Posiadam kocioł Q Eko 15 z wbudowaną wężownicą schładzającą. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Mimo że odłączyłem zawór do dopuszczania wody do układu, ciśnienie cały czas powoli rośnie, nawet jak kocioł nie pracuje. Podejrzenie padło na wężownice schładzającą i jej nieszczelność.
Czy istnieje możliwość sprawdzenia szczelności wężownicy bez jej wymontowywania. Ile kosztuje wymiana wężownicy przez serwis. Kocioł posiadam od 5 lat.
W celu sprawdzenia szczelności wężownicy odkręcamy od niej jakiekolwiek elementy (zawory itp.). Zwiększamy ciśnienie w kotle do około 2 Bar. W przypadku nieszczelności wężownicy woda będzie wydobywała się z króćców przyłączeniowych.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik