Wybuchy w kotle 15kw

Strona główna Forum Pomoc techniczna Wybuchy w kotle 15kw

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71235
      Kristo
      Uczestnik

      Witam.

      Czy ktoś może wie dlaczego w kotle 15kw z ht 500 na ekogroszek ustawionym na lato dochodzi do częstych wybuchów.
      Będę wdzięczny za wskazówki.

    • #71237
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź w pierwszej kolejności stan komina – szczelność, drożność; stan kanału napowietrzającego – drożność.

      Po wykonaniu powyższych czynności otwórz całkowicie przysłonę dmuchawy oraz ustaw w sterowniku następujące parametry:

      1) Czas pauzy podajnika – 50 s
      2) Czas oczekiwania – 10 min
      3) Krotność podawania – 2
      4) Obroty dmuchawy – 3 (gdy masz dmuchawę WPA 07) lub 1 (gdy masz dmuchawę WPA 06).
      5) Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
      6) Obroty dmuchawy wzrost – 1

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.