Witam
Faktycznie co do ustawień to wystarczające będzie, jeżeli wprowadzisz odpowiednie nastawy dla zimy i latem kocioł też będzie pracował poprawnie.
Co do dużej ilości spalania to jest pojęcie względne.
Po pierwsze, to napisz jakie masz spalanie na dobę, jaką powierzchnie, budynku i czy jest to nowy czy stary budynek.
Są dwie możliwości złego spalania:
1 – spalanie z nadmiarem powietrza i niepotrzebne wentylowanie kotła, objawia się to nadmierną temperaturą spalin, a zwłaszcza spiekami w popiele powstałymi na skutek powstania zbyt wysokich temperatur i wytopienia popiołu,
2 – niedobór powietrza i cząstki niespalonego węgla w popielniku oraz duża ilość sadzy w wymienniku kotła.
Jeżeli kocioł bez problemu osiąga temperaturę zadaną to poreguluj obroty dmuchawy w jedną lub drugą stronę w zależności od efektów w popielniku.
Pamiętaj, moc kotła ustawiasz ilością paliwa a jakość spalania ilością powietrza.
Mam nadzieję że pomogłem.
Pozdrawiam