Przegrzewanie

Strona główna Forum Kotły zasypowe Przegrzewanie

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #59957
      Rafał Kubeł
      Uczestnik

      Mam piec Q Hit Plus 15kw = sterownik omega +CWU ustawienia jak w tabeli i jak palę węglem to mi temperatura rośnie powyżej 65 C dochodzi do 80C i rośnie muszę interweniować.
      Obawiam sie co będzie jak załaduje pełen piec i pójdę do pracy a nie będzie prądu. Aż strach pomyśleć.
      Jest to mój pierwszy piec tego typu i nie znam jeszcze tajników obsługi.
      Proszę o rady co robić jak się „gotuje” i jak przygotować się na ewentualność braku prądu?

    • #59966
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Najprawdopodobniej masz dość duży ciąg kominowy.
      Z tego co pamiętam to na dmuchawie masz przysłonę metalową. Przysłoń ją na około 1 cm i przeciąganie powietrza przez kocioł będzie mniejsze.
      W ostateczności uchyl drzwi wyczystki kominowej dla zmniejszenia ciągu kominowego.
      W przypadku przegrzania kotła z różnych powodów należy uchylić drzwi górne w celu chłodzenia wymiennika. W ostateczności żar należy zasypać piaskiem.
      Nigdy nie należy wyciągać żaru na zewnątrz kotła.

      Pozdrawiam

    • #59965
      Rafał Kubeł
      Uczestnik

      Dziękuję za sugestię.
      Jak rozwiązać problem z brakiem prądu?

    • #59964
      SERWIS
      Uczestnik

      Jedynie awaryjny system zasilania typu UPS.

    • #59963
      Rafał Kubeł
      Uczestnik

      Może jakiś model , nazwę , link proszę.

    • #59962
      SERWIS
      Uczestnik

      Dużo dobrego słyszałem o sprzęcie firmy TATAREK

      Pozdrawiam

    • #59961
      Rafał Kubeł
      Uczestnik

      Dziękuję za propozycję i czekam na dalsze informacje.

      Pozdrawiam

    • #59960
      SERWIS
      Uczestnik

      Napisz co dalej z przegrzewaniem kotła, Jest to ważne też dla innych czytających to forum.
      Z góry dziękuję za informacje.

      Pozdrawiam

    • #59959
      Rafał Kubeł
      Uczestnik

      Podtrzymując temat kilka słów , które mogą się przydac użytkownikom.
      Co prawda bardzo ostrożnie na chwilę obecną podchodzę do załadunku pieca więc woda najwyższą temperaturę jako osiągnęła to 96C.
      Wpływ na tą sytuację miał fakt iż żona zostawiła uchylone drzwiczki popielnika.
      Na podstawie moich szczegółowych obserwacji mam następujące wnioski:
      – zawór trójdrożny manualny, który jest w mojej instalacji należy w sytuacji przegrzania max otworzyć
      – włączyć pompę co oraz jeśli to możliwe to należy odkręcić ciepłą wodę aby schłodzić bojler po czym włączy się pompa cwu czyli nastąpi pobór ciepła.
      -zamknąć przesłonę na dmuchawie
      – jeśli są termostaty na kaloryferach to również otzwrzyć max
      Co do ustawień sterownika to przedmuchy wyłączyłem i max obroty ustawiłem na poziom 4 a przesłonę na dmuchawie mam otwartą na 1 cm.
      Zobaczymy jak będzie dalej.

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku