      Witam,mam problem z rozpaleniem pieca.

      Kociołek zapora pelletu do rozpałki ale się nie rozpali,po rozkręcałem trochę żarnik widać że grzeje ale z paleniska nawet dymka nie puści. Zdążyłem zauważyć że jak się załączy dmuchawa to nie wieje za bardzo w kotle (zapalniczki nie ugasi) ktoś wie gdzie się mogło coś zapchać bądź o co chodzi. Dziękuję

       

      • Ten temat został zmodyfikowany 8 miesięcy, 3 tygodnie temu przez Marcin Marszałek.
    • #81972
      Patrol
      Uczestnik

      do sprawdzenia: grzałka, wentylator nadmuchu / ciąg kominowy, no i sam pellet (za mała dawka na rozpalenie, wilgotny)

    • #81973
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Wsadź telefon pod palnik i zrób zdjęcie wirnika. Może jest zabrudzony i nie ma przepływu. Sprawdził bym w trybie tekstowym czy wentylator się rozpędza i dmucha.

      Jak masz miernik uniwersalny to możesz też sprawdzić kondensator, ale to pewnie wymaga rozkręcenia palnika.

      Możesz też przetestować zapalarka i sprawdzić czy się rozgrzewa. Może będzie ją widać w palniku. Po rozgrzaniu powinna mieć kilkaset stopni więc powinno być widoczna w ciemności.

      Możesz też sprawdzić opór i ciągłość ale nie mam pojęcia jakie powinny być. Jak będę miał chwilę to sprawdzę.

      Termometr laserowy też można użyć do sprawdzenia temperatury zapalarki.