Niedawno nabyłem pie HT 20kw. Nie mogę ustawić sterowania na zimę. Na sterowniku wyświetla się HT tronic 320 a instrukcja obsługi jest HT tronic 300. Mam zamontowany zawór czwórdrożny. Przy ustawieniu na Lato woda nagrzewa się bardzo szybko i przy wysokiej temp. kotła woda zostaje puszczona na grzejniki temp. spada i dalej wszystko chodzi dobrze. Ale przy zmianie ustawienia na Zima ,dalej przy 45 stopniach grzeje bojler ana grzejniki puszcza dopier tak jak przy ustawieniu Lato. Co mam robić?
Prawdopodobnie masz ustawione za duże obroty dmuchawy i to powoduje przegrzanie kotła i zrzut ciepła na grzejniki.
Co do trybu lato to prawdopodobnie masz włączoną funkcję termostatu pokojowego nie mając go podłączonego. W tym momencie kocioł widzi że pomieszczenie jest nagrzane i nie załącza pompy c.o., załącza ją dopiero po przegrzaniu.
Wejdź w MENU TERMOSTATY i wyłącz termostat pokojowy a kocioł w trybie ZIMA zacznie działać poprawnie.
Pozdrawiam
Autor
Wpisy
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Ściśle niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ciasteczka stron trzecich
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!