HT 20KW

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71261

      Niedawno nabyłem pie HT 20kw. Nie mogę ustawić sterowania na zimę. Na sterowniku wyświetla się HT tronic 320 a instrukcja obsługi jest HT tronic 300. Mam zamontowany zawór czwórdrożny. Przy ustawieniu na Lato woda nagrzewa się bardzo szybko i przy wysokiej temp. kotła woda zostaje puszczona na grzejniki temp. spada i dalej wszystko chodzi dobrze. Ale przy zmianie ustawienia na Zima ,dalej przy 45 stopniach grzeje bojler ana grzejniki puszcza dopier tak jak przy ustawieniu Lato. Co mam robić?

    • #71263
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Prawdopodobnie masz ustawione za duże obroty dmuchawy i to powoduje przegrzanie kotła i zrzut ciepła na grzejniki.
      Co do trybu lato to prawdopodobnie masz włączoną funkcję termostatu pokojowego nie mając go podłączonego. W tym momencie kocioł widzi że pomieszczenie jest nagrzane i nie załącza pompy c.o., załącza ją dopiero po przegrzaniu.
      Wejdź w MENU TERMOSTATY i wyłącz termostat pokojowy a kocioł w trybie ZIMA zacznie działać poprawnie.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.