    • #62331

      Witam, proszę o pomoc w nastawię kotła, ostatnio trochę się bawiłam w nastawach i ppopsulo się ????piec w środku jest strasznie ookocony wręcz czarny. Zrobilam pprzeważanie peletu wyszko 10. 44kg. Moje aktualne nastawy to moc kotła 65stopni tu jest problem bo nigdy nie chce ddobić do tej temperatury. Po wygaszeniu spada nawet do 35 stopni. Mamy jeden sterownik pokojowy nim sterujemy temperaturę w domu i rozpalenia kotła. Cwu ustawione na 50 stopni z obniżeniem nocnym. Średnio załącza się 3-4 razy na dobe.moc max nadmuch 39%, max praca podajnika 7.4sek. Średnia histereza 8,średnia moc nadmuchu 30%, średnia praca podajnika 5.0 sek. Minimalna histereza 3°C, min moc nadmuchu 27%,mini. praca podajnika 3 sek., histereza kotła 10°C . ogrzewany 220 metrów podłogówka i grzejniki na piętrze.

      Proszę o pomoc

      Mamy zamontowany od niedawna RCK ustawiony na 10, czy to ok?

    • #62356

      Sterownik ht tronic 850

    • #62355
      Markus
      Uczestnik

      Przy tych czasach podawania i wydajności podajnika 10,44 kg/h kocioł pracuje następująco:

      100% mocy  – 19.3 kW

      50%  mocy   –  13.1 kW

      30% mocy    –  7,8 kW

      Można ustawić  czasy  odpowiedni 7,6s  3,8s i 1,8s – oczywiście przy założeniu wydajności podajnika 10,4 kg/h

       

      Ale nie tu jest pies pogrzebany.  Czy kocioł chodzi w zakresie temperatur 55C- 65C, ( bo histereza 10C) czy też jak Pani napisała przy wygaszaniu spada do 35C . Czy praca kotła jest też sterowana sterownikiem pokojowym ?  Czy oznacza to że kocioł mimo, że temperatura spadnie poniżej 55C stoi i czeka na sygnał o obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Praca z niską temperaturą kotła to przyczyna okopconego, mokrego  kotła, a później jego awarii związanej z korozją niskotemperaturową.

      Kocioł powinien chodzić np w zakresie 55-70 albo i 60-75 ( przy histerezie kotła 15) ale co najważniejszy przy spadku temperatury kotła poniżej 60 (lub odpowiednio 55) powinien się ponownie załączać.  Nie ma możliwości aby w obecnych warunkach (pomijając pracę ciągłą bez wyłączania kotła) załączał się tylko kilka razy na dobę.

      Pozdrawiam

      Markus

       

    • #62354
      Patrol
      Uczestnik

      Tu trzeba wiedzieć jak jest instalacja zrobiona, żeby nie przesadzić z temp.kotla (o ile na podłogówce będzie mieszacz to na grzejniki na 99% leci temp. kotla i 70C ysusza już oczy). Kończy się to wtedy niższa temp. zadana i niższa histereza kotla. Okopcenie, jak już wyżej pisał kolega, będzie wynikiem pracy na niskich parametrach /niskiej temp powrotu

    • #62353
      Markus
      Uczestnik

      Przydałby się opis instalacji, lub chociaż kilka zdjęć, które pokazują przebieg rur i zainstalowane pompy i ewentualnie inne urządzenia takie jak zawory 3D/4D itd. I przydałby się klika zdań jak pracuje kocioł, bo nie do końca rozumiem zdanie „Moje aktualne nastawy to moc kotła 65stopni tu jest problem bo nigdy nie chce dobić do tej temperatury. Po wygaszeniu spada nawet do 35 stopni.” Jak  kocioł nie dochodzi do zadanej temperatury, to co powoduje, że się wygasza. Jak długo pracuje w jednym takim cyklu. Pozdrawiam

    • #62352

      Piec sterujemy sterownikiem pokojowym

      Jeśli temperatura wody bądź w pimieszeniu spanie poniżej zadanej to się załącza.

      Wodę aktualnie grzeje bez piorytetu.

      Zastanawia mnie to że jeśli grzeje się woda i temperatura na pokojowym zostanie osiągnięta to pompa się nie rozłącza tylko dalej grzeje, pompa od grzejników i podłogówki.

