AutorWpisy
-
-
4 stycznia 2014 o 19:21 #70984
Wiesław Terebus
UczestnikWitam
Kupiłem do regulacji temperaturą w mieszkaniu Termostat pokojowy Auraton 2030 RTH oraz Siłownik zaworu. Dotychczas temperaturę ustawiałem ręcznie za pomocą zaworu 3 drożnego. Proszę o podanie jakie dodatkowe ustawienia mam wprowadzić w moim sterowniku HT500.
Kocioł HT Q ECO DUO17.
Ogrzewanie tradycyjne bez podłogówki. -
8 stycznia 2014 o 17:26 #70997
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Po podłączeniu siłownika zaworu mieszającego ustaw parametry:
Menu zawór:
Tryb pracy zaworu – Normalny CO
Histereza zaworu – 1
Sugeruję ustawienie nastawy kotła na 65 stopni C, a nastawy zaworu na 45-50 stopni C.Podłącz następnie termostat pod styki Termostat pokojowy kotła (pierwszy wolny styk od strony czujnika zewnętrznego) – termostat będzie wyłączał pompę w przypadku zadziałania termostatu.
Włącz funkcję : Termostat pokojowy kotła w Menu Termostaty.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
11 stycznia 2014 o 17:01 #70996
Wiesław Terebus
UczestnikPodłączyłem i ustawiłem jw.
Po osiągnięciu temperatury w mieszkaniu wyłącza się pompa a piec po osiągnięciu temp.65 st. wyłącza się ale z rozpędu dochodzi do temp 85st C. Zawór się otwiera i pakuje mi tą wodę na grzejniki, co sprawia podniesienie temp w pomieszczeniach -
12 stycznia 2014 o 10:37 #70995
misiek
UczestnikWitam
U mnie było identycznie ;-), teraz regulator pokojowy służy jako termometr. Dużo korzystniej jest sterować piecem z uwzględnieniem czujnika zewnętrznego. -
13 stycznia 2014 o 00:05 #70994
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wiesławie kocioł podbija Ci wysoko temperaturę powyżej nastawy, ponieważ w ostatniej fazie pracy pozostaje duża ilość paliwa na palniku. Kocioł, aby wygasić palnik musi spalić pozostałe paliwo. Zmniejsz wstępnie Pracę podajnika 30% o 0,5 s, a jeżeli jeszcze temperatura będzie bardzo rosła to o kolejne 0,5 s. Taki zabieg ustabilizuje temperaturę kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
14 stycznia 2014 o 10:43 #70993
Wiesław Terebus
UczestnikWitam
Regulacja czasu pracy podajnika jest zablokowana.
Czas pracy podajnika 10 s -
14 stycznia 2014 o 18:48 #70992
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Przepraszam Wiesławie ale podałem Ci nastawy do innego sterownika.
Skoryguj parametry podtrzymania:
Obroty dmuchawy podtrzymania – 0
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Czas oczekiwania – 10
Krotność podawania – 2Przymknij przysłonę na dmuchawie w taki sposób, aby pozostała szczelina w najszerszym miejscu około 1,5-2 cm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
16 stycznia 2014 o 11:06 #70991
Wiesław Terebus
UczestnikWitam
Ustawienia podtrzymania mam ustawione takie same.
Temperatura na piecu wzrasta po osiągnięciu temp. kotła i gdy wyłączona jest pompa . Regulacja”czasem podawania” może przyniosłaby spodziewane efekty ale niestety została zablokowana. Sprubuje przełączyć termostat pokojowy na Termostat pokojowy zaworu. -
16 stycznia 2014 o 15:46 #70990
77martino
UczestnikDzień dobry, Mam podobny zestaw, z tym, że sterownik pokojowy euroster + siłownik essbe. Obecnie zdemontowałem siłownik z zaworu. Zawór trójdrożny mam ustawiony na „środku”. Miałem tą samą sytuację, że piec się grzał a siłownik zamykał zawór bo miał w pomieszczeniu temp 22. Ja w nerwach, bo temperatura na piecu wysoka, zawór się zamyka. Nie ma co odebrać mocy z kotła bo kaloryfery odcięte. Może za jakiś czas zdecyduję się na ponowny montaż siłownika. Mam teraz pytanie co ma dać dobrego taki układ sterowania. Czyli mamy pogodówkę w piecu, sterownik pokojowy w domu + siłownik na zaworze.
Dodatkowo wczoraj trafiłem na interesującego posta i myślę, że jest to element wyjściowy do ustawienia i regulacji:
„Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności. Jak zmiana parametrów pieca nie pomaga – kup małą ilość dobrej jakości węgla i sprawdź na nim.
TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW ”Czy w przypadku HT również możemy mówić o podobnym zapotrzebowaniu na moc?
-
16 stycznia 2014 o 21:42 #70989
Slawek
UczestnikWitam
mi kiedyś też się przegrzewał, zamontowałem regulator ciągu komina. Taka klapka z maleńkim odważnikiem na wyczystce ( był kiedyś ten temat ) i pomogło jak ręką odjąć. Podbija mi tera max 5-6 stopni..od nastawionej temperatury.
Pozdrawiam
-
21 stycznia 2014 o 02:05 #70988
SERWIS1
Opiekun forumWitam
77 martino sterowanie pogodowe za pomocą siłownika daje zmienną temperaturę instalacji zależną od temperatury zewnętrznej. Termostat pokojowy dodatkowo odcina ogrzewanie w przypadku nagrzania się pomieszczeń.
Sterowanie siłownikiem mimo sygnału nakazującego zamknięcie poprzez termostat pokojowy jest w pierwszej kolejności zależne od temperatury kotła. W przypadku wysokiej temperatury kotła zawór zostanie otwarty w celu schłodzenia urządzenia.
Co do postu, który cytowałeś to myślę, że poszczególne moce dla wybranych zakresów temperatury zewnętrznej są w nim stanowczo zawyżone.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
21 stycznia 2014 o 15:52 #70987
77martino
UczestnikDziękuję, za odpowiedź na moje pytania. Jeżeli chodzi o podane moce potrzebne do ogrzania powierzchni ok 200 m2 w zależności od temperatury na zewnątrz budynku to jak Pan myśli ile procent są zawyżone te wartości.
-
29 stycznia 2014 o 12:40 #70986
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W zależności od stopnia zaizolowania budynku oraz jakości wykonania średnio można przyjąć 0,7-1 kW na 10 metrów kwadratowych. Dokładne wartości wynikają z obliczeń zapotrzebowania cieplnego budynku uwzględniającego również rodzaj i ilość okien, mostki termiczne (np. balkony bez izolacji itp).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-