ht tronic 320

Strona główna Forum Kotły zasypowe ht tronic 320

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #60096
      haitz
      Uczestnik

      Posiadam kocioł red plus 25kw czyli odpowiednik ht 25 .Kocioł wyposażony jest w sterownik ht tronic 320 który posiada funkcję rozpalania . Na czym dokładnie ta funkcja polega i jak najlepiej ją ustawić? W instrukcji sterownika dostarczonej razem z kotłem o funkcji rozpalania nie ma ani słowa. Proszę jeszcze mi wyjaśnić jak te kotły się rozpala , od góry czy od dołu ponieważ jest wiele opinii na ten temat.

    • #60098
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Rozpalanie jest nową funkcją w sterowniku HT tronic 300 i z tego powodu nie ma jej jeszcze opisanej w instrukcji.
      Funkcja ta służy do ustawienia określonej wartości obrotów dmuchawy w rozpalaniu i czasu rozpalania. Dzięki temu podczas rozpalania możesz na początku ustawić sobie mniejsze obroty dmuchawy na jakiś określony czas, żeby nie wystudzać paleniska i nie zdmuchiwać płomienia. Dopiero po kreślonym czasie, np. po dziesięciu minutach, kocioł wejdzie na obroty, jakie ustawione są jako maksymalne obroty dmuchawy.
      Najlepszy efekt spalania uzyskuje się podczas rozpalania paleniska od góry. Jednak nie znaczy to, że nie można dokładać paliwa na żar znajdujący się na ruszcie.
      Jeżeli chcesz dokładać paliwo to pamiętaj, aby było to grube drewno lub węgiel.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku