Witam
Kupiłem do pieca sterownik HT tronic 500.
Do którego gniazda mam podłączyć płytkę z wyświetlaczem ( jest jedno na płycie poziomej a drugie na małej płytce pionowej przylutowanej do plyty poziomej)
Pozdrawiam
Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać.
Co do tego podłączenia to nie ma znaczenia, do którego wejścia się podłączysz, ale myślę ż już to sprawdziłeś.
Witam
Oczywiście problem podłączenia pulpitu już rozwiązałem.
Pojawiły się jednak inne pytania na które w firmie Foster nie uzyskałem wyczerpującej odpowiedzi.
Otóż na wyświetlaczu mam kilka parametrów które nie wiem co oznaczają:
– wejście uniw 1
– wejście uniw 2
– Czas obrotu podajnika
Pojawiły się też dwa wejścia złącze J11 i J12
Proszę o pomoc
Regulator HT Tronic 500 został wzbogacony o, jak zauważyłeś, dodatkowe funkcje.
Wejścia uniwersalne są programowalne i możesz w tym miejscu podłączyć na przykład urządzenie do kontroli obrotu ślimaka, czujnik poziomu paliwa lub też możesz potraktować to jako wyjście i poprzez stycznik możesz wyprowadzić sygnalizację alarmu na zewnątrz.
Pozdrawiam
Autor
Wpisy
Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.