Nastawy

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71035
      mholender
      Uczestnik

      Proszę o podanie parametrów na sterowniku dla kotła HT PLUS 25kw
      palę drewnem buk

    • #71039
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Ustaw obroty minimalne na 1 a maksymalne na 2 lub 3.
      Temperaturę kotła ustaw na około 70 stopni.
      Jeżeli masz w popielniku przepustnicę w postaci suwaka to pociągnij go do przodu.

      Pozdrawiam

    • #71038
      mholender
      Uczestnik

      Jakie ustawienia czas przedmuchu i odstęp między przedmuchami

    • #71037
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czas przedmuchu ustaw na 10 s, a czas pomiędzy przedmuchami na 6 min.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik