Niedawno nabyłem pie HT 20kw. Nie mogę ustawić sterowania na zimę. Na sterowniku wyświetla się HT tronic 320 a instrukcja obsługi jest HT tronic 300. Mam zamontowany zawór czwórdrożny. Przy ustawieniu na Lato woda nagrzewa się bardzo szybko i przy wysokiej temp. kotła woda zostaje puszczona na grzejniki temp. spada i dalej wszystko chodzi dobrze. Ale przy zmianie ustawienia na Zima ,dalej przy 45 stopniach grzeje bojler ana grzejniki puszcza dopier tak jak przy ustawieniu Lato. Co mam robić?
Prawdopodobnie masz ustawione za duże obroty dmuchawy i to powoduje przegrzanie kotła i zrzut ciepła na grzejniki.
Co do trybu lato to prawdopodobnie masz włączoną funkcję termostatu pokojowego nie mając go podłączonego. W tym momencie kocioł widzi że pomieszczenie jest nagrzane i nie załącza pompy c.o., załącza ją dopiero po przegrzaniu.
Wejdź w MENU TERMOSTATY i wyłącz termostat pokojowy a kocioł w trybie ZIMA zacznie działać poprawnie.
Pozdrawiam
Autor
Wpisy
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.