Posiadam kocioł Q Eko 15 z wbudowaną wężownicą schładzającą. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Mimo że odłączyłem zawór do dopuszczania wody do układu, ciśnienie cały czas powoli rośnie, nawet jak kocioł nie pracuje. Podejrzenie padło na wężownice schładzającą i jej nieszczelność.
Czy istnieje możliwość sprawdzenia szczelności wężownicy bez jej wymontowywania. Ile kosztuje wymiana wężownicy przez serwis. Kocioł posiadam od 5 lat.
W celu sprawdzenia szczelności wężownicy odkręcamy od niej jakiekolwiek elementy (zawory itp.). Zwiększamy ciśnienie w kotle do około 2 Bar. W przypadku nieszczelności wężownicy woda będzie wydobywała się z króćców przyłączeniowych.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
Autor
Wpisy
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Ściśle niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ciasteczka stron trzecich
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!