ustawienia do Q Hit Plus 15 kW plus pytania

Strona główna Forum Kotły zasypowe ustawienia do Q Hit Plus 15 kW plus pytania

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #59986
      boban
      Uczestnik

      Witam ,

      mam powyższy kocioł.

      1.Jakie będą ustawienia elektroniki dla ww kotła (HT Tronic 100) ? Palę póki co drewnem – brzoza i grabem , za jakiś czas będę też chciał palić węglem. Oczywiście zależy mi na tym by była utrzymywana temperatura plus , żebym jak najrzadziej musiał dokładać do kotła. Żywotność kotła oczywiście też jest bardzo istotna.

      2. W instrukcji nie znalazłem informacji na temat górnego rozpalania ? Jak miało by się to odbywać w praktyce ? Do tej pory rozpalałem przez popielnik od dołu dokładając opału środkowymi drzwiczkami . To by się jakoś zmieniło przy rozpalaniu od góry ? Jakie korzyści przyniosła by mi ta zmiana , jeśli w ogóle?

      pzdr

    • #59990
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Ustawienia dla węgla powinny być podobne jak dla drewna.
      Spróbuj nasypać pełną komorę węgla. na węgiel ten ułóż kilka kawałków rozdrobnionego drewna i podpal od góry przy tych nastawach jakie miałeś dotychczas.

      Pozdrawiam

    • #59989
      daszek
      Uczestnik

      Nastawa na 65/,czas między przedmuchami na 1 /czas przedmuchu 25/min obr na 7/max na 9/inaczej piec sie poci

    • #59988
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      A przekracza Ci temperaturę zadaną czy nie?

      Pozdrawiam

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.