HT DasPell 20KW

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT DasPell 20KW

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #68506
      Karol Wenta
      Uczestnik

      WItam chciałbym zapytać jakie parametry ustawić w swoim kotle, chodzi o modulacje mocy kotła

      aktualnie mam wprowadzone ustawienia

      – Praca podajnika 100% – ( 8s )

      – Mac nadmuchu 100% – 48%

      – Praca podajnika 50% – 4s

      – Mac nadmuchu 50% – 40%

      – Praca podajnika 100% – ( 2,5s )

      – Mac nadmuchu 100% – 30%

      – Histereza kotła – 15 stopni C (15C)

      – Minimalna moc kotła FL – 20%

      – Maksymalna moc kotła FL – 85%

      Histereza H2 – 8 stopni C (8C)

      Histereza H1 – 4 stopnie C (4C)

      czy ewentualnie zmienic parametry min, max moc kotła FL
      czy tylko zmienić czas podajnika
      pozdrawiam
      Dodał tylko że z tymi ustawieniami kocioł osiąga moc 18,8 kw a strumień paliwa 3,6 kg/ h
      Mam pytanie odnośnie zmiany czasu podawania paliwa jeżeli kocioł pracuje na 100% to zmniejszac czas o wartość 1 s czy można o 0,1 s czy tez 0,2
      Odnośnie zmniejszenia dawki np do 7 s gdzie kocioł osiągnie moc 15 kW co za tym idzie ? Wydłużenie pracy kotla oraz zwiększenie zużycia paliwa ?

    • #68508
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zmiana czasu pracy podajnika musi być powiązana z regulacją powietrza (Mocą nadmuchu). Zmniejszając podawanie bez zmiany ilości powietrza spowoduje spalanie w nadmiarze tlenu co zmniejszy sprawność odzysku ciepła. Objawami takiego zjawiska jest jasno szary nalot na ściankach wymiennika.
      Aby poprawnie wyregulować spalanie należałoby użyć analizatora spalin jednakże można tego dokonać także obserwacyjnie posiadając odpowiednią wiedzę na temat spalania.
      Sugeruję wstępnie poprawić parametry:
      Praca podajnika 100% – 9 s
      Moc nadmuchu 100% – 45%
      Praca podajnika 50% – 6s
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 30% – 3s
      Moc nadmuchu 30% – 30%

      Uzyskiwana moc na wyświetlaczu jest wiarygodna tylko w przypadku, gdy sprawdzimy wydajność podajnika poprzez zważenie paliwa podanego w czasie godziny ciągłej pracy (Uruchamiamy podajnik w sterowaniu ręcznym na 1 min i ważymy przesypane paliwo mnożąc uzyskana wartość razy 60. Uzyskaną wartość wpisujemy w Ustawieniach serwisowych > Ustawienia palnika > Praca > Wydajność podajnika.).

      W przypadku ustawienia zbyt dużej ilości powietrza do ilości paliwa tracimy na sprawności urządzenia zwiększając spalanie paliwa i ryzykując przepaleniem blach paleniska palnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.