temperatura CWU niższa od zadanej

Strona główna Forum Pomoc techniczna temperatura CWU niższa od zadanej

Oglądasz 11 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71332
      marek.urban
      Uczestnik

      Mam piec 15KW QEKO z 2009r.Jaka jest przyczyna że temperatura CWU jest niższa od zadanej. TRYb pracy CWU lato. temp.CWU 53 C a wody max 43 C. temp. kotła 65 C. Pozdrawiam Marek Urban

    • #71342
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Napisz, czy w tym czasie pompa pracuje? Sprawdź czy pali się sygnalizacja pompy cwu i odkręć następnie śrubę na pompie i sprawdź, czy się obraca wirnik.

      Pozdrawiam

    • #71341
      marek.urban
      Uczestnik

      kontrolka CWU cały czas się pali(od 2 m-cy), wydawało mi się, że wcześniej gasła. WOda cały czas jest grzana ale max może nagrzać się do 42 stopni przy zadanej temp 53. Kocioł ma 65 stopn.
      Niestety nie wiem o jakiej śrubie mówisz. Z tego co widzę od zbiornika wody odchodza 3 rury. Na 2 środkowej,kilka cm od zbiornika jest jedna pompa Grundfos do cyrkulacji wody(comfort up). Na najwyżej położonej rurze doprowadzająca wodę gorącą(?) do zbbiornika wody i domyślam się że chodzi ci o tą druga pompa Grundfos UPS 25-40 z wielką srebrną śrubą z boku(wielkości monety 50 gr zł) czy to tą śrubę mam odkręcić? jeżeli tak to czy piec musi być wyłączony- i czy mogę się poparzyć gorącą wodą? Na pewno tą pompę słychać gdy przyłozy się ucho do niej. Może coś z programatorem? Mam Menuet versja 1,1. Mam jeszcze jedną płytkę ze starszą wersją 1,0. Niestetty dom kupiłem gotowy, praktycznie bez dokumentacji pieca.Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam i zyczę miłej niedzieli. Marek Urban

    • #71340
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Odkręć tę śrubę wielkości 50 groszówki.
      Podejrzewam, że masz zapowietrzoną pompę, bo powinna pracować jeżeli piszesz że drży. Nie obawiaj się odkręcenia tej śruby. Woda nie tryśnie a jej temperatura ma maksymalnie 65 stopni, tyle co na kotle.
      Sprawdź jeszcze, czy rura zarówno zasilająca jak i powrotna z wężownicy zasobnika jest gorąca i jaką może mieć temperaturę.
      Jeżeli na kotle masz tak wysoką temperaturę to prawdopodobnie masz ograniczony przepływ wody przez wężownicę lub sama wężownica ma małą powierzchnię wymiany.
      Jeżeli pompa cwu pracuje to automatyką kotła nic nie poradzisz, trzeba szukać przyczyny w samym zasobniku

      Pozdrawiam

    • #71339
      marek.urban
      Uczestnik

      w jaki sposób odpowietzryć pompę, czy samo odkręcenie śruby wystarczy. proszę mi jeszcze powiedzieć czy odkręcając śrube muszę zamykać zawory kulowe które są pod i nad pompą?. pozdrawiam Marek Urban

    • #71338
      SERWIS
      Uczestnik

      Odkręcasz śrubę w trakcie jej pracy nie zamykając żadnych zaworów. wydostaną się z tego otworu tylko bąble powietrza i odrobina wody.
      Jeżeli chcesz sprawdzić czy pracuje ona prawidłowo to delikatnie włóż coś w ten otwór i sprawdzisz, czy wirnik się obraca.

      Powodzenia

    • #71337
      marek.urban
      Uczestnik

      Temperatura rury doprowadzającej wodę do zasobnika jest wyższa od tej która wodę odprowadza z zasobnika. śrubę odkręciłem ale niestety nie umiem sprawdzić czy wirnik się w pompie obraca. nagrzewanie ciepłej wody użytkowej „idzie” bardzo wolno, a pompa przez cały czas pracuje, kontrolka nie gaśnie ani na minutę, Co to może oznaczać?

    • #71336
      SERWIS
      Uczestnik

      Wydaje mi się, że musisz wezwać hydraulika, który montował Ci kocioł.
      Bez oględzin kotłowni ciężko jest cokolwiek zaproponować.

      Pozdrawiam

    • #71335
      marek.urban
      Uczestnik

      Czym może być spowodowany następujący problem: Temp. CWU przy wyłączonej funkcji tworzenia CWU temp wody osiąga 45 stopni, a przy włączonym CWU nastawa 50 stopni, temp kotła 65 stopni -włączona funkcja zima, priorytet wyłączony temp. CWU osiąga tylko 35 stopni i to jak nagrzewa się kilka godzin.

    • #71334
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Nie jestem w stanie niczego wymyśleć. Myślę, że najlepiej będzie jeśli będziemy mogli pogadać telefonicznie.
      Napisz na nasz adres serwisowy i podaj swój numer telefonu a ja do ciebie zadzwonię.

      Pozdrawiam

    • #83229
      Artur 123
      Uczestnik

      Witam

      Pytanie mam piec Eco GL 15kW od 2020 spalanie to co najmniej 25-30 kg na dobę zawór trójdrożny elektryczny ustawiam zawór na 39 pompa wody tryb auto zawór otwiera zamyka utrzymując zadaną temp.w obiegu jest ciepła woda kocioł rozbujany do 75 do zadanej temp wyłącza się podawanie dmuchawa temp jeszcze kilka stopni rośnie zawór cały czas miesza pompa goni wodę wchodzę podnoszę temp kotła żeby sprawdzić ile czasu zajmie dogrzanie o dwa stopnie na 77 w tedy kocioł zaczyna pracę podawanie dmuchawa dmucha a temp spada 35min spada do 61 dodam że wszystkie rury wychodzące i wchodzące do kotła są ciepłe ich temperatura się nie zmieniła nic a nic a temperatura spada ponad 50 min  zajęło zanim kocioł znów osiągnął 75 stopni nie rozumiem tego może ktoś coś wyjaśni w tym temacie

       

    • #83230
      Artur 123
      Uczestnik

      W temacie spadku temperatury w kotle dodam że dzwoniłem do serwisu hiztechnik popytać czy może dmuchawa wychładza kocioł pan mówi że no nie raczej nie bo skoro rury ledwo ciepłe pompa nie wyciąga z kotła ciepłej wody to zaistniałej sytuacji nie rozumiem zamiast dogrzać o 2 stopnie to temp spada na o co najmniej 10-12 stopni i długo buja się sportem co jest nie tak co robię źle albo co może jest źle zrobione u mnie