      Witam
      Posiadam piec Q PLUS 25 kw zakupiony w tamtym roku problem wynikł dwa dni temu po rozpaleniu w piecu po jakiś 2 godzinach zauważyłem, ze nie pracują dwie pompy, które są podłączone szeregowo do sterownika są to pompy od CO i PIECA i nie wiem co się stało sprawdziłem pompy są sprawne ponieważ podłączyłem je pod prąd bezpośrednio i pracują, proszę o info co się mogło stać że nie pracują przez sterownik

    • #26212
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      W pierwszej kolejności sprawdź czy zapala się kontrolka sygnalizująca pracę pompy CO, gdy pompa powinna pracować. Jeżeli nie to sprawdź czy pracuje wtedy pompa CWU.

      Profilaktycznie sprawdź w Menu CWU:
      Tryb pracy > Zima
      Priorytet CWU – Wyłączony

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku