      Pytanie do serwisu.
      Właśnie kupiłem taki piec o mocy 15kw i chciałbym zapytać gdzie wsadzić czujniki – tem.kotła i STB?.
      Z tyłu kotła po prawej stronie tuż przy rurze wyjścia ciepłej wody są dwa otwory (obok siebie) bez gwintu.
      Czy to właśnie te miejsca i gdzie który ma być?
      W którym mejscu najlepiej zamontować skrzynkę sterowania tym kociołkiem?
      Z góry dziękuję i przepraszam, że pytam o być może oczywiste sprawy,ale mam kilka instrukcji i chyba mało aktualne i słabo opisane.Pozdrawiam.

    • #71086
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czujniki STB i temperatury kotła umieszczamy w mufach znajdujących się obok rury zasilającej (bez znaczenia jest tutaj kolejność).
      Skrzynkę sterownika montujemy w dogodnym miejscu kotłowni – tak aby był do niej swobodny dostęp (np. w sytuacji gdy musimy wymienić bezpiecznik). W tylnej części zbiornika znajduje się odsadzenie w postaci drugiej blachy do montażu sterownika. Optymalnym rozwiązaniem jest także montaż na ścianie w dostępnym miejscu.

      Pozdrawiam