      jankes
      Uczestnik

      Witam

      Jestem posiadaczem Pieca Q Plus 25.

      Na początku maiłem zamontowane 2 pompy, jedna na grzejniki druga na wodę.
      W okresie zimowym priorytet przyjmuje nagrzanie wody a dopiero potem grzanie kaloryferów.
      Był to duży kłopot. Duży czas zanim woda się nagrzała, a potem jak już się przełączyło na grzejniki to znów później woda w bojlerze się ochłodziła i znów się przełączał.
      Brakuje w sterowniku, aby grzało jednocześnie grzejniki i bojler.

      W zestawie tez nie ma popielnika, nie wiem dlaczego.
      Po dorobieniu nie ma tyle syfu.

    • #60446
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Masz rację, w starszych sterownikach nie było możliwości wyłączenia priorytetu, dostępne jest to w nowych regulatorach.
      Jednakże aby zmniejszyć efekt działania priorytetu skróć „czas pracy cwu” dzięki czemu mimo braku osiągnięcia temperatury zadanej cwu kocioł sam będzie przełączał się na pompę co na 30 sek.
      Problem z priorytetem występuje przy zasobnikach ze słabą wężownicą.

      Pozdrawiam

    • #60445
      jankes
      Uczestnik

      Kombinowałem ze skracaniem tego czasu, ale to i tak słabo wychodziło.

      Czy możesz, o który sterownik chodzi, aby nie było priorytetu?

    • #60444
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Jest to ten sam regulator z nowym programem napisanym pod nasze potrzeby.
      Aktualna nazwa tego regulatora brzmi HT Tronic 200.
      Jeślibyś jednak nosił się z zakupem nowego regulatora to polecam nieco droższy HT Tronic 300 (HT Tronic 400 ma dodatkowo obsługę zaworu mieszającego) który jest najlepszym regulatorem do zasypówki jaki do tej pory widziałem.
      Długie, intuicyjne zwroty, możliwość podłączenia termostatu pokojowego.
      Instrukcje automatyk dostępne są w zakładce „do pobrania”

      Ponadto napisz, jaki stary jest Twój kocioł i czy automatyka nosi duże znamiona użytkowania. Czasami możemy za niewielką dopłatą wymienić sterownik stary przeznaczając na tzw. serwis.
      Pozdrawiam

    • #60443
      jankes
      Uczestnik

      Mój kocioł był zakupiony najesień 2009 r.
      Automatyka nie ma dużego znamiona użytkowania.

    • #60442
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Opisz swój problem i prześlij prośbę na adres serwisowy. Postaramy się coś z tym zrobić.
      Niestety automatyka nie może być wymieniona sztuka za sztukę, konieczna będzie dopłata.

      Pozdrawiam

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku