    • #71298
      tina
      Uczestnik

      Witam
      proszę o podanie optymalnych ustawień sterownika kotła QHITplus11 przy spalaniu drewnem i węglem
      powierzchnia domu 110 m2

    • #71301
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Nastawa kotła – 55 – 65 stopni
      Obroty minimalne – 1
      Obroty maksymalne – 2 – 4
      Czas przedmuchu – 5 sek
      Czas między przedmuchami – 5.0 minut.
      Przysłonę na dmuchawie otwórz na około 1 – 3 cm.
      Proponuję, abyś węgiel wsypywała do wyczyszczonego kotła a następnie rozpalaj od góry. Jeżeli chcesz dosypywać węgiel do palącego się kotła to nie dokładaj zbyt wielkiej ilości paliwa. Może wtedy dymić z komina.

      Pozdrawiam

    • #71300
      tina
      Uczestnik

      bardzo dziękuję za pomoc