zeskrobać np. Szoachelką?
-
12 lutego 2021 o 21:17 #62344PatrolUczestnik
Jak kocioł wystygnie to można i szczotke od szufelki wykorzystać – ładnie wszystko schodzi , przydatny jest odkurzacz do popiołu.
-
12 lutego 2021 o 21:53 #62343Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Do pieca powinien być dodany zestaw do czyszczenia.
Dość dobrze się sprawdza do takiego skrobania.
Odkurzacz jest ok, ale uważaj na rozgrzany popiół i resztki niedopałków.
Najlepiej zeskrobać wszystko zaczynając od góry i najpierw wybrać szufelka a końcówkę zrobić odkurzaczem.
Warto się też zaopatrzyć się w ważka szpachelke do zeskrobywania czegoś co się w palniku przylepi i jakąś zmiotke.
-
13 lutego 2021 o 17:37 #62342Magdalena MaciejakUczestnik
Ratunku piec dziś wyczyszczony…
Znowu się smoli… Na sprężynach czarno… Nawet widać takie jakby mokre…
-
13 lutego 2021 o 17:39 #62341Magdalena MaciejakUczestnik
Temperatury pieca dalej nie osiąga…
Po 5h grzania tak do 52 stopni dochodzi…
Teraz grzeje się woda, bez piorytetu…
-
13 lutego 2021 o 22:03 #62340Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
A jak masz ustawiony ten mieszacz?
I co to za czarny prostopadłościan na wyjściu gorącej wody z pieca?
Czy masz napowietrzenie kotłowni?
Czy masz ochronę powrotu? Podmieszanie gorącej wody na powrocie do pieca.
Smolenie jest wynikiem dymienia i niskiej temperatury. Tu możesz mieć problem z zimnym powrotem. Masz może czujnik temperatury na powrocie do pieca? Jak nie masz pompy ochrony powrotu/kotłowej to na szybko możesz przestawić mieszacz aby puszczał mniej gorącej wody na kaloryfery.
Możesz też podnieść zadana pieca ale jak ci teraz nie dobija do zadanej to ci to wiele nie da. Ale jak zacnie dobijać to polepszy warunki na powrocie wody do pieca.
Wazne aby podnieść temperaturę powrotu. Powinno zniwelować smolenie.
Ładowanie CWU dość konkretnie wychładza piec więc nic dziwnego, że ma niska temperaturę.
Czy oba czujniki są poprawnie wsunięte do pieca i zabezpieczone aby nie wypadły.
Czodzi o te dwa obok wyjścia ciepłej wody z pieca.
-
13 lutego 2021 o 22:48 #62339MarkusUczestnik
Witam
Ten czarny prostopadłościan to jest Wzs-2 wężownica schladzajaca. Taki opis jest na naklejce na jednym ze zdjęć.
Wraca pytanie jaki jest schemat instalacji. Po co ta wężownica, kiedy dalej mamy zawór 4D? Być może jest to wstawione do obiegu idącego na podłogę????
I jeszcze jedno. Na jednym ze zdjęć pokazany jest wyświetlacz regulatora. Kocioł pracuje na pełnej mocy, a płomień ma tylko 23%?
Może instalator, który wykonał tę instalację, mógłby narysować schemat?
Albo jest to pytanie retoryczne. To wtedy potrzebne jest więcej zdjęć i po kolei trzeba będzie próbować opisywać poszczególne fragmenty instalacji.
Pozdrawiam
Markus
-
14 lutego 2021 o 00:54 #62338PatrolUczestnik
Wężownica jest dla układu zamkniętego. Smolenie będzie wynikiem pracy na niskich parametrach i ograniczenia do 52C – przyczyn szukałbym w instalacji i na pierwszy rzut do weryfikacji temp. na wyjściu kotla jeszcze przed wężownicą i potem przed zaworem 4d.
-
18 lutego 2021 o 14:56 #62337SERWIS1Opiekun forum
Witam
Warto sprawdzić czy czujnik optyczny jest czysty – weryfikacja czy jego odczyt wynika z przepełnienia palnika czy tylko z zabrudzenia. Warto byłoby zdjąć osłonę palnika i go sprawdzić.
Kiedy ostatnio palnik był czyszczony – wyjmowane palenisko z komory powietrznej?
Warto zacząć od weryfikacji stanu palnika przed regulacją w przypadku, gdy nie był przeglądany w ostatnich miesiącach.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
18 lutego 2021 o 17:54 #62336Magdalena MaciejakUczestnik
<p style=”text-align: left;”>Witam czujnik nie był jeszcze nigdy czyszczony, więc musimy tym się zająć,choć na średniej mocy jak pracuje obserwuję lepszy płomień niż na max mocy.</p>
Dalej zastanawia mnie czemu nie możemy osiągnąć zadanej temperatury…Piec max osiąga 55-58 stopni
Do tego doszedł wycieg rdzy, wody (korozja) z tyłu pieca na rurze która z pieca idzie do komina… ????????
Chyba już teraz jest potrzebny serwis, bo brak mi już sił…
Mogę prosić o namiary na serwisanta z woj. Pomorskiego… Słupsk, Bytów.
-
19 lutego 2021 o 11:25 #62335SERWIS1Opiekun forum
Witam
Wyślij email na adres: serwis@heiztehnik.pl, a tam koledzy pokierują Cię dalej.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
19 lutego 2021 o 13:52 #62334Magdalena MaciejakUczestnik
Dzisiejsza obserwacja
Dzień wietrzny niż zwykle, więc płomień na max mocy utrzymuje się koło 100% i nawet 100%.
Predzje kiedy nie było wiatru to płomień słaby…
Od czego może to zależeć?
-
19 lutego 2021 o 19:55 #62333SERWISUczestnik
Jest wiatr i prawdopodobnie zwiększył się ciąg kominowy.
Zrób zdjęcie wnętrza komory spalania i zobaczymy czy spalanie jest w porządku czy nie.
-
-
AutorWpisy