       

      Dzwoniłam do serwisanta zasugerował znienic podawanie peletu na wiesze czyli

      Max. 7.7 sekund

      Średnie 5.7sekund

      Minimalne 3.4

      Piec dalej kopci się w środku.

      Wiekszosc czasu pracuje na max nastawię.

      Wczoraj rano obserwowałam to miał mega mały płomień nawer 8, 11 % na wyświetlaczu ale w piecu był normalny. serwisant zasugerował wyczyszczenie czujnika, jeszcze tego nie zrobiłam.

      Wieczorwm tylko wyczyściłam  palnik i  płomień jakby wrócił do normalnosci.

      Tak jak wspomniałam w piecu dalej się kopci, nie wiem czym to może być spowodowane bo kiedy tak nie było.

      Rck ustawiony na 10, serwisant powiedział że ok. Gdyby piec się przegrzewał można go zwiększyć podobno.

      Dziękuję za wszystkie rady.

      Zdjęcia w załączniku.

       

    • #62351

      Jak mogę zmniejszyć zdjęcia w telefonie bo pokazuje mi że za duże pliki??

    • #62350
      Patrol
      Uczestnik

      Na starcie obowiązkowo czyszczenie, a dalej trochę po omacku, bo nie ma wszystkich informacji, ale możesz przetestowac: rck dałbym na min 15 i nadmuchy odpowednio moc min 30, średnia 33 i max 36. Jeśli instalacja pozwala to temp zadana kotla 70-75 i histereza 15-20.  Żadnego trybu nadzoru nie włączaj. Termostat powinien sterować tylko obiegiem mieszacza, obniżając lub podwyższając temp. (nie ma sterować pracą kotla/ bez wyłączania pomp bo dla poglogowki to nie ma sensu). Przed jakimikolwiek zmianami proponuję zapisywać poprzednie nastawy., żeby było wiadomo do czego wrócić. Daj znać czy dalej kopci i opisz płomień albo wstaw fotki (na telefonie możesz edytować i poprzycinać)

    • #62349
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Według informacji na tej stronie https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl/ minimalny ciąg dla pieca 20 kW to 18 Pa więc 10 Pa na pewno było za mało.

      Ustaw 15 PA jak Patrol proponował a jak będzie dalej kopcił to ustaw 18 Pa.

       

      Jak chcesz pokombinować z ustawieniami to proponuję zacząć od mocy maksymalnej.

      Możesz spokojnie zmniejszyć moc maksymalną o 20 – 30% I względem nowego maksimum obliczyć moce pośrednie. Pamiętaj tylko o nie schodzeniu poniżej mocy minimalnej palnika. U ciebie to będzie coś koło 6 kW.

      Pozdrawiam

       

    • #62348

      Fotki

      Załączniki:
    • #62347

      Płomień

      Załączniki:
    • #62346
      Patrol
      Uczestnik

      Na mocy max nadmuch 39% jest wg mnie za duży (stąd białe naloty), a dla mocy min i pośredniej za niski co może powodować kopcenie. Sprawdź te nastawy, o których pisałem wyżej (nadmuchy: moc min 30, średnia 33 i max 36 / ewent. doregulowanie ze skokiem 1%)

      ps. do czyszczenia ściany kotła

    • #62345

      Nastawy już zmieniłam, jutro biorę się za czyszczenie kotła.

      Czy te boki najlepiej zeskrobać np. Szoachelką?

    • #62344
      Patrol
      Uczestnik

      Jak kocioł wystygnie to można i szczotke od szufelki wykorzystać – ładnie wszystko schodzi , przydatny jest odkurzacz do popiołu.

    • #62343
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Do pieca powinien być dodany zestaw do czyszczenia.

      Dość dobrze się sprawdza do takiego skrobania.

      Odkurzacz jest ok, ale uważaj na rozgrzany popiół i resztki niedopałków.

      Najlepiej zeskrobać wszystko zaczynając od góry i najpierw wybrać szufelka a końcówkę zrobić odkurzaczem.

      Warto się też zaopatrzyć się w ważka szpachelke do zeskrobywania czegoś co się w palniku przylepi i jakąś zmiotke.

    • #62342

      Ratunku piec dziś wyczyszczony…

      Znowu się smoli… Na sprężynach czarno… Nawet widać takie jakby mokre…

       

       

    • #62341

      Temperatury pieca dalej nie osiąga…

      Po 5h grzania tak do 52 stopni dochodzi…

      Teraz grzeje się woda, bez piorytetu…

    • #62340
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      A jak masz ustawiony ten mieszacz?

      I co to za czarny prostopadłościan na wyjściu gorącej wody z pieca?

      Czy masz napowietrzenie kotłowni?

      Czy masz ochronę powrotu? Podmieszanie gorącej wody na powrocie do pieca.

       

      Smolenie jest wynikiem dymienia i niskiej temperatury. Tu możesz mieć problem z zimnym powrotem. Masz może czujnik temperatury na powrocie do pieca? Jak nie masz pompy ochrony powrotu/kotłowej to na szybko możesz przestawić mieszacz aby puszczał mniej gorącej wody na kaloryfery.

      Możesz też podnieść zadana pieca ale jak ci teraz nie dobija do zadanej to ci to wiele nie da. Ale jak zacnie dobijać to polepszy warunki na powrocie wody do pieca.

      Wazne aby podnieść temperaturę powrotu. Powinno zniwelować smolenie.

      Ładowanie CWU dość konkretnie wychładza piec więc nic dziwnego, że ma niska temperaturę.

       

      Czy oba czujniki są poprawnie wsunięte do pieca i zabezpieczone aby nie wypadły.

      Czodzi o te dwa obok wyjścia ciepłej wody z pieca.

    • #62339
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Ten czarny prostopadłościan to jest Wzs-2 wężownica schladzajaca. Taki opis jest na naklejce na jednym ze zdjęć.

      Wraca pytanie jaki jest schemat instalacji. Po co ta wężownica, kiedy dalej mamy zawór 4D? Być może jest to wstawione do obiegu idącego na podłogę????

      I jeszcze jedno. Na jednym ze zdjęć pokazany jest wyświetlacz regulatora. Kocioł pracuje na pełnej mocy, a płomień ma tylko 23%?

      Może instalator, który wykonał tę instalację, mógłby narysować schemat?

      Albo jest to pytanie retoryczne. To wtedy potrzebne jest więcej zdjęć i po kolei trzeba będzie próbować opisywać poszczególne fragmenty instalacji.

      Pozdrawiam

      Markus

       

    • #62338
      Patrol
      Uczestnik

      Wężownica jest dla układu zamkniętego.  Smolenie będzie wynikiem pracy na niskich parametrach i ograniczenia do 52C – przyczyn szukałbym w instalacji i na pierwszy rzut do weryfikacji temp. na wyjściu kotla jeszcze przed wężownicą i potem przed zaworem 4d.

    • #62337
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Warto sprawdzić czy czujnik optyczny jest czysty – weryfikacja czy jego odczyt wynika z przepełnienia palnika czy tylko z zabrudzenia. Warto byłoby zdjąć osłonę palnika i go sprawdzić.

      Kiedy ostatnio palnik był czyszczony – wyjmowane palenisko z komory powietrznej?

      Warto zacząć od weryfikacji stanu palnika przed regulacją w przypadku, gdy nie był przeglądany w ostatnich miesiącach.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62336

      <p style=”text-align: left;”>Witam czujnik nie był jeszcze nigdy czyszczony, więc musimy tym się zająć,choć na średniej mocy jak pracuje obserwuję lepszy płomień niż na max mocy.</p>
      Dalej zastanawia mnie czemu nie możemy osiągnąć zadanej temperatury…

      Piec max osiąga 55-58 stopni

      Do tego doszedł wycieg rdzy, wody (korozja) z tyłu pieca na rurze która z pieca idzie do komina… ????????

       

      Chyba już teraz jest potrzebny serwis, bo brak mi już sił…

      Mogę prosić o namiary na serwisanta z woj. Pomorskiego… Słupsk, Bytów.

    • #62335
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wyślij email na adres: serwis@heiztehnik.pl, a tam koledzy pokierują Cię dalej.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62334

      Dzisiejsza obserwacja

      Dzień wietrzny niż zwykle, więc płomień na max mocy utrzymuje się koło 100% i nawet 100%.

      Predzje kiedy nie było wiatru to płomień słaby…

      Od czego może to zależeć?

    • #62333
      SERWIS
      Uczestnik

      Jest wiatr i prawdopodobnie zwiększył się ciąg kominowy.

      Zrób zdjęcie wnętrza komory spalania i zobaczymy czy spalanie jest w porządku czy nie.

Oglądasz 24 odpowiedzi wątku