UczestnikWitam,
Posiadam piec ekoduo 35kW. Ogrzewa on trzy domy o łącznej powierzchni 300 m2.
Kotłownia znajduje się w domu nr1 (pow.100m2), a do domu nr2 (pow.140m2) i nr3 (pow.60m2) C.O. poprowadzone jest rura proizolka. Do domu nr 2 rura ma ok 40mb, a do domku nr 3 rura ma ok 10mb. Domy są słabo ocieplone.
Instalacja jest wykonana jaka trzy oddzielne obwody (każdy obwód ma swoja pompę). Przy piecu znajduje się zawór czterodrożny sterowny siłownikiem. Zawór pracuje w trybie pogodowym C.O.
Oprócz sterownika przy piecu HT-tronic, mam też sterownik pomp C.O. do którego podłączone są czujniki temperatury (po dwa dla każdego domu: temp powrotu instalacji C.O. i temp wewnątrz). Sterownik pomp włącza i wyłącza pompę dla danego domu po przekroczeniu zadanej temp wew, dodatkowo dodane jest zabezpieczenie przed zbytnim wychłodzeniem instalacji (pompy zostają włączone jeśli temp w instalacji spadnie poniżej zadanej temperatury).
Sterownik pomp przeciwdziała także zbytniemy wychlodzeniu się pieca (np gdy dostanie duzo chłodnej wody z dwóch obiegów), wszystkie pompy wylączają się gdy temp pieca spada poniżej 70stPoniżej podaje ustawienie serownika pieca.
term. pok.kotla – nie
term. pok.zaworu – nie
tryb pracy dm. – 0
algorytm pracy – 2
histereza CO – 2
nastawa CO max – 85
nastawa CO min – 35
czas pracy pod – 10
czas pauzy pod – 45
czas dmuchawy podt. – 5
krotn.podawania – 3
czas oczekiwania – 14min
obroty dmuchawy – 4
obr.dmuch.podt – 2
tryb pracy zaworu – pogodowy CO
nastawa -10 – 57
nastawa 0 – 52
nastawa +10 – 47
czas pracy zaworu – 7
czas pauzy zaworu – 20
histereza zaworu – 2
amplituda zaworu – 6Temp wew_Maxi, po której wyłącza się pompa w domu nr 2 – 21.4
Temp wew_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 – 20.4
Temp inst.CO_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 – 26 (działa do temp instalacji 27)Temp wew_Mini, po której wyłącza się pompa w domu nr 3 – 21
Temp wew_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 – 20
Temp inst.CO_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 – 26 (działa do temp instalacji 27)Do całości dokładam wykresy wszystkich temperatur oraz stanów pomp. Układ w domu nr1 na razie jest odłączony.
Dmuchawa jest otwarta na ok 2cm (WPA06)
Gdy chcę zwiększyć moc pieca (poprzez zmniejszenie czasu pauzy np do 35sek to w popielniku mam mnóstwo niespalonego groszku, bez znaczenie od ustawień mocy dmuchawy)Proszę o pomoc w ustaleniu optymalnych ustawień.
Przy tych ustawieniach nie mogę osiągnąć zadanych temp w domach, a piec bardzo szybko się wychładza i powoli do temp zadanej dla pieca.Temp zadana dla pieca to 72’c.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
-
20 stycznia 2013 o 21:11 #76193
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz mi odpowiedzi na kilka pytań:
– ile czasu masz kocioł
– czy masz stałą czy obrotową retortę
– jeżeli stałą to czy doszczelniony został palnik
– węgiel masz czeski czy polskiPozdrawiam
-
21 stycznia 2013 o 01:24 #76192
ogrzewacz
Uczestnik1) 3 miesiace, (ale wczesniej pracowal on okolo roku w innym domu na ok 220 m2 )
2) retorta jest obrotowa, aczkolwiek nie jestem pewien czy się obraca, dodatkowo jakby spojrzeć na retortę od góry i podzielić ją jakby to był tort to tak na 1/6 groszek nie jest podawany, np. gdy miałem za krótki czas pauzy podajnika to w jednej części popielnika miałem niespalony węgiel a pod tą 1/6 praktycznie zero popiołu lub groszku. Spód palnika był czyszczony.
3)węgiel polskiPozdrawiam
-
22 stycznia 2013 o 14:47 #76191
SERWIS
UczestnikWitam
W odniesieniu tego co napisałeś nasuwa się tylko jedna propozycja, wykonanie przeglądu serwisowego.
Chodzi tu zarówno o sprawdzenie poprawności działania jak i poprawności montażu poszczególnych elementów, takich jak przekazania obrotu.Pozdrawiam
-
24 stycznia 2013 o 14:33 #76190
ogrzewacz
UczestnikWitam,
Po Twojej sugestii, postanowiłem rozebrać cały piec (pojemnik, ślimak i palnik). Okazało się, że w palniku brakuje zabieraka ?!. Po prostu go nie było przez co retorta nie obracała się.
Aktualnie zostało to naprawione i piec działa rewelacyjnie.
Za kilka dni podrzucę nowe wykresy z pracy pieca i wtedy znowu będę prosił o pomoc w optymalizacji ustawień.Pozdrawiam i dziękuje za fachową pomoc.
-
-