Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu

Strona główna Forum Pomoc techniczna Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu

Oglądasz 11 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61668
      Daria
      Uczestnik

      Witam! Mam zamontowany piec heiztechnik qpellet 12 kw, powierzchnia do ogrzania 100 m. Instalator zamontował powrót pod zaworem cwu. Czy jest to prawidłowe? Piec pożera ok 25-30 kg pelletu na dobę. Dom jest ocieplony. Okna szczelne. Zamontowany został wkład kominowy. Kaloryfery ustawione na 3. Piec szybko osiąga temp żądaną i szybko się wychładza,przez co często się rozpala. W załączeniu kółka fotek.

      Daria

      Załączniki:
    • #61680
      Patrol
      Uczestnik

      możesz szkic instalacji wrzucić (nawet odręcznie ) ? jak na taka powierzchnię ocieplonego (pytanie jeszcze jak i czym) domu to spalanie na pewno masz okrutne :/  jaką masz średnicę komina i czy wstawiałeś regulator ciągu?

    • #61679

      A wygasza się jak pompa na grzejniki pracuje?

    • #61678
      Daria
      Uczestnik

      Naszkicowalam schemat instalacji. Mam nadzieję,że będzie w miarę czytelny.

      Daria

      Załączniki:
    • #61677
      Daria
      Uczestnik

      Witam. Kocioł mam aktualnie ustawiony na 70 stopni. Histeraza 15. Po osiągnięciu zadanej temp.piec wygasza się,czyści – trwa to ok 7-10 minut, później przechodzi na postój – ok 25- 30 minut i znowu się rozpala. I tak caly czas. Przy wygaszaniu pompy pracują. Przewazylam pellet i wyszło mi 9,9. Martwi mnie temp.powrotu bo ma być 55 stopni a dociąga zaledwie do 40-44. To mój pierwszy sezon z tym piecem i dopiero uczę się co i jak. Będę wdzięczna za podpowiedzi.

      Daria

    • #61676
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Dlaczego na zdjęciu pompy, tym z tyłu pieca, zawór poniżej jest zamknięty?

      IMG_20211128_145415

      Na schemacie masz zaznaczone zawór mieszający na zasilaniu CWU. Po co? To nie jest zawór zwrotny?

      Załączniki:
    • #61675
      Daria
      Uczestnik

      Witam. Wszystko jest tak jak zostawił instalator. Nic nie ruszałam- bo się nie znam… Pan,który wykonywał podłączenie kotła tak zrobił,nie wytłumaczył mi co do czego i jak z czym… Teraz nie ma czasu,żeby przyjechać i spojrzeć, twierdzi,że wszystko jest dobrze podłączone i tak ma być… A piec spala 30 kg pelletu na dobę… W załączeniu fotka pomp. Dodatkowo dorzucam fotki kotła w środku,wydaje mi się,że chyba tak nie powinno wyglądać-piec nowy zainstalowany w lipcu. Czyszczę raz na tydzień.

      Daria

      Załączniki:
    • #61674
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok,

      Jeżeli ta pompa nad zaworem jest od ochrony powrotu to ten zawór powinien być otwarty.

      Piec wygląda na długo nie czyszczony.

      Na ostatnim zdjęciu widać biały nalot. To oznacza, że piec wyzwala za dużo mocy.

      Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić czy moc pieca jest poprawnie ustawioną. U ciebie powinno być 12kw.

      Druga, nawet ważniejsza, to zmierzenie wydajności podajnika i wpisanie poprawnej wartości.

      Kolejna. Czyszczenie pieca minimalnie raz w miesiącu. Najlepiej co załadunek. Optymalnie co 2 tygodnie. Dobierzesz sobie czas zależnie od tego jak piec wygląda w środku.

      Dobry nadmuchu to temat woda. Celujesz w kolor żółty płomienia. Jak czerwony to zwiększasz nadmuch jak biały to zmniejszasz. Sprawdzasz poprzez szybkie otwarcie drzwi z palnikiem i rzut okiem na centrum płomienia. Obecnie kolor popiołu sugeruje, że jest  prawie dobrze. Ten biały nalot też wynika że zbyt dużego nadmuchu.

      Jakie masz ustawienia nadmuchu?

      IMG_20211128_184157
      Co to za zawór?

      Możesz na swoim rysunku pozaznaczać zawory i ich ustawienie?

      Jaki masz komin? Był modernizowany po wstawieniu tego pieca?

      Niestety z instalatorami tak jest. Ciężko dostępni i niekiedy się nie znają.

      Załączniki:
    • #61673
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok,

      Jeżeli ta pompa nad zaworem jest od ochrony powrotu to ten zawór powinien być otwarty.

      Piec wygląda na długo nie czyszczony.

      Na ostatnim zdjęciu widać biały nalot. To oznacza, że piec wyzwala za dużo mocy.

      Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić czy moc pieca jest poprawnie ustawioną. U ciebie powinno być 12kw.

      Druga, nawet ważniejsza, to zmierzenie wydajności podajnika i wpisanie poprawnej wartości.

      Kolejna. Czyszczenie pieca minimalnie raz w miesiącu. Najlepiej co załadunek. Optymalnie co 2 tygodnie. Dobierzesz sobie czas zależnie od tego jak piec wygląda w środku.

      Dobry nadmuchu to temat woda. Celujesz w kolor żółty płomienia. Jak czerwony to zwiększasz nadmuch jak biały to zmniejszasz. Sprawdzasz poprzez szybkie otwarcie drzwi z palnikiem i rzut okiem na centrum płomienia. Obecnie kolor popiołu sugeruje, że jest  prawie dobrze. Ten biały nalot też wynika że zbyt dużego nadmuchu.

      Jakie masz ustawienia nadmuchu?

      IMG_20211128_184157-1
      Co to za zawór?

      Możesz na swoim rysunku pozaznaczać zawory i ich ustawienie?

      Jaki masz komin? Był modernizowany po wstawieniu tego pieca?

      Niestety z instalatorami tak jest. Ciężko dostępni i niekiedy się nie znają.

      Załączniki:
    • #61672
      Daria
      Uczestnik

      To jest zawór od cwu.

      Sprawdziłam w ustawieniach:

      moc nadmuchu 30%
      <p style=”text-align: left;”>moc max 12.0 kw</p>
      wydajność podajnika 9,9 kg – przewazylam przez 10 minut do worka wpadło 1,65 kg.

      Kaloryczność paliwa- 4,8
      <p style=”text-align: left;”>Mam zamontowany wkład kominowy – stal nierdzewna 1.4404, średnica 130 mm. Nikt mi nawet nie zaproponował regulatora ciągu kominowego a ja zdałam się na wiedzę i doświadczenie instalatora i miałam nadzieję,że wykona wszystko tak,żeby było dobrze.</p>
      <p style=”text-align: left;”>Piec czyszczę raz w tygodniu i dopiero teraz zaczęło się osadzać to co widać na poprzednich zdjęciach.</p>
       
      <p style=”text-align: center;”></p>
       

       

       

      Daria

      Załączniki:
    • #61671
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Regulator ciągu można wstawić do wytrzyszczki. Firma Draco takie produkuje.

      Reszta wygląda ok.

      Ok, to ten pierwszy zawór co pytałem może być od ochrony powrotu. Czy mam rację?

      Wiesz może jak często odpala ci się ładowanie zasobnika CWU?

      Na rysunku były 2 zasobniki zaznaczone. CWU 1 jest na mieszaczu i jest zasilane ciągle?

       

       

    • #61670
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ilości spalanego paliwa są ściśle uzależnione od odbiorów ciepła przez budynek. Nastawy mają znaczenie jednakże nie obniżą spalania o 20-40%. Warto zweryfikować jak zaizolowany jest budynek: najważniejsza jest izolacja dachu, następnie grubość i jakość izolacji ścian i ścian fundamentowych.

Oglądasz 11 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.