    • #74249

      Witam! Od miesiąca użytkuje kocioł jak w temacie. Od kilku dni kombinuje z nastawami,wcześniej nie miałem doczynienia z tego typu sprzętem.
      Znalazłem na forum kalkulator mocy i próbuje.
      Teraz kilka pytań
      Czy warto wydłużać cykl pracy? Aktualnie mam 20s.
      Z racji dużego odbioru ciepła chce ustawić tryb nadzoru. Pierwsze moje próby były nie udane bo piec nadal szybko się wychladzał.
      Na ilu % mocy powinien chodzić w nadzorze tak by miało to sens?

    • #74258
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Cyklu wydłużać chyba nie warto, ktoś to w laboratoriach przećwiczył.

      Ja nadzór włączam przy temperaturach ujemnych, z tym ze trzeba sprawdzać palnik raz dziennie.

      Moje ustawienia nadzoru poniżej.

      Z tym, ze mam kocioł 25kW. Mi wychodzi w nadzorze 1,6 kW.
      Ustawienia trzeba sprawdzić.

      Pozdrawiam
      Markus

      Attachments:
    • #74257

      Aktualnie jestem teraz jeszcze przez kilka dni w domu to mogę mu poświęcic trochę czasu.
      Jak jest z ustawieniem histerezy H1 i H2?
      Aktualnie
      H1 3°
      H2 5°
      Chce maksymalnie zoptymalizować prace tego pieca stąd moje pytania.

    • #74256
      Markus
      Uczestnik

      Zakładam, że pellet został przewazony. A dokładnie wydajność podajnika. Ze w oparciu o tą daną zostały wyliczone czasy podawania dla 100%, 50%, 30%.
      Tak przy okazji, moje 2.1s przy nadzorze jest przy wydajnością podajnika 9 kg /h

      Teraz można popracować : Temp kotla =75
      Histereze kotla =15, H2=10, H1=5.
      W mrozy zmniejszam H2 o 2-3 i odp. H1. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu.
      Pozdrawiam
      Markus

    • #74255

      Po przeważeniu wyszło 11,4kg/h
      Temp. kotła mam 65°

      Dzięki za odpowiedź

    • #74254
      Markus
      Uczestnik

      Czasy dla 15kW
      100% – 5.2s
      50% – 2.6s
      30% – 1.6s
      Temp zadaną kotla 70
      Histerez kotla 15
      Pytania dodatkowe:
      grzejniki czy podlogowka?
      Czy w instalacji jest zawór 3D lub 4D z siłownikiem?
      Pozdrawiam
      Markus

    • #74253

      I grzejniki i podłogowka
      Jest zawor 4d,tyle że nie wiem co znaczy z siłownikiem.
      Zawór ten jest stestowany ręcznie

    • #74252
      Markus
      Uczestnik

      Sterownik kotła na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury powrótu steruje poprzez siłownik zaworem 4D automatycznie dobierając odpowiednią nastawę.

    • #74251
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy zawór nie ma siłownika to nie ma mowy o sterowaniu a jedynie określeniu ilości gorącej wody płynącej na instalację. Warto zamontować siłownik (nie jest to duży koszt) ponieważ w sterowniku masz funkcję obsługi obiegu z mieszaczem.

      Pozdrawiam