      Chciałbym prosić o sprawdzenie moich ustawień, kocioł  Hitpellet 15 kW, budynek 10-cio letni, powierzchnia 143 m2,

      obecne spalanie ok. 10 kg na dobę, ale wspomagam się klimatyzacją (energia ze słońca 🙂 ).

      Histereza kotła – 20

      Wzrost nastawy kotła od CWU – 10

      Nastawa zaworu 1(tryb normalny) – 27

      Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40

      Wydajność dmuchawy dla mocy maksymalnej – 28

      Histereza temperatury dla mocy pośredniej – 6

      Wydajność dmuchawy dla mocy pośredniej – 24

      Histereza temperatury dla mocy minimalnej – 3

      Wydajność dmuchawy dla mocy minimalnej – 21

      Ilość cykli do zmiany mocy – 4

      Ilość kroków zmiany mocy narastanie – 4

      Ilość kroków zmiany mocy zmniejszanie – 3

      Maksymalna moc palnika 13   (13-15)

      Pośrednia moc palnika 12 (9-12)

      Minimalna moc palnika 8  (5-11)

      Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

      Kaloryczność 5 kw

      Próg detekcji płomienia 25%

      Czas załączania pompy 45%

      Czas odłączania pompy 1 min.

      Tym dmuchawy 07/DM85

      Histereza kotła rusztu 2 st

      Czas podawania paliwa 70 sek.

      Wydajność dmuchawy podczas rozpalania 15%

      Max czas rozpalania 6 min.

      Wydajność dmuchawy po rozpaleniu 18%

      Czas nadmuchu po rozp. 40sek

      Czas rozgrz. grzałki 10 sek.

      Czas pracy z mocą min. 2

      Czas pracy cyklu podajnika 20 sek.

      Wydł. czas pracy podajnika 5 sek.

      Czas detekcji braku płomienia 1 min.

      Praca zgarniacza w trybie praca 75 sek.

      Pauza zgarniacza w trybie pauza 10 min.

      Czas cyklu pracy podajnika 20 sek.

      Wydłużenie czasu pracy podajnika 5 sek.

      Max czas wygaszania 10 min.

      Min. czas wygaszenia 2 min.

      Próg detekcji braku płomienia 5%

      Czas cyklu podejścia w podtrzymaniu 60 s

      Czy wszystko OK ? Dzięki

    • #71697
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Nie znam tego sterownika, ale patrząc na moce powiedziałbym, że 8 kw na mocy minimalnej to strasznie dużo.

      Skoro masz pięć 15 kw to moc minimalna powinna być w okolicy 5kw a pośrednia w okolicy 8 do 10 kw. Czyli około 30, 50 i 100% mocy maksymalnej.

      Nadmuchu też powinny być odpowiednio dostosowane. Wartości zależą od ciągu komina i mocy pieca.

      Przy obecnych ustawieniach piec będzie pracował praktycznie cały czas między 50 a 100% mocy. Czyli dużo szybkich paleń przy obecnych temperaturach.

       

      Oczywiście wszystko zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.

       

      Liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło?

       

      Na przykład na stronie ciepłowlasciwe.pl

       

       

    • #71696
      mysiul
      Uczestnik

      Na stronie cieplowlasciwe.pl mam taki wynik:

      9,0kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)

      Czy takie ustawienia będą dobre?

      Minimalna 5 (5-8) średnia 7 (7-12) maksymalna 10 (10-15)

    • #71695
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Powinny być ok.

      Jak będzie ci brakować mocy do grzania CWU razem z CO to podbija moc maksymalna.

      Możesz jeszcze zmienić histerezy na 10 i 5 stopni.

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku