korekta ustawień

Strona główna Forum Pomoc techniczna korekta ustawień

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #26180

      Witam posiadam piec Q Eko Duo 25kw- powierzchnia użytkowa 210mkw w tym 50mkw podłogówki+ zasobnik na wodę 240l. W tej chwili przy mrozie minus 2C zasobnik wystarcza na 4 doby pełne. Dmuchawa WPA07 + sterownik menuet HT500+ 3 pompki + zawór 4 drogowy z siłownikiem + zawór 3 drogowy na podłogówkę ręczny. Groszek 28Kj. Wg mnie potrzebuje małej korekty ustawień gdyż nie wypala dokładnie , zdjęcia w załączniku ,poniżej moje ustawienia:
      Obroty dmuchawy -2, obroty w podtrzymaniu -1 , czas dmuchawy w podtrzymaniu 5s, czas pauzy 50s, krotność podawania 2, czas oczekiwania 10m, nastawa kotła 60C, nastawa zaworu 55C, czas pracy zaworu 5s, czas pauzy zaworu 20s, histereza zaworu 1, osłona wentylatora otwarta na maksa. Proszę o ewentualną korektę .

      Pozdrawiam Jarek Dębowski

    • #26200
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Pozostałości w wiadrze wyglądają na drobną szlakę. Proszę sprawdzić czy w czasie spalania na palniku znajduje się kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i płomień w kolorze żółto – pomarańczowym.

      Sugeruję wstępnie przymknąć przysłonę na dmuchawie do połowy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #26237

      Witam

      Zgodnie z sugestią przesłonę dmuchawy zamknąłem do połowy, w załączniku przesyłam zdjęcie z paleniska, zdjęcie z popielnika i zdjęcie spalonego ekogroszku. W czasie pracy kopiec ma około 4cm temperatura ślimaka wacha się od 29C do 32-33C jak jest w podtrzymaniu. Mała poprawa chyba jest ale proszę o ocenę
      hb45a098.JPG

      h4537830.JPG

      h6feb7cf.JPG

      P.S nie wiem może jeszcze przesłonę zasłonić lub zmniejszyć obroty dmuchawy na 1

    • #26253
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Zmniejsz obroty dmuchawy na 1.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.