Problem z sterownikiem HT tronic 400

Strona główna Forum Pomoc techniczna Problem z sterownikiem HT tronic 400

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #70963
      Adam MUTKA
      Uczestnik

      Witam
      Posiadam piec Q PLUS 25 kw zakupiony w tamtym roku problem wynikł dwa dni temu po rozpaleniu w piecu po jakiś 2 godzinach zauważyłem, ze nie pracują dwie pompy, które są podłączone szeregowo do sterownika są to pompy od CO i PIECA i nie wiem co się stało sprawdziłem pompy są sprawne ponieważ podłączyłem je pod prąd bezpośrednio i pracują, proszę o info co się mogło stać że nie pracują przez sterownik

    • #70965
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W pierwszej kolejności sprawdź czy zapala się kontrolka sygnalizująca pracę pompy CO, gdy pompa powinna pracować. Jeżeli nie to sprawdź czy pracuje wtedy pompa CWU.

      Profilaktycznie sprawdź w Menu CWU:
      Tryb pracy > Zima
      Priorytet CWU – Wyłączony

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.