Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Hitpellet – 15 kW Pellet – prośba o ocenę ustawień
- Ten temat ma 3 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata, 1 miesiąc temu przez Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
24 października 2021 o 16:40 #71693mysiulUczestnik
Chciałbym prosić o sprawdzenie moich ustawień, kocioł Hitpellet 15 kW, budynek 10-cio letni, powierzchnia 143 m2,
obecne spalanie ok. 10 kg na dobę, ale wspomagam się klimatyzacją (energia ze słońca 🙂 ).
Histereza kotła – 20
Wzrost nastawy kotła od CWU – 10
Nastawa zaworu 1(tryb normalny) – 27
Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40
Wydajność dmuchawy dla mocy maksymalnej – 28
Histereza temperatury dla mocy pośredniej – 6
Wydajność dmuchawy dla mocy pośredniej – 24
Histereza temperatury dla mocy minimalnej – 3
Wydajność dmuchawy dla mocy minimalnej – 21
Ilość cykli do zmiany mocy – 4
Ilość kroków zmiany mocy narastanie – 4
Ilość kroków zmiany mocy zmniejszanie – 3
Maksymalna moc palnika 13 (13-15)
Pośrednia moc palnika 12 (9-12)
Minimalna moc palnika 8 (5-11)
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek
Kaloryczność 5 kw
Próg detekcji płomienia 25%
Czas załączania pompy 45%
Czas odłączania pompy 1 min.
Tym dmuchawy 07/DM85
Histereza kotła rusztu 2 st
Czas podawania paliwa 70 sek.
Wydajność dmuchawy podczas rozpalania 15%
Max czas rozpalania 6 min.
Wydajność dmuchawy po rozpaleniu 18%
Czas nadmuchu po rozp. 40sek
Czas rozgrz. grzałki 10 sek.
Czas pracy z mocą min. 2
Czas pracy cyklu podajnika 20 sek.
Wydł. czas pracy podajnika 5 sek.
Czas detekcji braku płomienia 1 min.
Praca zgarniacza w trybie praca 75 sek.
Pauza zgarniacza w trybie pauza 10 min.
Czas cyklu pracy podajnika 20 sek.
Wydłużenie czasu pracy podajnika 5 sek.
Max czas wygaszania 10 min.
Min. czas wygaszenia 2 min.
Próg detekcji braku płomienia 5%
Czas cyklu podejścia w podtrzymaniu 60 s
Czy wszystko OK ? Dzięki
-
25 października 2021 o 08:57 #71697Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Nie znam tego sterownika, ale patrząc na moce powiedziałbym, że 8 kw na mocy minimalnej to strasznie dużo.
Skoro masz pięć 15 kw to moc minimalna powinna być w okolicy 5kw a pośrednia w okolicy 8 do 10 kw. Czyli około 30, 50 i 100% mocy maksymalnej.
Nadmuchu też powinny być odpowiednio dostosowane. Wartości zależą od ciągu komina i mocy pieca.
Przy obecnych ustawieniach piec będzie pracował praktycznie cały czas między 50 a 100% mocy. Czyli dużo szybkich paleń przy obecnych temperaturach.
Oczywiście wszystko zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.
Liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło?
Na przykład na stronie ciepłowlasciwe.pl
-
1 listopada 2021 o 06:13 #71696mysiulUczestnik
Na stronie cieplowlasciwe.pl mam taki wynik:
9,0kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)
Czy takie ustawienia będą dobre?
Minimalna 5 (5-8) średnia 7 (7-12) maksymalna 10 (10-15)
-
1 listopada 2021 o 08:30 #71695Mateusz ŻurekUczestnik
Powinny być ok.
Jak będzie ci brakować mocy do grzania CWU razem z CO to podbija moc maksymalna.
Możesz jeszcze zmienić histerezy na 10 i 5 stopni.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.