Strona główna › Forum › Kotły zasypowe › Regulacja pieca Red pellet GL20KW
- Ten temat ma 5 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 6 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
17 października 2023 o 17:30 #81173Przemyslaw AndrzejakUczestnik
Witam.
Dom: powierzchnia 190m2, ocieplenie :podłoga 15cm stropian 0.035 ściany zewnętrzne 20cm wełny 0.034, dach 30cm wełny 0.034.
Instalacja grzewcza: piec Red pellet 20kw standardowa automatyka. Podłączony do bufor ciepła. Dom 100% w podłogówce. Używam pelletu bralinek po przewazeniu wyszło że na godzinę wychodzi 8.2kg.
<p style=”text-align: center;”>Jak mam nastawić moc, nadmuch i histereze by zejść z ilości zużytego pelletu bo jak na razie pobór jest ponad 60kg na dobę. I piec pomimo buforu pracuje caly czas i utrzymuje temperaturę ok 65 stopni pomimo tego że jest nastawiona 70.</p>
Proszę o pomoc. -
17 października 2023 o 18:35 #81174Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
A, który masz sterownik?
Jeżeli to jest pierwszy sezon to zużycie może być znacznie większe.
Na początku sezonu zagrzanie wody w układzie i wygrzanie podług może trochę zająć więc dużego spalania spodziewał bym się w kilku pierwszych dniach ale aż 60 kg to trochę dziwne.
Czy masz regulator ciągu kominowego oraz zetkę i czy obecnie u ciebie wieje?
-
18 października 2023 o 09:30 #81176Przemyslaw AndrzejakUczestnik
Witam.
<p style=”text-align: left;”>Na obecną chwilę nie wieje u nas. Nie posiadam nic w podłączeniu do komina. Jeśli to istotne to komin mam w wkładem ceramicznym</p> -
18 października 2023 o 22:16 #81178Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Regulator jest istotny. Stabilizuje ciąg komina na określonym poziomie. Największa różnicę widać w czasie wietrznej pogody. Bez regulatora wiatr potrafi zwiększyć tępo wypalania paliwa na palniku oraz wyciągać ciepło z pieca. To w efekcie kończy się znacznym wzrostem spalania. Do tego wiatr zwiększa straty ciepła.
Dlatego pytałem czy wieje.
Jeżeli masz sterownik ht trwonic 900 to wystarczy, że prowadzisz zmierzona wydajność podajnika oraz moc pieca i powinien ci sam wyliczyć dawkę paliwa.
Nadmuchy ustawia się na oko. Głównie obserwując płomień. Ma być żółty w centrum.
Jak masz sondę lambda to ona powinna sterować powietrzem, ale tu nie pomogę. Nie mam sondy lambda. W tym temacie najlepiej zadzwonić na serwis.
-
29 października 2023 o 15:44 #81233Przemyslaw AndrzejakUczestnik
Witam.
Posiadam sterownik ht trwonic 900.
Moja uwagę zwrócił jeszcze dość spory, nazwijmy to,,nagar” (zdjęcie w załączniku) na ściankach wymiennika który osadził się po spaleniu jakiś 500kg pelettu. Czy to wina pelettu (bralinek)? Czy może w innym miejscu doszukiwać się przyczyny?
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
29 października 2023 o 21:13 #81239Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Kolorystycznie wygląda dobrze. Dużo pylu w wymienniku może być powodowane zbyt dużym ciągiem w kominie co powoduje zaciągnięcie pyłu do wymiennika i komina.
Jak nie masz spieków na palniku i pył jest szary i drobny, prawie jak piasek, to nie szukałabym problemu w pellecie.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.