      Witam. 

      Piec na pellet Q-pellet 15kw

       

      Ostatnio pojawił się problem z dogrzewaniem CWU.

      Mam ustawioną temp zadaną na 55st.

      Histereza 15st.

      Więc przy 40st piec zaczynał grzać CWU.

      Do tej pory wszystko działało dobrze. Od tygodnia borykam się z takim problemem że piec owszem przy 40st zaczyna grzać CWU ale np przy 45st wyłącza grzanie, czasami przy 50st, a jak jest święto to cudem dogrzeje do 55st.

      Dzisiaj temp wody użytkowej spadła do 32st przez kąpiele w domu, a piec dogrzał bojler do 40 stopni i skończył grzać.

      Mam ustawiony priorytet CWU – tak po prostu u mnie to najlepiej zawsze działało.

      Wzrost nastawy kotła od CWU 5 stopni.

      Nic w opcjach dot grzania CWU nie zmieniałem i nagle mu się coś odwidziało.

       

      Ktoś ma jakieś pomysły co jest przyczyną? Coś ze sterownikiem?

       

       

       

      • Ten temat został zmodyfikowany 5 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Rafał.
      • Ten temat został zmodyfikowany 5 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Rafał.
    • #81518
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      A jaka masz ustawiona temperaturę załączania pomp?

      To jest gdzieś w ustawieniach serwisowych.

      Spróbuj też zrobić restart sterownika. Wystarczy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

      Możesz też przywrócić ustawienia fabryczne i wprowadzić konfigurację od nowa.

      Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.

    • #81519
      Rafał
      Uczestnik

      Temp załączenia pomp to 50st.

      Ale wcześniej nawet jeśli dla przykładu temp kotła spadła do 55st, a temp CWU miała 51 to sterownik odłączał pompę CWU, żeby podbić temp wzrostu nastawy kotła o 5st. Następnie dogrzewał się piec do 56-57st i znowu zaczął CWU żeby ją dogrzać do zadanej.

      Teraz z bomby się wyłącza i już dalej nie grzeje. Trzeba wymusić podbijając ręcznie temp zadaną CWU, czasami nawet 3-krotnie bo co chwila sterownik odłącza grzanie.

      Wyłączałem zasilanie. Nic to nie dało.

      Myślałem nad przywróceniem ustawień fabrycznych, chociaż nie chce mi się za bardzo go od nowa konfigurować. Co prawda 80% ustawień znam już na pamięć ale i tak będę musiał sobie pozapisywać tak jak jest obecnie.