      Witam!
      Posiadam piec Heiztechnik Q HIT PLUS 11 kW wraz ze sterownikiem HT Tronic 100. W instrukcji sterownika podana jest tabela w której temperatura załączenia pompy obiegowej ma wartości od 30 do 60 stopni. Na moim sterowniku ustawiona jest wartość 45 stopni. Postępując według instrukcji chciałem zmniejszyć temp załączenia pompy, ale nie mogę zejść poniżej 45 stopni. Proszę o informacje w jaki sposób można zmienić właśnie ten parametr.

    • #71175
      Wojtek
      Uczestnik

      Witam
      Może tam być jeszcze opcja: min. temperatura pracy kotła. Spróbuj ją zmniejszyć może to o to jeszcze chodzi. Tak swoją drogą, to po co ma się pompa załączać prędzej? Moim zdaniem nie ma to sensu.
      Pozdrawiam

    • #71174

      Praca kotła jest 55 stopni i nie idzie jej zmniejszyć, poza tym nie chce jej zmieniać. A temp wyłączenia pompy jest o 5 stopni niższa czyli 40 stopni. A chciałbym aby pompą pracowała co najmniej do 30 stopni jak w piecu wygasa.

    • #71173
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W nowych sterownikach temperatura załączenia pompy ma wartość minimalną 45 stopni C. Jest to podyktowane troską o dłuższą żywotność kotła. Pompa, która załącza się zbyt wcześnie wydłuża pracę kotła na niskich temperaturach – praca taka wiąże się ze skraplaniem kondensatu na zimnych ściankach, a tym samym korozją skracającą żywotność urządzenia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik