zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P

Strona główna Forum Pomoc techniczna zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71212
      michalxj
      Uczestnik

      Wykonałem operację przywrócenia ustawień serwisowych sterownika EcoMAX 800P i pojawił się problem kocioł pracuje – ale nie mogę włączyć sterowania Fuzzy Logic ta opcja w menu jest nieaktywna. Czy możecie mi pomóc i wskazać rozwiązania.

    • #71216
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wejdź w Ustawienia Serwisowe i przywróć ustawienia fabryczne. Wszystko wróci do normy.
      Po przywróceniu tych ustawień należy skorygować ustawienia rozpalania: Czas podawania – 60 s, Nadmuch rozpalania – 23 %, Czas rozgrzewania – 220 s.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #71215
      michalxj
      Uczestnik

      Dzięki za informacje … pomogło. Kolejne przywrócenie ustawień serwisowych rozwiązało problem.

      Czy podna modyfikacja rozpalania dotyczy również peletu 6mm? – taki stosuję.

      Pozdrawiam

    • #71214
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nastawy, które podałem sprawdzają się w większości przypadków.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.